No i mamy dokładne OZC (dzięki jednemu z forumowiczów).
Zanim jednak mi się znów oberwie od purystów oszczędzania energii przypomnę, że energooszczędność nie była głównym celem tego projektu. Mocno rozbudowując bryłę zdawałem sobie sprawę, że dom pasywny to to nie będzie.
Mam plik źródłowy z obliczeń, więc łatwo mogę sprawdzać co w jakim stopniu wpływa na wyniki.
A więc:
izolacje:
ściany: Ytong + 15cm styropianu
podłoga: 15cm styropianu (w garażu bez)
dach: 20cm XPS
U okna 0,75; U świetlików 1,1
1).
przy temperaturze 22st. w pomieszczeniach i 24st. w łazience, garaż 4st.
krotność wymiany powietrza: 6
Projektowe obciążenie cieplne budynku 9681 W
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 56,7 kWh/(m2·rok)
2)
przy temperaturze 21st. w pomieszczeniach i 24st. w łazience, garaż 4st.
krotność wymiany powietrza: 4, garaż 7
Projektowe obciążenie cieplne budynku 8940 W
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 49,1 kWh/(m2·rok)
zyski od słońca: 15446 kWh/rok
http://rsplus.pl/pub/forum/nasz%20dom/20120322/straty.JPG" rel="external nofollow">http://rsplus.pl/pub/forum/nasz%20dom/20120322/straty.JPG
Wyszło znacznie lepiej niż uproszczone obliczenia dla PB.
Pozdrowienia dla R&K