Wentylacja mechaniczna z rekuperacją (TORA WENTYLACJE, BRINK Renovent HR 300).


Dareckyy

5 808 wyświetleń

 

Dzień nr 1 (21.03.2011r.)

 

 

Dzisiaj rozpoczął się montaż wentylacji mechanicznej.

 

Rekuperator Brink Renovent HR 300, przewody z rur stalowych spiro poprowadzone na nieogrzewanym stryszku (ocieplone wełną mineralną o grubości 10 cm). Projekt, sprzedaż i montaż przez firmę TORA Wentylacje z Częstochowy. Doskonały kontakt z biurem. Koszt wentylacji z montażem 13,6 tyś zł.

 

 

Projekt uwzględniający zmiany w trakcie wykonania

 

parter https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwxmC3kCoN0CNTNkNDAyNWMtNDEzNy00Y2Q0LTk5MDQtYzI3NWM3YzI0YTg5&hl=pl" rel="external nofollow">https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwxmC3kCoN0CNTNkNDAyNWMtNDEzNy00Y2Q0LTk5MDQtYzI3NWM3YzI0YTg5&hl=pl" rel="external nofollow">https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwxmC3kCoN0CNTNkNDAyNWMtNDEzNy00Y2Q0LTk5MDQtYzI3NWM3YzI0YTg5&hl=pl" rel="external nofollow">https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwxmC3kCoN0CNTNkNDAyNWMtNDEzNy00Y2Q0LTk5MDQtYzI3NWM3YzI0YTg5&hl=pl

 

poddasze https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwxmC3kCoN0CZmYxYzU0Y2YtNTYxOS00NTE4LWE0MDUtNGUxOTk0NzJlNWQy&hl=pl" rel="external nofollow">https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwxmC3kCoN0CZmYxYzU0Y2YtNTYxOS00NTE4LWE0MDUtNGUxOTk0NzJlNWQy&hl=pl" rel="external nofollow">https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwxmC3kCoN0CZmYxYzU0Y2YtNTYxOS00NTE4LWE0MDUtNGUxOTk0NzJlNWQy&hl=pl" rel="external nofollow">https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwxmC3kCoN0CZmYxYzU0Y2YtNTYxOS00NTE4LWE0MDUtNGUxOTk0NzJlNWQy&hl=pl

 

 

Dzień 2. i 3. (22. i 23.03.2011r.)

 

 

Kontynuowanie montażu i zakończenie

 

Fotki po pierwszym etapie https://picasaweb.google.com/darek.cwik/WM#slideshow/5587402142466183890" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/WM#slideshow/5587402142466183890" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/WM#slideshow/5587402142466183890" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/WM#slideshow/5587402142466183890

 

 

Dzień 4. (08.07.2011r.)

 

 

Do drugiego etapu musiało upłynąć trochę czasu ze względu na wykańczanie wnętrz, a także w oczekiwaniu na podłączeniu prądu do budynku. Drugi etap to zamontowanie anemostatów w sufitach, montaż rekuperatora i regulacja systemu. Pierwsza i druga czynność przebiegła zgodnie z planem. Problem pojawił się przy regulacji systemu. W rekuperatorze pojawił się większy opór na nawiewie niż na wyciągu i nie można było wyregulować systemu zgodnie z założeniami projektowymi. Problem musi być skonsultowany z serwisem. Jesteśmy umówieni ponownie na regulację systemu pod koniec lipca.

 

Kilka fotek rekuperatora, anemostatów i sterownika

 

https://picasaweb.google.com/darek.cwik/WM#slideshow/5628711722592997202" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/WM#slideshow/5628711722592997202" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/WM#slideshow/5628711722592997202" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/WM#slideshow/5628711722592997202

 

 

Edit:

 

 

Okazało się, że wymiennik jest uszkodzony. Został wymieniony oczywiście na gwarancji i wszystko jest teraz ok.

 

 

Centralka jest ustawiona następująco (kubatura naszego domu to ok. 222 m3):

 

 

I bieg - 75 m3/h

 

II bieg - 140 m3/h

 

III bieg - 230 m3/h

 

 

Zaprogramowałem pracę następująco:

 

23:00-4:00 - I bieg

 

4:00-7:00 - II bieg

 

7:00-16:00 - I bieg

 

16:00-23:00 - II bieg

 

 

Kupiłem higrometr http://biowin.pl/?bio=2&lang=pol&str=4&grupa=2&podgrupa=647&produkt=651&session=03c41713f14304f8577ce3e285655b40" rel="external nofollow">http://biowin.pl/?bio=2&lang=pol&str=4&grupa=2&podgrupa=647&produkt=651&session=03c41713f14304f8577ce3e285655b40" rel="external nofollow">http://biowin.pl/?bio=2&lang=pol&str=4&grupa=2&podgrupa=647&produkt=651&session=03c41713f14304f8577ce3e285655b40" rel="external nofollow">http://biowin.pl/?bio=2&lang=pol&str=4&grupa=2&podgrupa=647&produkt=651&session=03c41713f14304f8577ce3e285655b40

 

 

Na podstawie jego wskazań, będę programował pracę rekuperatora w zimie.

 

Podejrzewam, że będę musiał zmienić drugi bieg w okolicach 105 m3/h, żeby utrzymać odpowiednią wilgotność przy mrozach.

