ustawienia sterownika na ekogroszek
Witam,
Proszę o pomoc w ustawieniu pieca.
Piec Krzaczek SKP 3D 18 KW
Sterownik do pieca firmy TECH ST-480
Podajnik ekoenergia
Piec zainstalowany w nowym domu zamieszkanym w 2014 roku.
Powierzchnia grzewcza domu -129 m. - parterowy
W domu zamontowanych jest 7 grzejników oraz podłogówka.
Temperatura zadana CO - 60 stopni
Temperatura CWU - 47 stopni
Regulacją temperatury w domu zajmuje się regulator pokojowy firmy Tech.
Temperatura ustawiona w następujący sposób:
- w godzinach 22:00-14:00 - 18 stopni
- w godzinach 14:00-22:00 - 22 stopnie
Ustawienia pieca:
w trybie praca
czas podawania - 5 sec.
przerwa podawania - 40 sec.
siła nadmuchu - 15 bieg z max 100
tryb pracy pomp - pompy równoległe
histereza kotła - 2 stopnie
histereza CWU - 2 stopnie
przysłona na wentylatorze otwarta w 100 %
w trybie podtrzymania:
praca podtrzymania - 15 sec
przerwa podtrzymania - 25 min
Wentylator w podtrzymaniu:
czas pracy - 30 sec
czas przerwy - 12 minut
Zużycie eko w obecnych temperaturach 17 kg/dobę
Problemem w piecu jest przesypujący się węgiel z jednej strony retorty do popielnika jak również wypalający się ekogroszek od przeciwległej strony drzwiczek otwierających. Eko w tylne części aż się zapada a od strony drzwiczek otwierających się nie wypala tylko spada do poielnika
Palnik uszczelniony od spodu jak i na połączeniu z koroną.
Na składzie powiedzieli, że to ekogroszek z Wesołej.
Proszę o pomoc w którym kierunku mam iść z ustawieniami - czy zobaczę w popielniku popiół jak z papierosa
0 komentarzy
Rekomendowane komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia