Melgor - aż trudno uwierzyć, że izolacyjność ściany z pustką powietrzną będzie wystarczająca - na wszelki wypadek upewnij się jeszczePozdrawiam i powodzenia w budowie !
No właśnie! Też miałem wątpliwości. Przeliczyłem i jeśli nic nie pomyliłem, to wychodzi dla takiej ściany poniżej 0.37 W/m2k. Do tego dowiedziałem się, że w przerwę powietrzną wstawiają podobno "luzem" nachodząco na siebie 2cm styropian co powinno polepszyć jeszcze trochę ten współczynnik, choć tu nie wiem dokładnie o ile. W efekcie zbliży się to pewnie trochę do 0.3 W/m2k, co jest "ustawową" wartością graniczną dla ścian trójwarstwowych.
Liczyłem to tak:
1.5 cm wyprawa wapienno-gipsowa
36.50 cm pustak POROTON (λ=0.16 lub 0.21 w zalezności od klasy)
4.00 cm pustka powietrzna
11.50 cm pustak POROTON (λ=0.33)
1/λ=0.13+ 0.015/0.72 + 0.365/0.16 + 0.17 + 0.115/0.33 + 0.04 = 2.67
k = 1 / 2.67 = 0.37 W/m2k
(lub dla gorszej klasy:
1/λ=0.13+ 0.015/0.72 + 0.365/0.21 + 0.17 + 0.115/0.33 + 0.04 = 2.13
k = 1 / 2.99 = 0.46 W/m2k)
Wygląda więc na to, że chyba taka ściana byłaby do zaakceptowania pod warunkiem, że użyte będą cegły 36.5cm w "lepszej" wersji. Bo dla gorszej gdzie wychodzi 0.46 W/m2k to chyba za mało?
Nie liczyłem tu tego luźno wtykanego styropianu w dylatację (2 x 2cm). O ile może zmienić to moje obliczenia?