Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości
  • wpisów
    7
  • komentarzy
    0
  • odsłon
    42

Muzykant - Z Charakterem 3


muzykant

993 wyświetleń

Z mojego projektu wyczytałem:

 

 


Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 15021

 


Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 3922

 


Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0

 


Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 79.5

 


Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 27.2

 

 


Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 108.38

 


Qh,[kWh/rok]: 30104

 


Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 573.4

 


EA,[kWh/m2*rok]: 159.3

 


Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 196.0

 


EV,[kWh/m3*rok]: 54.4

 

 


Jeśli tu nie ma błędu to wygląda to tragicznie - grubo poniżej moich oczekiwań.

 


Biorę się za analizę projektu pod kątem poprawy wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło.

0 komentarzy


Rekomendowane komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia

Gość
Add a comment...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...