Dom Piczmana
5 Października
Właśnie wczoraj przegnaliśmy diabła więc można mieszkać,nic nie straszy
Moja wątroba zniosła to dobrze, może dlatego że jakoś mi nie szło,dobrze że koledzy dopomogli
No nic, niebawem przeróbka cwu a tym czasem napisze coś o ogrzewaniu ,,,
Ładowanie bufora
Aby z 20 stopni naładować tą krowę potrzebuję ok. 4 godzin o czym już pisałem, to jest jakieś 13 kg. Według tabel spalenie 1 KG węgla kamiennego daje 7,38 Kw energii. Myślę że to jest wartość podawana dla 100 % sprawności kotła, w rzeczywistości jest to max 80 % !
Przyjmijmy więc 5,9 Kw z 1 kg węgla.
Ile trzeba wpakować do bufora węgla żeby Go naładować ?
Policzmy to ,,,
1,1666 ( 4200 ciepło właściwe wody / 3600 sek) x 1,0 ( pojemność liczona w m3 ) x 60 ( różnica temperatur, liczę od 20 do 80 stopni ) = 69,996 Kwh
A więc 69,996 / 5,9 = 11,863 KG
Teoretycznie potrzeba 12 kg węgla aby naładować 1 000 L bufor do 80 stopni !!!
I powiem wam że sprawdza się w praktyce jak cholera
Nie jestem w stanie określić chwilowego praktycznego zapotrzebowania na ciepło bo cwu tez jest z bufora, jeśli bym jednak pominął ciepłą wodę ( bo niewiele z niej korzystamy póki co ) to wychodzi 1,458 KW !
Obliczeniowa to w granicach 2,3 KW dla -20 na zewnątrz.
Sorry że tak nudzę ale nie mam gdzie się wygadać
CDN.
0 komentarzy
Rekomendowane komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia