Lista błędów na budowie
Błędy których udało się uniknąć:
1) wylewanie betonu w rozmokniętą glinę ław - uparłem się przy betonie B-10 jako podkład pod ławę
2) przesunięty słup - zbrojenie słupa wychodzące z ław było przesunięte ok 60 cm - wykryty na czas
3) przesunięte okna salonu - nie były prawidłowo względem osi budynku - wykryte na czas
4) niewibrowany strop - uparłem się i wibrował
5) niewibrowany wieniec - majster nie wibruje nawet podciągów - uparłem się i wibrował
Błędy których nie udało się uniknąć:
1) zła wysokość okien w garażu + źle zrobione podciągi - konieczny był nowy projekt, pewnym "zyskiem" są wyższe okna i równy sufit w garażu, ale trochę nerwów to kosztowało.
2) ubytki betonu w kilku słupkach wieńca
A piszę to podsumowanie ku przestrodze...
Sprawdzam właśnie zestawienie więźby na dach i widzę, że cieśla się pomylił... 14 krokwi powinno mieć długość 7,5 m a na rozpisce wpisał 5,5 m. Literówka??? A co by było, gdyby inwestor zamówił tak jak cieśla (majster, nauczyciel zawodu) napisał... kosztowna literówka...
Ile jeszcze błędów wykrytych lub ukrytych mnie czeka...
Edytowane przez piotrek0m
2 komentarze
Rekomendowane komentarze