Dom w 9 miesięcy - Melgor
Melgor - aż trudno uwierzyć, że izolacyjność ściany z pustką powietrzną będzie wystarczająca- na wszelki wypadek upewnij się jeszcze
Pozdrawiam i powodzenia w budowie !
No właśnie! Też miałem wątpliwości. Przeliczyłem i jeśli nic nie pomyliłem, to wychodzi dla takiej ściany poniżej 0.37 W/m2k. Do tego dowiedziałem się, że w przerwę powietrzną wstawiają podobno "luzem" nachodząco na siebie 2cm styropian co powinno polepszyć jeszcze trochę ten współczynnik, choć tu nie wiem dokładnie o ile. W efekcie zbliży się to pewnie trochę do 0.3 W/m2k, co jest "ustawową" wartością graniczną dla ścian trójwarstwowych.
Liczyłem to tak:
1.5 cm wyprawa wapienno-gipsowa
36.50 cm pustak POROTON (λ=0.16 lub 0.21 w zalezności od klasy)
4.00 cm pustka powietrzna
11.50 cm pustak POROTON (λ=0.33)
1/λ=0.13+ 0.015/0.72 + 0.365/0.16 + 0.17 + 0.115/0.33 + 0.04 = 2.67
k = 1 / 2.67 = 0.37 W/m2k
(lub dla gorszej klasy:
1/λ=0.13+ 0.015/0.72 + 0.365/0.21 + 0.17 + 0.115/0.33 + 0.04 = 2.13
k = 1 / 2.99 = 0.46 W/m2k)
Wygląda więc na to, że chyba taka ściana byłaby do zaakceptowania pod warunkiem, że użyte będą cegły 36.5cm w "lepszej" wersji. Bo dla gorszej gdzie wychodzi 0.46 W/m2k to chyba za mało?
Nie liczyłem tu tego luźno wtykanego styropianu w dylatację (2 x 2cm). O ile może zmienić to moje obliczenia?

- na wszelki wypadek upewnij się jeszcze
0 komentarzy
Rekomendowane komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj sięZaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się