Dzień 345. Zadowolony producent rekuperatora
We wtorek był Wykonawca wentylacji i dokonał sprawdzenia działania. Wyszło jak u mnie, czyli w skrócie urządzenie nie grzeje domu. Po kolejnej wymianie korespondencji jeszcze raz przesłałem wnioski do Producenta:
- Ze względu na dużą energooszczędność domu nagrzewnica wtórna o mocy 4000 W wydaje się przewymiarowana.
- Rekuperator pracuje optymalnie (ma największy odzysk ciepła) przy najmniejszym przepływie powietrza.
- Wymuszanie prawie maksymalnego (ponad 90%) przepływu powietrza w celu umożliwienia pracy nagrzewnicy wtórnej jest bez sensu z punktu widzenia ekonomii, gdyż w takim przypadku skuteczność odzysku ciepła jest najmniejsza i dodatkowo trzeba ogrzać dużo więcej powietrza z zewnątrz.
- Nie znalazłem sposobu (ustawień) na zarządzanie temperaturą. Zawsze trzeba ustawić oba parametry: temperaturę i przepływ powietrza, by urządzenie było w stanie dogrzać powietrze do żądanej temperatury. Nie wyobrażam sobie pracy wentylatorów na 90% przez cały czas. Pominę fakt, że z automatyką ma to niewiele wspólnego.
W domu jest za zimno bądź za głośno bądź urządzenie przestaje pracować (bo zadziałały zabezpieczenia termiczne). Proszę więc o podjęcie skutecznych działań. W odpowiedzi od Producenta (firma Frapol) otrzymuję:
"W dalszym ciągu, moje stanowisko pozostaje niezmienne. Praca rekuperatora jest zgodna z założeniami, a więc nie ma podstaw do reklamowania urządzenia. Reklamacja została odrzucona."
Tu nawet nie widać chęci pomocy....