Dokończenie instalacji wodnej i CO


DRDZ

2 063 wyświetleń

 

13 kwietnia:

 

 

Dzień urlopu i już od 7,40 na budowie. Panowie przyjechali przed ósmą, poustalali zakres prac i pojechali po materiały. Wrócili chyba gdzieś ok. 9,30. O 11,15 zrobili przerwę śniadaniową. No i tak jakoś langsam-langsam robota się kręci.

 

Ja w międzyczasie znów przewaliłem jedną kupkę desek z jednego kąta ogrodu w drugi. Teraz po południu czuję to w plecach

 

Po 14.00 była już włączona woda w obieg wewnętrzny domu (przy okazji robi się próba ciśnieniowa - zostawią manometr do jutra - na razie jest dobrze - pokazuje 3 atm. i nie ma spadku ciśnienia).

 

Teraz przygotowują się do układania ogrzewania podłogowego (tam gdzie ma być - bo w większości będą grzejniki).

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-O4d1P9ngohI/VSvA6PeQZyI/AAAAAAAAUAM/d3HugLe7fw8/s1600/20150413-Zdj%C4%99cie-2486.jpg" rel="external nofollow">http://2.bp.blogspot.com/-O4d1P9ngohI/VSvA6PeQZyI/AAAAAAAAUAM/d3HugLe7fw8/s1600/20150413-Zdj%C4%99cie-2486.jpg

 

 

 

14 kwietnia:

 

 

Montaż podłogówki na parterze + inne drobiazgi. Spadek ciśnienia z 3 na 2,5 atm. był spowodowany nieszczelnością zaślepek w kuchni, które nieco polały. Po wymianie oraz odpowietrzeniu układu i dołożeniu drugiego manometru na górze - wieczorem ciśnienie trzyma wartość 3atm.

 

Niestety firma instalatorska przedłuża termin wykonania instalacji, nie chcą się wywiązać z obiecanych wcześniej 2-3 dni, a za to wylewkarze twierdzą, że nie mają dla mnie drugiego terminu, aż dopiero za dwa tygodnie co wypada w maju.

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-J547vKWCI_A/VS1DhW5fIII/AAAAAAAAUCQ/l10BDkouZ5w/s1600/20150414-_MG_8701.jpg" rel="external nofollow">http://3.bp.blogspot.com/-J547vKWCI_A/VS1DhW5fIII/AAAAAAAAUCQ/l10BDkouZ5w/s1600/20150414-_MG_8701.jpg

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-EAFoVdiEdgg/VS1DdW9Pr5I/AAAAAAAAUBk/ytQYIUjIx1M/s1600/20150414-_MG_8691.jpg" rel="external nofollow">http://2.bp.blogspot.com/-EAFoVdiEdgg/VS1DdW9Pr5I/AAAAAAAAUBk/ytQYIUjIx1M/s1600/20150414-_MG_8691.jpg

 

 

15 kwietnia:

 

Zaczynają kończyć ogrzewanie.

 

Uzbrojona skrzynka rozdzielacza na parterze:

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-rx8gOoXDb48/VS6jVTBntNI/AAAAAAAAUDk/knAb6lVkPng/s1600/20150415-Zdj%C4%99cie-2488.jpg" rel="external nofollow">http://4.bp.blogspot.com/-rx8gOoXDb48/VS6jVTBntNI/AAAAAAAAUDk/knAb6lVkPng/s1600/20150415-Zdj%C4%99cie-2488.jpg

 

 

 

16 kwietnia

 

 

Przy tej okazji wrato wspomnieć o kontrowersyjnym (dla mnie - a nie jestm fachowcem) pozostawieniu przez instalatorów sprawy pionu CO "na potem". Oznacza to w praktyce na "po tynkach". Gdy po tynkach wrócili instalatorzy zadałem sobie pytanie czy aby o czymś nie zapomnieliśmy. Oni stwierdzili, że nie i uzgodnili miejsce gdzie należy wykuć bruzdę pod pion. Takie awaryjne rozwiązania nigdy nie są przyjemne dla inwestora, nie mówić o podnoszeniu jego ciśnienia. Ostatecznie stanęło na przewierceniu sufitu i pozostawieniu AluPEXa w zwisie, do późniejszego przepięcia w instalację Cu prowadzoną na wierzchu (pomieszczenie gospodarcze).

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-G118Sum4laU/VS_s41v3DSI/AAAAAAAAUEc/7OyisTfNgCc/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2500.jpg" rel="external nofollow">http://3.bp.blogspot.com/-G118Sum4laU/VS_s41v3DSI/AAAAAAAAUEc/7OyisTfNgCc/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2500.jpg

 

 

A tu wyjście tego pionu CO na piętrze:

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-dVpdgyfFGyU/VS_s44Tf7dI/AAAAAAAAUEg/Oy0Qoly3d84/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2505.jpg" rel="external nofollow">http://1.bp.blogspot.com/-dVpdgyfFGyU/VS_s44Tf7dI/AAAAAAAAUEg/Oy0Qoly3d84/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2505.jpg

 

Drugi rozdzielacz (na piętrze):

