Najtańsze ogrzewanie domu ?
130m2 ogrzewanej. Wyniki z ozc od asolta.
Pogadajnze Swierolem. Drążył temat, może do czegoś doszedł.
Być może to kwestia przedpotopowej metodologii liczenia strat na wentylacji
Możesz policzyć straty biorąc średnią sezonową temperaturę na zewnątrz i sprawdzić, czy drastycznie nie odbiega. Tym policzysz straty bez odzysku i odzysk - różnica to będzie to, co uciekło przy odzysku.
http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/Kalkulator-odzyskanej-energii-rekuperatora.aspx
http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/ZuzycieEnergii.aspx
Dobry rekuperator ma z 90% sprawności w sezonie - przyzwoity (albo dobry z ERV) w okolicach 85%. Ale możesz pesymistycznie przyjąć nawet z 80%.
Możliwe, że liczenie zysków też kuleje - a w małych domach normy raczej zaniżają zyski bytowe.
49kWh/m2 na CO przy WM i takiej termoizolacji jest bardzo wątpliwe.
Jak tak wyjdzie w rzeczywistości - to pewnie Asolt ma OC żeby naprawić szkody wynikłe ze złej decyzji spowodowanej błędnymi danymi. Bo po dodaniu CWU może PC być na granicy opłacalności (znaczy że z oszczędności względem kotła elektrycznego opłacisz serwis i odłożysz na wymianę). A jak zamontujesz PV - to może się okazać, że przez mniejsze niz spodziewane zużycie będzie prąd przepadał