RURKA 30.11.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 witam,mały dylemat, a może i nie mały. Otóż jeden z pionów wentylacyjnych zamiast wyciagać powietrze z pomieszczenia wdmuchuje zimne. podmuch jest silny, aż czasem gasi płomień w zapalniczce. dziwne to dla mnie trochę. co może być przyczyną takiego zachowania komina wentylacyjnego. zbyt duzy przekrój komina, warunki atmosferyczne ( ciśnienie powietrza). jak powinny być usytuowane wyloty wentylacyjne na kominie -na boki jednostronnie czy do góry??wspomnę też że pomieszczenia są duże i raczej nie ma opcji wytworzenia się podciśnienia. Jakieś porady?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 30.11.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Chyba tutaj znajdziesz odpowiedź, mądre głowy się wypowiadały.http://forum.muratordom.pl/no-i-mamy-termosik,t114968.htm?highlight=termosik Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.11.2007 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 witam, mały dylemat, a może i nie mały. Otóż jeden z pionów wentylacyjnych zamiast wyciagać powietrze z pomieszczenia wdmuchuje zimne. podmuch jest silny, aż czasem gasi płomień w zapalniczce. dziwne to dla mnie trochę. co może być przyczyną takiego zachowania komina wentylacyjnego. zbyt duzy przekrój komina, warunki atmosferyczne ( ciśnienie powietrza). jak powinny być usytuowane wyloty wentylacyjne na kominie -na boki jednostronnie czy do góry?? wspomnę też że pomieszczenia są duże i raczej nie ma opcji wytworzenia się podciśnienia. Jakieś porady?? Ile masz razem tych pionów ? Palisz może przy okazji w jakimś kominku ? Masz dopływ powietrza do pomieszczeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYSZARD 30.11.2007 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Wyłącznie za duża szczelność pomieszczenia. Sporo odbiiorników i ani jednej szczeliny do nawiewu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 30.11.2007 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 witam, mały dylemat, a może i nie mały. Otóż jeden z pionów wentylacyjnych zamiast wyciagać powietrze z pomieszczenia wdmuchuje zimne. podmuch jest silny, aż czasem gasi płomień w zapalniczce. dziwne to dla mnie trochę. co może być przyczyną takiego zachowania komina wentylacyjnego. zbyt duzy przekrój komina, warunki atmosferyczne ( ciśnienie powietrza). jak powinny być usytuowane wyloty wentylacyjne na kominie -na boki jednostronnie czy do góry?? wspomnę też że pomieszczenia są duże i raczej nie ma opcji wytworzenia się podciśnienia. Jakieś porady?? Ile masz razem tych pionów ? Palisz może przy okazji w jakimś kominku ? Masz dopływ powietrza do pomieszczeń ? Generalnie w domu są dwa kominy. w salonie gdzie pracuje kominek wentylacje działa ok. drugi komin tzn "wentylacja/komin/wentylacja"-jeden pion znajduje się w drugiej połowie domu. i powietrze wdmuchuje do łazienki (mimo iż okno ma własną wentylację i nie pali się ogień w kominku) a z drugiego ciągu wentylacyjnego wdmuchuje do kotłowni. jest tam piec gazowy ale do tej samej kotłowni jest doprowadzone powietrze z zewnątrz rurą fi 200 i też ostro dmucha. ale ta rura być musi. a z kratki wentylacyjnej przy suficie dmucha aż gasi płomień zapalniczki. dziwne dla mnie to jest troszkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.11.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 RURKA, napisz może jeszcze, jaki jest przekrój kanału, który ma wentylować łazienkę. To masz w końcu doprowadzone oddzielnym kanałem powietrze do kominka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 30.11.2007 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 RURKA, napisz może jeszcze, jaki jest przekrój kanału, który ma wentylować łazienkę. To masz w końcu doprowadzone oddzielnym kanałem powietrze do kominka ? Przekrój kanału około 130/130, ten co wentyluje łazienkę, a kotłownię ma rozmiar większy gdzieś około 180/200 A do kominka jest doprowadzone powietrze ale sytuacje z wdmuchiwaniem pojawia się nawet jak niepali się w kominku. tak więc kominek nie wytwarza podciśnienia. mysze zrobić dokładne rozeznanie. zjawisko zauważyłem kilka dni temu. w domu jeszcze nie mieszkam (remontuję). pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.11.2007 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Jakoś tak trzeba ciągnąć Cię za język... Uff.. 1. Palisz teraz w tym gazowym piecu ? 