Hypeeer 25.01.2024 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 Witajcie!Moja instalacja to piec Vitodens 200-W B2HF 25 kW z czujnikiem temperatury zewnętrznej i regulatorem pokojowym Vitotrol 300-E, zasobnik cwu Vitocel100 300l i to połączone z trzema panelami solarnymi. Kocioł założony i uruchomiony przez autoryzowanego sprzedawcę na początku grudnia. Temperatura CWU ustawiona na 43'C, ustawione dwa okresy podgrzewania wody 6-8 i 21-23. I teraz przykładowo dla tych wieczornych godzin (temperatury podaję wg wskazań aplikacji ViCare)21:00 piec zaczyna podgrzewać wodę 21:20 woda nagrzana do 46.8'C i palnik się wyłącza 21:35 przez 15 minut apka pokazywała niezmiennie 46,8'C i teraz zaczyna spadać aktualna temperatura pokazywana przez czujnik21:45 w ciągu 10 minut temperatura pokazywana przez czujnik spada do około 38'C czyli do stanu sprzed rozpoczęcia podgrzewania i sytuacja powtarza się w kółko, piec znowu zaczyna grzać z wysoką mocą, nagrzewa do 46.8, po 15 minutach znowu zaczyna spadać do 38'C itd. Dla godzin porannych to samo. Oczywiście w tym czasie nie ma żadnego poboru ciepłej wody. Wg wskazań aplikacji po tych spadkach temperatury i praktycznie przez cały dzień temperatura pokazywana dla czujnika CWU jest równa z aktualną temperaturą wyświetlaną na kafelku "stan instalacji grzewczej". W ciągu dnia nigdy temperatura wyświetlana dla CWU nie jest niższa od temperatury wody na zasilaniu obiegów grzewczych. Czy takie wskazania są normalne? [ATTACH=CONFIG]467866[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467867[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.01.2024 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 Cyrkulacja działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/#findComment-8092769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hypeeer 25.01.2024 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 Pompka cyrkulacyjna cwu załącza się tylko w tych samych godzinach co podgrzewanie wody 6-8 i 21-23. Ale jak ją całkiem odłączam to nie ma żadnej różnicy, również po 15 minutach temperatura na czujniku cwu leci w dół. Sterownik kolektorów słonecznych wydaje się że dobrze działa, więc wychładzanie zasobnika przez źle działający układ solarny myślę, że można wykluczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/#findComment-8092781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 25.01.2024 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 pytanie czy na instalacji CWU są hamulce hydrauliczne, może się zdarzyć sytuacja, ze mimo wyłączonej pompy obiegowej woda krąży w rurrach. Ma to miejscze szczególnie w instalacjach solarnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/#findComment-8092785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 25.01.2024 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 A czy pomimo odłączonej pompy w kranach jest ciepła / letnia woda ??Cyrkulacja może sobie działać sama 24/h bez wspomagaczy jak nie ma t.z pułapki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/#findComment-8092793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.01.2024 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 Dość dawno temu...https://forum.muratordom.pl/showthread.php?62606-Cyrkulacja-CWU-W%C3%B3r-bez-dna Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/#findComment-8092844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hypeeer 26.01.2024 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Dziękuję za Wasze dotychczasowe odpowiedzi, przez weekend będę sprawdzał to na co zwracaliście uwagę. A gdyby pominąć kwestię cyrkulacji wody w instalacji, to co może powodować, że temperatura na "7725998 zanurzeniowy czujnik temperatury" tak szybko spada po 15 minutach? Bo mi się naprawdę wydaje, że ta ciepła woda w tym zasobniku normalnie jest, tylko piec (przez co i wskazania w aplikacji) dostaje być może błędny odczyt z czujnika i przez to mam w ciągu dnia kilka niepotrzebnych startów palnika i to z wysoką modulacją. Nigdy nie zauważyłem żeby "w kranie" brakło ciepłej wody, albo żeby była za zimna w wyznaczonych godzinach. Na tych analogowych termometrach na obudowie Vitocela też nie widać spadku temperatury (chyba, że one nie reagują tak szybko na zmiany). Czy jest możliwa jakaś usterka czujnika lub zasobnika, lub nieprawidłowa instalacja czujnika w zasobniku, lub nieprawidłowe podłączenie do pieca, albo całkiem pomylony czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/#findComment-8092905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.01.2024 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2024 Dziękuję za Wasze dotychczasowe odpowiedzi, przez weekend będę sprawdzał to na co zwracaliście uwagę. A gdyby pominąć kwestię cyrkulacji wody w instalacji, to co może powodować, że temperatura na "7725998 zanurzeniowy czujnik temperatury" tak szybko spada po 15 minutach? Bo mi się naprawdę wydaje, że ta ciepła woda w tym zasobniku normalnie jest, tylko piec (przez co i wskazania w aplikacji) dostaje być może błędny odczyt z czujnika i przez to mam w ciągu dnia kilka niepotrzebnych startów palnika i to z wysoką modulacją. Nigdy nie zauważyłem żeby "w kranie" brakło ciepłej wody, albo żeby była za zimna w wyznaczonych godzinach. Na tych analogowych termometrach na obudowie Vitocela też nie widać spadku temperatury (chyba, że one nie reagują tak szybko na zmiany). Czy jest możliwa jakaś usterka czujnika lub zasobnika, lub nieprawidłowa instalacja czujnika w zasobniku, lub nieprawidłowe podłączenie do pieca, albo całkiem pomylony czujnik? czujnik kotłowy ciepłej wody znajduje się na wsy ok. 1/3 od dołu. Zimna woda jak i powrót z cyrkulacji też są w dolnej części. Natomiast termometr jest w najwyższym punkcie. Z lekcji fizyki pewnie wszyscy pamiętają że ciepła woda ma mniejszą gestość więc unosi się do góry. Zatem zanim spadnie temepratura na termometrze to kociol jjuż dawno wykryje spadek temperatury i zacznie proces dogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/#findComment-8093187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania