[08.02.2011] 151 dzień budowy
Wtorek.
Zaprawa po raz kolejny nie związała (ta użyta do 3 edycji ścian fundamentowych)
Właściwie czemu już nas to nie dziwi ...
Dodatkowo popełniono inne błędy/wady. Została spisana kolejna notatka podpisana przez inwestorów, kierownika budowy i wykonawcę. Pozwolimy sobie zacytować w całości:
1. ZAPRAWA. W górnych warstwach (spoinach) ok. 3 od góry zaprawa nie wykazuje odpowiedniej wytrzymałości. Lokalnie słabej jakości spoiny występują również w dolnych warstwach. Wykonawca poinformował, iż użył dwóch rodzajów zapraw: gotowa zaprawa workowana firmy [...] oraz gotowa zaprawa z betoniarni z opóźniaczem. Wadliwe ściany wymagają rozbiórki i przemurowania.
2. WYMIARY OSIOWE. Stwierdzono w wyniku pomiarów błąd wymiarowy w wykonanych ścianach fundamentowych:
a) oś 3 odcinek A-C: 4,5 cm,
b) oś E odcinki 2-4 i 4-5 odpowiednio 438 i 412 cm w miejsce 450 i 400 cm.
3. ŚCIANA W OSI 4. Stwierdzono wykonanie dodatkowej ściany gr. 12 cm w odsunięciu od właściwej ściany konstrukcyjnej. Ściana wykonana niezgodnie z dokumentacją.
4. IZOLACJA Z DYSPERBITU - PRZECIWWILGOCIOWA. Stwierdzono przemarźnięcie warstwy izolacji. Występują liczne "pajęczyny" i "wybrzuszenia".
5. PRZEBICIA INSTALACYJNE. Stwierdzono wykonanie przebić w ścianach fundamentowych niezgodnie z dokumentacją, tj. dla instalacji kanalizacji sanitarnej i elektrycznej.
To była ostatnia notatka spisana z firmą. Stosowny wpis trafił też do dziennika budowy.
Edytowane przez Ania & Krzyś
1 komentarz
Rekomendowane komentarze