Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości
  • wpisów
    90
  • komentarzy
    162
  • odsłon
    372

Odbiór prac wykonawcy - usterki


silencio

3 422 wyświetleń

 

Witam,

 

podpisałem umowę z firmą Domek z Ostrowa Wlkp. na budowę tzw. stanu deweloperskiego. Szczegóły zawarte były w umowie. Przyszedł czas, że firma skończyła prace i chce przekazać budynek protokołem odbioru. Zaniepokojony wynikiem próby szczelności zdecydowałem się wziąć specjalistę od odbiorów - mój kierownik okazał się niestety fikcją. Wybór padł na firmę Techbau Zbigniew Gorzelak.

 

 

Sprawdzanie domu trwało ponad 5 godzin. Po kilki dniach otrzymałem raport:

 

"Wrocław 31.05.2012

 

Protokół przeglądu technicznego wykonanych prac.

 

Obiekt :

 

Dom jednorodzinny parterowy

 

z poddaszem użytkowym o pow. ~ 140m2

 

Adres inwestycji :

 

************

 

Wrocław

 

Zlecający :

 

**********

 

Wrocław

 

Inwestor :

 

DOMek

 

Ul. Wojska Polskiego 14

 

Radłów k/Ostrowa Wielkopolskiego

 

 

Opracował :

 

Zbigniew Gorzelak Wrocław

 

Uprawnienia budowlane Nr 170/92/UW

 

Członek DOIIB nr ew. DOŚ/BO/0375/02

 

I. Przedmiot inwestycji

 

Tematem opracowania jest przegląd prac budowlanych oraz infrastruktury technicznej w budynku jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym składającym się z następujących pomieszczeń :

 

PARTER

 

- pokój dzienny z aneksem kuchennym, toaleta, pralnia, przedpokój – wiatrołap, pomieszczenie techniczne, garaż, kotłownia

 

PODDASZE UŻYTKOWE

 

- sypialnia×3, łazienka×2, garderoba, hall

 

Wykonano dokumentację fotograficzną która stanowi integralną część tego opracowania.

 

Przegląd domu przeprowadzono w oparciu o Polskie Normy oraz ustawy :

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie Dz. U. Nr 75

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r., Dz. U. Nr 201

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

 

. PN - 70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

 

. PN-B-10110:2005 - Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne

 

. PN - 72/B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

 

. PN - 53/B-10145 - Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych.

 

. PN - 76/8841-22 - Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych.

 

. PN - EN/1279-1:2005(U) - Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.

 

. PN - 75/B-10121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

 

. PN - 88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

 

. PN-B-10020, PN-B-10024 – Roboty murowe

 

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

 

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 

. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

 

. PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych.

 

. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze - wymagania

 

. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie

 

. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową

 

W dniu 30.05.2012 dokonano przeglądu prac i stwierdzono co następuje:

 

1. POZIOM PARTERU

 

1.1. Pokój dzienny z aneksem kuchennym :

 

- spękane podłoże na całej powierzchni (masa samopoziomująca) zdjęcie nr 1 do 10

 

- ubytek podłoża w gabinecie 1 pkt. zdjęcie nr 11

 

- brak pionu ściany odchyłka ok. 1,1cm/2m w gabinecie zdjęcie nr 12,13,14

 

- brak lica słupa ze ścianą nad oknem „fix” (duże okno) zdjęcie nr 15

 

- brak pionu ściany w pokoju dziennym odchyłka ok. 1,5cm/2m zdjęcie nr 16,17

 

- nieprawidłowy montaż drzwiczek rewizyjnych kominka brak zlicowania z płytą Farmacell zdjęcie nr 18

 

- nieprawidłowy rozstaw kotew montażowych w stolarce okiennej ( max dopuszczalny rozstaw w stolarce drewnianej to 80 cm) 106cm, 93cm, 92cm

 

zdjęcie nr 19 do 27

 