2. Czy pomieszczenie kotlowni jest w jakiś sposób połączone z resztą pomieszczeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 30.11.2007 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 no nie te pomieszczenia nie są połączone ze sobą. łazienka jest na pietrze a kotłownia pod nią. ale kotłownia ma odrębną rurę fi 200 którą piec ma zsysać powietrze, piec pracuje cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.11.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Napisz może jasno, gdzie masz salon z kominkiem: na dole, czy na piętrze ? Nie wiem, jak inni, ale ja w dalszym ciągu nie polapałem się, ile jest ogólniekanałów wentylacyjnych. Pomijając kotlownię, bo jest oddzielnie, maszjeszcze jeden czy dwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 30.11.2007 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 salon z kominkiem jest na tym samym poziomie co lazienka, czyli na piętrze. kominek. kominek ma własny szyb kominowy i salon ma własny szyb wentylacyjny. i tutaj jest ok. mimo nawet palenia w kominku wentylacja działa poprwanie.Łazienka jest w drugiej części domu, po przejśćiu przez korytaż okoo 1,70m. i jest tylko jeden otwór wentylacyjny. z którego dmucha zimne pow. ten kanał wentylacyjny jest odrębnym od tego przy kominku.pisałem ciąg w salonie z kominkiem ma układ wentylacja/komin/wentylacja. czyli 2 wentylacyjne i w środku kominowy. jeden wentylacyjny wentyluje parter a drugi piętro. w drugiej części domu tej z łazienką układ komina taki sam tylko działanie odwrotne. ponadto okap kuchenny jest podłączony do tego samego kanału wentylacyjnego i też nie wyciąga tylko dmucha. ciekawe zjawisko moim zdaniem, tylko czy do rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 30.11.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 sytuacje z wdmuchiwaniem pojawia się nawet jak niepali się w kominku. tak więc kominek nie wytwarza podciśnienia. Kominek ssie powietrze nawet wtedy, kiedy się w nim nie pali (chyba że jest szczelny ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.11.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2007 Prawie ostatnie pytanie: czy ten kanał w salonie ma tak samo duży przekrój, jakod wentylacji kotlowni ? (180 x200, jak pisałeś) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 01.12.2007 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 kanał wentylacyjny w salonie ma 130/130 a dymowy 300/200tak, że wentulacyjny z salony jest jest mniejszy niż wentylacyjny z kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 01.12.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 A gdzie masz doprowadzenie powietrza do kominka? I czy ono w ogóle jest?Jeśli nie to juz masz odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 01.12.2007 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 powietrze jest doprowadzone z zewnatrz pod podłogą w salonie przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 01.12.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 A jakie masz doprowadzenie powietrza do pomieszczeń (nawiew) ? Czy rzeczywiscie powietrze w kotlowni nie ma żadnego połączenia zpowietrzem w pozostałych pomieszczeniach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 01.12.2007 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 nawiewów jeszscze nie ma, ale kotłownia nie jest połączona na 100% z żadnym z pomieszczeńpzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 01.12.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 No to szukamy dalej - wieje czły czas czy czasami? Jeśli czasami to jak jest zlokalizowany komin wentylacyjny nad dachem?Powyżej czy poniżej kalenicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 01.12.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 Aaaa.... nie masz nawiewów. No to skąd ma się brać powietrze do wentylacji ?Krąży sobie między wylotami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania