testy nastawów Defro AKM II - 22kW, 180m2 bez elewacji,
22 listopad 2012
CO zadana 65*C
CWU zadana 50*C
nadmuch 20%
przysłona otwarta na 1,5-2 cm
przerwa podawania 4 min (na podajniku 34*C)
histereza kotła 3*C
histereza cwu 3*C
przerwa podtrzymania 17 min
wentylator w podtrzymaniu
praca 10 s
przerwa 15 min
zobaczymy co będzie, bo na razie są spieki żużlowe i sadze w dużej ilości !!!!
23.11.2012r.
spieki są ale mniejsze, popiół jest "ładniejszy", w południe wyczyściłam piec i będę obserwować jak z sadzami. Na razie wygląda to w miarę.
Zachciało mi się obniżyć max temp podłogówki do 35*C i pompy się pozapowietrzały. Odpowietrzyłam je i podniosłam temp max do 40*C.
Wniosek: Jak piec za mało intensywnie pracuje (podłogówka na małej temp, grzejniki na górze zakręcone lub wyłączony boiler) to instalacja głupieje i się zapowietrza. Musi działać co najmniej 2 rzeczy na dość dobrych obrotach (co + boiler) (co + podłogówka) bo inaczej są problemy.
Edytowane przez happygirl1984