- brak ocieplenia wełną STEICO FLEX ościeży okna w aneksie kuchennym

 

zdjęcie nr 28

 

- brak pionu ściany w aneksie kuchennym odchyłka ok. 1,0cm/2m zdjęcie nr 34,35

 

- brak płaszczyzny podłoża zdjęcie nr 36 do 42

 

- głuchy odgłos wylewki anhydrytowej 4 pkt. – odparzona od podłoża zdjęcie nr 43,44,45

 

- uszkodzona uszczelka drzwi HS-ów (przy aneksie kuchennym) zdjęcie nr 46

 

- nieprawidłowy rozstaw kotew w HS-ach (przy aneksie kuchennym) zdjęcie nr 47,48

 

- niezgodne z projektem wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej – brak gniazd w salonie obok kominka oraz zasilania pod dwa gniazda obok płyty i okapu zdjęcie nr 49

 

- uszczelnić wełną STEICO FLEX przejście rur w grubości ściany pomiędzy pokojem dziennym a kotłownią zdjęcie nr 141 do 143

 

1.2. Toaleta :

 

- brak pionu lewego ościeża otworu drzwiowego zdjęcie nr 50

 

- spękane podłoże na całej powierzchni zdjęcie nr 51,52

 

1.3. Pralnia :

 

- brak kąta prostego 1 pkt. zdjęcie nr 53,54

 

1.4. Przedpokój – wiatrołap :

 

- brak płaszczyzny poziomej ściany z toaletą zdjęcie nr 55,56

 

- brak drzwi zewnętrznych - do zakończenia prace w ich obrębie zdjęcie nr 57

 

- nieprawidłowy rozstaw kotew w drzwiach „balkonowych” 93cm zdjęcie nr 58

 

- brak gniazda elektrycznego obok drzwi zewnętrznych zdjęcie nr 59

 

1.5. Pomieszczenie techniczne :

 

- brak opisów na tablicy elektrycznej zdjęcie nr 60

 

- nieprawidłowy sposób płytowania nad drzwiami zdjęcie nr 61

 

- brak poziomu sufitu odchyłka ok 1,0cm/2m zdjęcie nr 62

 

- brak pełnego płytowania ściany zdjęcie nr 63

 

1.6. Garaż :

 

- nieprawidłowe mocowanie prowadnicy bramy garażowej (wstawka w postaci klocka drewnianego) zdjęcie nr 64

 

1.7. Kotłownia :

 

- brak uwag

 

1.8. Klatka schodowa :

 

- uzupełnić ocieplenie w rozdzielaczu CO zdjęcie nr 65

 

- głuchy odgłos wylewki anhydrytowej – odparzona od podłoża zdjęcie nr 66

 

- spękane podłoże na całej powierzchni zdjęcie nr 67,68,69

 

2. POZIOM PODDASZA UŻYTKOWEGO :

 

2.1. Sypialnia Nr 1:

 

- nieprawidłowy rozstaw kotew w drzwiach balkonowych 92cm zdjęcie nr 71,72

 

- za wysoki otwór drzwiowy h = 210,1cm zdjęcie nr 73

 

- podwyższony narożnik jastrychu cementowego zdjęcie nr 74

 

2.2. Garderoba :

 

- brak kąta prostego 1 pkt. zdjęcie nr 76

 

- podwyższony narożnik jastrychu cementowego 1 pkt. zdjęcie nr 77

 

2.3. Łazienka nr 1 :

 

- brak kąta prostego 1 pkt. zdjęcie nr 79,80,81

 

- brak przewodu ochronnego pod wannę zdjęcie nr 82

 

- zeszlifować nadmiar kleju na lewej ścianie zdjęcie nr 83

 

2.4. Sypialnia Nr 2:

 

- nieprawidłowy rozstaw kotew w drzwiach balkonowych 92cm zdjęcie nr 84,85

 

