Test szczelności door blower
Witam,
skoro firma, która buduje nasz wysoko energooszczędny dom zakończyła prace przyszedł czas na sprawdzenie czy faktycznie będzie oszczędzał energię. Jednym ze sposobów jest zrobienie badania szczelności budynku. Taki test jest m. in. w Niemczech obowiązkowy. Test ten pozwalanie na określenie współczynnika krotności wymiany powietrza n50 oraz lokalizację wszelkich nieszczelności w obudowie budynku. Badany za pomocą testu szczelności współczynnik krotności wymian powietrza przy różnicy ciśnienia równiej 50 Pa powinien wynosić [ 1/h]:
dla budynków z wentylacją grawitacyjną n50 ≤ 3
dla budynków z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5
Tyle teorii.
Wstępny wynik testu 1,9, będzie jeszcze zweryfikowany przez firmę W-ART, która go przeprowadzała, gdyż trzeba dokładnie przeliczyć kubaturę budynku. Czekam na ostateczne wyniki i raport, ale trzeba powiedzieć już teraz, że nie tego się spodziewaliśmy! Wynik mocno poniżej 1 byłby zadowalający.
Wykonawca już się broni, że test był wykonany nieprawidłowo...Podstawą jest idealne położenie warstwy wiatroizolacyjnej, uszczelnianie każdego przepustu przez ściany/dach (instalacje, stolarka, kominy itp).
Przy takim teście przy użyciu wytwornicy dymu sprawdza się, gdzie są przepływy powietrza, do tego używa się anemometru, każdy wynik pow. 0,05 m/s przy ciśnieniu j.w. to niedopuszczalna wartość.
U nas sporo nienormatywnych przepływów było u dołu okien. Najlepiej taki test wykonać jeszcze przed położeniem tynków (w naszym przypadku plyty fermacel), gdy jeszcze folia paroszczelna jest na wierzchu i można przy pomocy wytwornicy dymu zauważyć nieszczelne miejsca.