Witajcie!

Moja instalacja to piec Vitodens 200-W B2HF 25 kW z czujnikiem temperatury zewnętrznej i regulatorem pokojowym Vitotrol 300-E, zasobnik cwu Vitocel100 300l i to połączone z trzema panelami solarnymi. Kocioł założony i uruchomiony przez autoryzowanego sprzedawcę na początku grudnia.

 

Temperatura CWU ustawiona na 43'C, ustawione dwa okresy podgrzewania wody 6-8 i 21-23.

 

I teraz przykładowo dla tych wieczornych godzin (temperatury podaję wg wskazań aplikacji ViCare)

21:00 piec zaczyna podgrzewać wodę

21:20 woda nagrzana do 46.8'C i palnik się wyłącza

21:35 przez 15 minut apka pokazywała niezmiennie 46,8'C i teraz zaczyna spadać aktualna temperatura pokazywana przez czujnik

21:45 w ciągu 10 minut temperatura pokazywana przez czujnik spada do około 38'C czyli do stanu sprzed rozpoczęcia podgrzewania

 

i sytuacja powtarza się w kółko, piec znowu zaczyna grzać z wysoką mocą, nagrzewa do 46.8, po 15 minutach znowu zaczyna spadać do 38'C itd. Dla godzin porannych to samo. Oczywiście w tym czasie nie ma żadnego poboru ciepłej wody. Wg wskazań aplikacji po tych spadkach temperatury i praktycznie przez cały dzień temperatura pokazywana dla czujnika CWU jest równa z aktualną temperaturą wyświetlaną na kafelku "stan instalacji grzewczej". W ciągu dnia nigdy temperatura wyświetlana dla CWU nie jest niższa od temperatury wody na zasilaniu obiegów grzewczych.

 

Czy takie wskazania są normalne?

 

[ATTACH=CONFIG]467866[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467867[/ATTACH]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/
Udostępnij na innych stronach

Pompka cyrkulacyjna cwu załącza się tylko w tych samych godzinach co podgrzewanie wody 6-8 i 21-23. Ale jak ją całkiem odłączam to nie ma żadnej różnicy, również po 15 minutach temperatura na czujniku cwu leci w dół. Sterownik kolektorów słonecznych wydaje się że dobrze działa, więc wychładzanie zasobnika przez źle działający układ solarny myślę, że można wykluczyć.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/#findComment-8092781
Udostępnij na innych stronach

pytanie czy na instalacji CWU są hamulce hydrauliczne, może się zdarzyć sytuacja, ze mimo wyłączonej pompy obiegowej woda krąży w rurrach. Ma to miejscze szczególnie w instalacjach solarnych.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/#findComment-8092785
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za Wasze dotychczasowe odpowiedzi, przez weekend będę sprawdzał to na co zwracaliście uwagę.

 

A gdyby pominąć kwestię cyrkulacji wody w instalacji, to co może powodować, że temperatura na "7725998 zanurzeniowy czujnik temperatury" tak szybko spada po 15 minutach? Bo mi się naprawdę wydaje, że ta ciepła woda w tym zasobniku normalnie jest, tylko piec (przez co i wskazania w aplikacji) dostaje być może błędny odczyt z czujnika i przez to mam w ciągu dnia kilka niepotrzebnych startów palnika i to z wysoką modulacją. Nigdy nie zauważyłem żeby "w kranie" brakło ciepłej wody, albo żeby była za zimna w wyznaczonych godzinach. Na tych analogowych termometrach na obudowie Vitocela też nie widać spadku temperatury (chyba, że one nie reagują tak szybko na zmiany). Czy jest możliwa jakaś usterka czujnika lub zasobnika, lub nieprawidłowa instalacja czujnika w zasobniku, lub nieprawidłowe podłączenie do pieca, albo całkiem pomylony czujnik?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/#findComment-8092905
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za Wasze dotychczasowe odpowiedzi, przez weekend będę sprawdzał to na co zwracaliście uwagę.

 

A gdyby pominąć kwestię cyrkulacji wody w instalacji, to co może powodować, że temperatura na "7725998 zanurzeniowy czujnik temperatury" tak szybko spada po 15 minutach? Bo mi się naprawdę wydaje, że ta ciepła woda w tym zasobniku normalnie jest, tylko piec (przez co i wskazania w aplikacji) dostaje być może błędny odczyt z czujnika i przez to mam w ciągu dnia kilka niepotrzebnych startów palnika i to z wysoką modulacją. Nigdy nie zauważyłem żeby "w kranie" brakło ciepłej wody, albo żeby była za zimna w wyznaczonych godzinach. Na tych analogowych termometrach na obudowie Vitocela też nie widać spadku temperatury (chyba, że one nie reagują tak szybko na zmiany). Czy jest możliwa jakaś usterka czujnika lub zasobnika, lub nieprawidłowa instalacja czujnika w zasobniku, lub nieprawidłowe podłączenie do pieca, albo całkiem pomylony czujnik?

 

czujnik kotłowy ciepłej wody znajduje się na wsy ok. 1/3 od dołu. Zimna woda jak i powrót z cyrkulacji też są w dolnej części. Natomiast termometr jest w najwyższym punkcie. Z lekcji fizyki pewnie wszyscy pamiętają że ciepła woda ma mniejszą gestość więc unosi się do góry. Zatem zanim spadnie temepratura na termometrze to kociol jjuż dawno wykryje spadek temperatury i zacznie proces dogrzewania.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/276036-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu-po-15-minutach/#findComment-8093187
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...