- brak płaszczyzny poziomej ścianki we wnęce zdjęcie nr 86

 

- brak poziomu jastrychu cementowego w całym pomieszczeniu odchyłka ok. 1,5cm/2m zdjęcie nr 87 do 90

 

2.5. Sypialnia Nr 3:

 

- brak kąta prostego 2 pkt. zdjęcie nr 92,93

 

- brak płaszczyzny poziomej ścianki we wnęce zdjęcie nr 94

 

- nieprawidłowy rozstaw kotew w drzwiach balkonowych 92cm zdjęcie nr 95,96,97

 

- regulacja drzwi balkonowych

 

- brak poziomu sufitu odchyłka ok. 1,0cm/2m

 

- podwyższony narożnik jastrychu cementowego 1 pkt. zdjęcie nr 98,99

 

2.6. Łazienka nr 2:

 

- podwyższony narożnik jastrychu cementowego 2 pkt. zdjęcie nr 101,102

 

- uszczelnić taśmą miejsca uszkodzeń i przebić folii paroizolacyjnej

 

zdjęcie nr 103 do 106

 

2.7. Hall :

 

- brak płaszczyzny sufitu zdjęcie nr 107

 

2.8. Uwagi ogólne :

 

- nieprawidłowy rozstaw wkrętów mocujących płyty FARMACEL powyżej 25cm zdjęcie nr 29 do 33

 

- do odcięcia taśmy dylatacyjne we wszystkich pomieszczeniach poddasza użytkowego zdjęcie nr 108,109,110

 

- do uzupełnienia wełna mineralna w ościeżach okien we wszystkich pomieszczeniach zdjęcie nr 111,112,113

 

- niezgodne z opisem wykonania domu strona 10 wykonanie instalacji elektrycznej „W ścianach tylko pionowe odcinki do wyłączników i gniazdek”. W celu zaoszczędzenia montowanych przewodów elektrycznych wykonano na ścianach puszki łączeniowe przewodów!

 

- do umycia i ponownego sprawdzenia szyby w stolarce okiennej – brudne

 

3. PRACE ZEWNĘTRZNE

 

- do skucia wystający kawałek fundamentu słupa przed wejściem oraz resztki betonu obok słupa zdjęcie nr 114,115

 

- oczyścić cokół budynku zdjęcie nr 116,117,118,119

 

- brak izolacji powłokowej pionowej fundamentów słupów żelbetowych 3 szt. oraz schodów zewnętrznych 2 kpl. zdjęcie nr 120 do 125,137,138

 

- plamy na elewacji nad drzwiami do kotłowni zdjęcie nr 126

 

- pęknięte deski elewacyjne zdjęcie nr 127 do 132

 

- do przemalowania narożniki elewacji – płytki z EURONITU zdjęcie nr 133 do 136

 

 

Opracował:

 

Zbigniew Gorzelak

 

Uprawnienia budowlane Nr 170/92/UW

 

Członek DOIIB nr ew. DOŚ/BO/0375/02"

 

 

Ciekawią Was zdjęcia? Dajcie znać to wrzucę gdzieś na sieć.

3 komentarze


Rekomendowane komentarze

Oczywiscie, ze firma, zaplace za to zgodnie z umowa i nalezy sie dobrze wykonane. Problem w tym, ze niewiele osob robi odbiory dokladnie a pozniej przy wykonczeniu doplaca sie za poprawki.
Odnośnik do komentarza

 

Witam!

 

Imponuje mi fachowość i konsekwencja!

 

Wiem, że to spory wysiłek ale jestem zainteresowany zdjęciami. Sam będę niedługo (mam nadzieję) odbierał poszczególne etapy. Będę miał do pomocy fachowego inspektora ale dobrze wiedzieć samemu na co i jak trzeba patrzeć.

 

 

Pozdrawiam i życzę szczęśliwego zakończenia inwestycji.

Odnośnik do komentarza
Gość
Add a comment...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...