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-0TExmvN_IQI/VS_tCy83WPI/AAAAAAAAUEw/qX3S1niubjI/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2497.jpg" rel="external nofollow">http://1.bp.blogspot.com/-0TExmvN_IQI/VS_tCy83WPI/AAAAAAAAUEw/qX3S1niubjI/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2497.jpg

 

 

I niestety kolejny "babol" - podejście pod grzejnik na półpiętrze:

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-a3uK3yFWuLc/VS_tNyiKLGI/AAAAAAAAUE8/_XY3t3f87vM/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2499.jpg" rel="external nofollow">http://2.bp.blogspot.com/-a3uK3yFWuLc/VS_tNyiKLGI/AAAAAAAAUE8/_XY3t3f87vM/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2499.jpg

 

 

17 kwietnia

 

 

Koniec prac instalatorskich, ostatnich przed wylewkami.

 

Podejścia pod grzejniki wykonane. Instalacja podłogowa też. Skrzynki uzbrojone, tymczasowy kolektor podłączony, instalacja napełniona, ciśnienie stabilne.

 

Jutro przed świtem przyjeżdżają wylewkarze.

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-PbEZzEf0teo/VTFAKQ0JlmI/AAAAAAAAUFg/unUNmrmzdT4/s1600/20150417-_MG_8739.jpg" rel="external nofollow">http://4.bp.blogspot.com/-PbEZzEf0teo/VTFAKQ0JlmI/AAAAAAAAUFg/unUNmrmzdT4/s1600/20150417-_MG_8739.jpg

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-0k2554tJqJ0/VTFALCy1nuI/AAAAAAAAUFo/upRG_wUTdLM/s1600/20150417-_MG_8800.jpg" rel="external nofollow">http://2.bp.blogspot.com/-0k2554tJqJ0/VTFALCy1nuI/AAAAAAAAUFo/upRG_wUTdLM/s1600/20150417-_MG_8800.jpg

4 komentarze


Rekomendowane komentarze

 

No kurcze nie wiem czy to jest OK. Nie znam się, jestem jedynie inwestorem, a instalację robi względnie renomowana firma specjalizująca się w instalacjach grzewczych

 

Co do średnicy, to nie mierzyłem, ale z pamięci wydaje mi się, że 3/4 cala.

 

Z tym, że tego pionu wiele nie pozostanie, bo po przygotowaniu kotłowni mają PEXa odciąc pod sufitem i resztę poprowadzić jako instalację miedzianą.

 

No to mam pytanie do czytelników - jak u Was wykonano pion CO? Przed, czy po tynkach i z jakiego materiału?

Edytowane przez DRDZ
Odnośnik do komentarza

 

Jeżeli masz pex 3/4 czyli 20mm to wg mnie zdecydowanie za mało. Szczególnie po ilości odpływów które masz - ze zdjęcia wynika że 7. Nie szkodzi, że resztę odetną i przejdą na miedź. Wydajność instalacji będzie taka jak jej najmniejszy przekrój.

 

Zresztą nie ma co kombinować, takie rzeczy masz na pewno w projekcie.

 

Ja mam pion 32mm z PP (stabilizowany).

 

Jak masz możliwość do dal świętego spokoju niech to chłopy przerobią.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza

 

Wygląda na to (po wyjaśnieniach instalatorów) że mam dobrze. Spróbuje tu wkleić fragmenty wyjaśnień:

 

 

W projekcie instalacji jest mowa o rurze PE, w opisie (części tekstowej projektu) o rurze wielowarstwowej, zaś rura PP stabi to jeszcze coś innego. Rury te różnią się światłem przekroju:

 

 

Rura PP stabi ma śr. wewnętrzną:

 

20x3,4 13,2mm

 

25x4,2 16,6mm

 

32x5,4 21,2mm

 

 

Rura PE ma śr. wewnętrzną:

 

18 - 13mm

 

25 - 18mm

 

25-20mm

 

 

My mamy rurę PEX/Al/Pex, która ma śr. wewnętrzną:

 

16 - 12mm

 

20 - 16mm

 

25 - 20mm

 

 

Średnica powinna być przeliczona i nie powinna być ani za mała ani za duża (ani dla świętego spokoju). Wzór na obliczenie przepływu jest ogólnodostępny. Np Q=P/delta T x 0,86 i inne wzory. Sa też tabele, nomogramy doboru przekroju poszczególnych typów rur. W tradycyjnym ogrzewaniu dwururowym prędkość przepływu powinna się zawierać w granicach 0,8 m/s (zbyt wolny przepływ to większe schłodzenie a zbyt duży to szumy instalacji , przepływ powinien się zawierać między 0,6 a 1,0 niektóre źródła podają 1,2 m/s)

 

Jest to duży skrót ale na potrzeby tego wątku chyba wystarczy. (...)

 

Wynika z tego, że średnicą 25 (kolejną jaka jest w PEX) moglibyśmy zasilić prawie dwa takie domy jak Pana (projektowane zapotrzebowanie mocy u Pana wynosi: 12,95kW).

Odnośnik do komentarza
Gość
Add a comment...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...