 

 

03.02.2012

 

 

Od ponad tygodnia panują bardzo niskie temperatury, w trakcie dnia ok. -15 st. C, w nocy -20 st.C i więcej. Od kilku dni zauważyłem, że wilgotność w domu wzrosła do 55-60%, czasem nawet przekraczała 60%. Na forum jeden z użytkowników zapytał jak sprawują się rekuperatory Brinka w te mrozy bez GWC. Sprawdziłem parametry wg podanej przez niego instrukcji i okazało się, że moje reku walczy, żeby nie zamarzł wymiennik. Spadła też jego wydajność. Wyłącza okresowo wentylator nawiewny i niezależnie od biegu wydajność wynosi 0 lub 69 m3/h, wentylator wywiewny 69 m3/h, wskaźnik ochrony przeciw zamrożeniowej u0.5, kod C6

 

tutaj info na forum

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?108338-Opinie-na-temat-rekuperatora-Brink-Renovent-HR&p=5167192&viewfull=1#post5167192" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?108338-Opinie-na-temat-rekuperatora-Brink-Renovent-HR&p=5167192&viewfull=1#post5167192" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?108338-Opinie-na-temat-rekuperatora-Brink-Renovent-HR&p=5167192&viewfull=1#post5167192" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?108338-Opinie-na-temat-rekuperatora-Brink-Renovent-HR&p=5167192&viewfull=1#post5167192

 

 

Zgłosiłem wczoraj problem do firmy instalacyjnej i dzisiaj technik oddzwonił do mnie z informacją, żeby przeczyścić filtry, jeśli dawno nie były czyszczone lub wymieniane. Były raz czyszczone jakieś 2 m-ce temu. W instrukcji jest napisane, żeby czyścić jak rekuperator da znać przez sterownik. Instalator zalecił raz na miesiąc. Zobaczymy jaki będzie efekt po przeczyszczeniu filtrów.

 

 

Poprosiłem o ofertę na nagrzewnicę wstępną. Wydaje mi się, że powinna pomóc w takich sytuacjach ...

 

 

06.02.2012.

 

 

Dostałem ofertę na montaż nagrzewnicy 800 zł + 400 zł. netto. Droga impreza ...

 

 

Znalazłem na alledrogo używaną nagrzewnicę wstępną Brinka za 194 zł (z przesyłką!) i umówiłem się na montaż za ... 200 zł. To są w miarę rozsądne koszty :)

 

 

08.02.2012.

 

 

Kupiłem dzisiaj kasety metalowe i 3 komplety filtrów do naszego Brinka za niecałe 150 zł :) Tyle mniej więcej kosztuje 1 komplet oryginalnych filtrów! Od razu wymieniłem, bo oryginały pomimo niedawnego czyszczenia odkurzaczem są już prawie czarne ...

 

 

13.02.2012r.

 

 

Ociepla się! Dzisiaj jest ok. -7 -8 st.C. Rekuperator odżył, ochrona przeciwzamrożeniowa u0.4 tP.2. nawiew ok. 77 m3 (przy ustawionej wydajności na 105 m3).

Edytowane przez Dareckyy

9 komentarzy


Rekomendowane komentarze

<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="111525" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>A to z GWC czy bez robisz??</div></blockquote> <p> </p><p> Nie będzie GWC. Nie mam za bardzo miejsca na działce i finanse też mnie ograniczają.</p>
Odnośnik do komentarza

 

Sorki, nie zauważyłem Twojego pytania, ale chyba już zdążyliśmy o tym porozmawiać telefonicznie :)

 

 

Wolałem wybrać firmę wyspecjalizowaną w tej instalacji.

Odnośnik do komentarza

 

czy w dalszym ciagu Brink walczy z mrozami, jak tam koszty nagrzewnicy? Mam podobnie, rekuperator mi zamarzl na calego, wskazania mam sprzeczne z logika, zastanawiam sie czy nie padl caly system.

 

Czy powiedzieli Ci ile bedzie mniej wiecej kosztowac uzytkowanie nagrzewnicy wstepnej?

Odnośnik do komentarza

 

Witaj,

 

 

nadal jest zbyt duży mróz i cały czas Brink pracuje w trybie u 0.5, czyli przeciw zamrożeniowym. Dostałem ofertę, ale jest to dla mnie zbyt duży koszt, sama nagrzewnica kosztuje ponad 800 zł, koszt montażu 400 zł netto. Natomiast udało mi się kupić na alledrogo używaną nagrzewnicę Brinka za 180 zł plus przesyłka i będą ją montował we własnym zakresie.

Odnośnik do komentarza
daj znac jak ja dostaniesz, zastanawiam sie czy to jakas szczegolna nagrzewnica ze tyle kosztuje, ciekaw jestem jak bedzie ze zurzyciem pradu, moze bedzie mozna do Ciebie podjechac aby to potem ogladnac i porownac z moja wentylacja, ja samodzielnie skladalem system i jest dosc glosny nawet na 1 biegu. Jestem z Czechowic :)
Odnośnik do komentarza
Dam Ci znać i zapraszam :) Ja zamierzam stosować ją tylko przy najniższych temperaturach i tylko w tańszej taryfie. Sama nagrzewnica ma sterowanie impulsowe, więc reku decyduje kiedy i na jak długo ją włączyć.
Odnośnik do komentarza
Gość
Add a comment...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...