Już za chwileczkę, już za momencik przeprowadzka...
Tak wygląda moja pęknięta ścianka geberitowa...
Zakończono śledztwo, znaleziono winnych. Uczcie się na cudzych błędach - przytaczam e maila od Geberitowego Pana Eksperta :
"Szanowna Pani,
Ze zdjęć, które mi Pani wysłała, wynika kilka błędów, które doprowadziły do efektu pęknięcia. Kilka innych jest niewidocznych, mogę się jedynie domyślać, w czym rzecz:
1. płyta – nie powinna być pojedyncza ! Musi to być co najmniej podwójna płyta wodoodporna grubości 12,5 mm
2. płyta powinna być podwójna również poza obszarem stelaża, jeśli mamy do czynienia z takim umiejscowieniem stelaża jak u Pani (czyli podwójna na całym obszarze ścianki , którą widzę na zdjęciu na wprost wejścia
3. Jeśli mamy do czynienia z łączeniami płyty – nie powinny wypadać na końcach stelaża – najlepsza byłaby płyta w całości, jeśli to będzie niemożliwe – łączenia muszą wypadać poza obramowaniem stelaża
4. Płytki – nigdy nie kładziemy płytek w taki sposób, aby spoiny wypadały równo z obramowaniem stelaża !
5. Płyta została wepchnięta do środka również dlatego, że prawdopodobnie nie była przykręcona do stelaża – co jest koniecznością
Podsumowując – z załączonego materiału zdjęciowego wynika ewidentna wina osób montujących płytę i kafelkarza. Instalator miski WC jedynie przyspieszył proces, który i tak by nastąpił prędzej czy później"
http://www.empikfoto.pl/albumy/6198/13669/previews/275054_imgp0606.jpg" rel="external nofollow">http://www.empikfoto.pl/albumy/6198/13669/previews/275054_imgp0606.jpg
0 komentarzy
Rekomendowane komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia