Skocz do zawartości

Przegląd

  1. Co nowego w tym klubie
  2. Witam serdecznie, Nie bardzo wiem jak założyć nowy temat. Jeśli robię to w nie właściwy sposób to poprawcie proszę. Mieszkam w domu o powierzchni 96m. Dom ogrzewam piecem na pellet (Red compact 14kW) oraz kominkiem bez żadnego rozprowadzenia. Przed zamieszkaniem myślałem, ze będzie to dobre rozwiązanie. Po kilku lat dochodzę do wniosku, że tak na prawdę wystarczyłby kominek z płaszczem wodnym. W okresie zimowym nasz kominek praktycznie pali się 24h na dobę co wynika z tego, że w domu jest żona (macierzyński od kilku lat z małymi przerwami - trójka dzieci). Jeśli wróci do pracy to wtedy kominek będzie działał krócej, powiedzmy od 16-ej do powiedzmy "rana". Wydaje się, że gdybyśmy mieli kominek z płaszczem wodnym to nie musielibyśmy zaprzęgać do pracy pieca a koszty ogrzewania byłyby wtedy niższe. Co zrobilibyście w moim przypadku? To co chciałbym osiągnąć to nieograniczona ilość ciepłej wody - stale z tym mam problem niższe koszty ogrzewania ograniczenie pracy pieca a być może jego całkowite wyłączenie. Sporo ludzi pisze, że kominek z płaszczem bardzo brudzi. Zastanawiam się, czy kominek z płaszczem brudzi bardziej od kominka bez płaszcza, czy też nie mato znaczenia jaki to kominek bo wszystkie brudzą? Nasz kominek to tarnava 14kW - kupiony używany. Obudowę kominka zrobiliśmy na wzór starych glinianych pieców naszych przodków. Kominek z drewnianą belką. Wiem, że musiałbym go zniszczyć gdybym chciał wymienić wkład. Zastanawiam się też nad przejściowym rozwiązaniem polegającym na doprowadzeniu ciepła z kominka do łazienki. Łazienka sąsiaduję z kominkiem - jest za ścianą. Czy można z takiego zwykłego wkładu zrobić wyprowadzenie ciepła do innego pomieszczenia? Czy to dużo roboty? Odległość od wkładu do łazienki nie przekracza 2 metrów. z góry dziękuję za podpowiedzi, Tomek
  3. Witam, mam pytanie ponieważ jestem kompletnie zielonym nowym użytkownikiem kominka z PW nie wiem jak mam go obsługiwać. Mam sterwonik MSK osotatnio poraz pierwszy go odpaliłem temp. wzrastała do 82-83st i się przestraszyłem przestałem dokładać i zagasiłem palenisko. Wydawało mi się że temp ma dojść do 65C i koniec jak to wygląda u was??Rozumiem że po przekroczeniu 65C sterwonik przejmuje kontrolę? Drewno mam suche. Układ mam otwarty. Pozdrawiam Łukasz
  4. Mam takie moze dziwne , może nie pytanko do uzytkowników TK, mianowicie czy taki TK oddaje dużo ciepła do pomieszczenia. Jeżeli można to poproszę o jakieś porównanie.
  5. Z wentylatorem nie wiem. Ja mam CTM z automatyczną przepustnicą i powiem - rewelacja. Mimo że przepustnica ma tylko dwie pozycje - zamknięte - otwarte, to temperatura jest trzymana przez sterownik z dokładnością 3 stopni. Dla podłogówki trzyma 65 stopni, dla podgrzania c.w.u. podnosi do 85 i po nagrzaniu obniża znowu do 65. Oczywiście warunek - drewno suche
  6. Witam Również jestem na etapie wyboru kominka z płaszczem wodnym, dom 200,9 m2 w tym 170 m2 powierzchni użytkowej z poddaszem i garażem włącznie. Z wzoru, który znalazłem na forum wyszło mi, że powinien to być wkład 17 KW, ale zastawiam się czy będzie to wystarczające. W domu na parterze w salonie i w kuchni jest podłogówka (jakieś 40 m2), pozostałe pomieszczenia są ogrzewane kaloryferami (w tym garaż i poddasze). Kubatura bliźniaka to 480 m2, ściany z pustaków ceramicznych 25 cm ocieplone styropianem 15 cm plus elewacja z tynku. Oczywiście do tego będzie kocioł gazowy w projekcie jest zapis o kotle stojącym Vitola 111 15KW ze zbiornikiem Viessmana 130 dm3. Z uwagi na to, że chciałbym niedługo zacząć coś robić w środku, a gaz będzie podłączony w kwietniu, pomyślałem, że najpierw zamontuje sam kominek i będę nim ogrzewał pomieszczenia i tu mam pytanie czy to dobre rozwiązanie, może jednak trzeba poczekać i zamontować całą instalację czyli kominek i piec? Drugie pytanie jest takie czy podana moc obu urządzeń bedzie wystarczająca? Pozdrawiam
  7. Witam, jestem na etapie wyboru kominka. Moją uwagę przykuł Turbokominek model Elka firmy Makroterm. Moje pytanie ..czy ktoś z was ma może taki kominek lub ewentualnie inny model tej firmy. Interesuje mnie jak sprawdza się to cudo i jakie macie ewentualnie uwagi to tego sprzętu?
  8. Witam! Powiem tak czytając to wszystko teraz to juz mam całkowity mętlik w głowie jesli chodzi o wybór kominka! haaaa Mam pytanie do osób urzywających automatycznej przepustnicy powietrza- jak to sie sprawdza w praktyce? Czy lepiej poprostu wybrac kominek z wetylatorem? Oczywiscie chodzi mi o kominek z płaszczem wodnym który ma ogrzewac dom szkieletowy drewniany o powierzchni 140 metrów wiec nie za duzy!
  9. Witam wszystkich. Jestem na etapie wyboru kominka z płaszczem wodnym i mam dylemat między Kratki Zuzia 19kW z wężownicą a TURBOKOMINEK I CARO. Jeśli ktoś ma już jakieś doświadczenie z tymi kominkami to napiszcie co i jak.
  10. witam wszystkich plaszczowcow to moj pierwszy post i mam pare pytan a po przeczytaniu okolo 100 stron widze ze jest tu bardzo duzo madrych głow ale do rzeczy obecnie mam piec na ekogroszek w przyszlym sezonie planuje zakupic kominek z plaszczem wodnym do tego bufor ok 750l chcialem wiekszy ale nie zmiesci mi sie w kotlowni.zasady dzialania znam tego polaczenia tylko chodzi mi kokretnie o cwu wiem ze sa bufory podwojne zbiornik z zbiorniku obecnie mam cieplą wode z boilera elektrycznego chialbym to zminic tylko nurtuje mnie kwesta czy lepiej kupic osobno bufor na co osobno na cwu czy kupic lepiej bufor kombi(zastanawia mnie sytucja jak bede palil ekogroszkiem to w zasadzie bufora nie bede uzywal natomiast cwu bede ladowal a wiem ze w takim zbiorniku boiler na cwu jest w srodku czy nie bedzie takiej sytuacji ze chce korzystac ze 150 l cwu musze zagrzac caly bufor bo w innym wypadku bedzie bardzo szybko spadac temperatura zbiornika cwu.
  11. Ja komorę dekompresyną dla spokoju sumienia robiłem, choć dla kominka z PW to chyba zbędny element. A kratki są tam bardziej w roli rewizyjnej (jest tam naczynie, idą kable). Sufitu nie brudzą.
  12. Witam, Mam pytanie odnośnie obudowy kominka z płaszczem wodnym: Czy musi posiadać w górnej części obudowy kratki? Chodzi mi o brudzący się sufit. pozdrawiam marcin
  13. Do redakcji i administratora forum postuluję przeniesienie tematu z grup budujących do bardziej odpowiedniego działu np ogrzewanie lub kominki gdzie taki temat będzie zauważony przez forumowiczów bo tu mało kto zagląda a to nie sprzyja wymianie doświadczeń w tym temacie
  14. Mam Pellets Fuzzy Logic 15kW Kostrzewy. Niestety drewno i pellety tak już mają, że długo się tlą i wydzielają palne gazy i czasem jest BUM. U mnie jest tak, że sterownik kominka (Tatarek) przy włączaniu pompy od kominka, rozłącza czujnik temperatury pieca w buforze i piec przestaje pracować. Nie jest to całkowite wyłączenie pieca, więc piec dalej utrzymuje swoją temperaturę i smoła się nie wydziela. Dalej działają również stany alarmowe czyli np. alarmowe włączenie pompy przy przegrzaniu pieca (często się zdarza). Smoła ma szansę się wydzielać przy długich przestojach pieca kiedy jego temp. spada poniżej 40 stopni. Tu kojarzą mi się dwa warianty: 1. Przepalić w kominku to rozpalić w nim po raz pierwszy ogień w celu utwardzenia farby. Trochę śmierdzi. 2. Przepalić ścianki kominka. Wypalić dziurę w blasze i zalać salon wodą obiegową. Czytałem o pękających wkładach, ale to chyba sporadyczne zjawisko.
  15. Gonzo93, właśnie szukam odpowiedzi na pytania zadane przez mrxao: będziemy mieć kocioł na pellety i zastanawiamy się nad kominkiem z PW - ekonomia żadna, ale nie o oszczędności nam chodzi. raczej o awaryjne grzanie w domu w sytuacji kiedy z kotłem coś się stanie oraz o wykorzystanie ciepła z kominka, kiedy będziemy go odpalać rekreacyjnie (żeby ciepło nie szło w komin...). wiem, że jeśli chodzi o zwrot inwestycji, to raczej okres baaardzo długi (chyba że pellet pójdzie znacząco w górę). mamy jednak wątpliwości: - czy kocioł całkiem Ci się wyłącza, czy coś tam się w nim tli (BTW - jaki masz kocioł?) - od dystrybutora Kostrzewy słyszeliśmy opinię, że jak kocioł się wyłącza, bo kominek działa, to temp spada i zaczyna się tam coś wydzielać, to jak znów go odpalimy, po zakończeniu pracy z kominkiem, to wysoka temp wypali to, co zdąrzyło się już osadzić w kotle, więc na dłuższą metę nic mu nie będzie - ale co innego ma powiedzieć dystrybutor..? -> zgadzasz się z tą opinią? co wynika z Twoich doświadczeń? do wszystkich użytkowników kominków z PW: jak wygląda sprawa z ewentualnym "przepaleniem kominka" (nie wiem dokładnie co to znaczy, ale gdzieś słyszałam) podobno jak wystąpi coś takiego, to trzeba cały salon remontować i jest to wada w stosunku do kominków bez PW. z góry dzięki za odpowiedzi! jakie masz doświadczenia po kolejnym
  16. Witam. 1. W którym miejscu podłączyć napełnianie instalacji kominka - przed wymiennikiem czy w okolicach połączenia powrotu do kominka (kominek znajduje się nad kotłownią w której jest wymiennik)? 2. Analogicznie w którym miejscu podpiąć zawór trój drogowy tzw. bypass?
  17. Witam tez mam ctm 18kw ale bufor 300l . u mnie te temp zrobilem na poziomie 40 st i 45 stopni by wyciagac ciepło do bufora przy pogodzie coraz chłodniejszej. latem mialem na poziomie 65 i 60 st. kominek mam od lipca i codzien grzeję wodę. wczesniej uzywalem 2funkcyjny kociol gazowy, który teraz jest stosowany przy spadkach temp lub lenistwie domowników którym sie nie chce dorzucać do ognia a juz o przyniesieniu drwa z zewnatrz nie ma mowy
  18. Witam, Mam pytanie dotyczące parametrów poszczególnych akcesoriów przy kominku z pw. temp włączania elektrozaworu temp włączania pompy temp włączania i wyłączania przepustnicy. Mam CTM 18 KW + bufor 750 l.
  19. Dziękuje ci Jani_63 że odpowiedziałeś na moje pytanie.A czy może u siebie, też masz coś podobnego co ja planuję zrobić z kominkiem i buforem.Jeśli masz jakieś propozycje jestem otwarty na nie.Myślę że zacznę budowę mojej instalacji kominkowej za jakiś miesiąc także mam jeszcze czas na poszukanie jakiś dobrych rozwiązań.Dziękuję i również Pozdrawiam.
  20. Każdy układ wodny zmiennotemperaturowy musi być wyposażony w naczynie kompensujące różnice w objętościowe. Dla objętości jaką planujesz to celowałbym w takie ze 100l, a na pewno nie mniej niż 80l. Pozdrawiam
  21. Witam wszystkich kominkowców.Jestem nowy w tym gronie i wkrótce będę podłączał u siebie kominek z płaszczem wodnym.Cały czas zastanawiam się nad jednym problemem.Kominek jest z firmy kratki "Zuzia 19kw" Kominek ma być podłączony do wymiennika ciepła , kominek będzie miał otwarte naczynie wzbiorcze. A od wymiennika do zbiornika buforowego bez wężownicy o pojemności 1200l będzie pracował w układzie zamkniętym.Od zbiornika buforowego będzie pompka która będzie rozprowadzać ciepłą wodę na ogrzewanie podłogowe.I tutaj moje pytanie czy zbiornik buforowy trzeba jakoś dodatkowo zabezpieczyć np.naczyniem przeponowym przed wzrostem temperatury i przez to objętości wody.I czy pompa która będzie podawać wodę na ogrzewanie podłogowe musi mieć tzw.bajpas.Jeśli ktoś się zna i może pomóc w moim problemie to pokornie proszę o jakieś podpowiedzi.Z góry dziękuję.