  1. Witam. Mamy następny sezon. Jak macie ustawiony tryb kotła dla cwu na eco czy komfort i na czym polega różnica jeśli ktoś wie. Pozdrawiam kg
  2. Witam Dom z użytkowym poddaszem 110m2, ściany max 29cm + styr 15cm, wylewka parter 10 cm styr, poddasze skosy 15cm wełna + 15 cm strop i skosy na powierzchni użytkowej temp zew -1...0 noc +2-+4 dzień tak jak wczoraj i przedwczoraj na przykład dom z otwartym korytarzem na poddasze bez wiatrołapu tylko drzwi wejściowe i już w domu na dole 19,5st na poddaszu 20,5 przy grzaniu + cwu + kuchenka
  3. Witam u mnie grzanie 5-7, 7-13 oszczędzanie, 13-22 grzanie, czyli grzanie 11 godzin nastawiona temp 19,5, oszczędzanie 17,5 dom otwarty na poddasze użytkowe. na poddaszu temperatura wyższa o około 1st na oszczędzaniu pomiędzy 7 a 13 praktycznie przy tych temperaturach kocioł się nie załączy wpływ temp pomieszczenia 100 spalanie to ok 5,5m3 na dobę z kuchenką i cwu cwu zasobnik 120litrów grzany 2 - 3 razy na dobę
  4. witam. Ja parametry mam podobne tylko akumulacja na 70. u mnie nie przegrzewa. narysuj sobie na kartce charakterystykę grzania początek +20oC/35oC (początek grzania) - -20oC/49oC (koniec grzania) jeśli kocioł Ci przegrzewa to sprawdź dla jakiej temperatury zewnętrznej i skoryguj prostą. jeśli przegrzewa przy dodatnich temp zmniejsz temperaturę początku czyli zmniejsz 35 np na 33 i tak samo dla końca charakterystyki choć jak myślę to 49oC jest ok jeśli przegrzewa w okolicach 0oC to trzeba zmniejszyć i koniec i początek. jaki masz dom i z czego? jakie ogrzewnie?
  5. witam jestem skłonny nie zgodzić się z mariszwawa funkcja 9f bezpośrednio wpływa na czas wybiegu pompy. to sprawdziłem. Na pewno po nastawie 1 pompa po wyłączeniu palnika pracuje 1 minutę na nastawie 3 pracuje 3 minuty pozdro kg
  6. Oczywiście czas wybiegu to praca po wyłączeniu palnika. Nie wiem jak długa jest przerwa bo nie mierzyłem. U mnie kocioł pracuje prawie cały czas wiec ciężko trawić na przerwy. Możesz czas wybiegu zmniejszyć np do 1 minuty funkcja chyba 9F. Jednak cykliczne załączanie jest konieczne bo kocioł musi kontrolować temperaturę zasilania żeby wiedział kiedy się załączyć. Ja mam nastawę na 3 min bo na 1 minucie po wyłączeniu pompki rosła niepotrzebnie temperatura na wyjściu. Czy można ustawić czas przerwy nie wiem. Mam nastawę w na 04 i pompką steruje fw100 w automacie według potrzeb.
  7. Czas wybiegu pompki można regulować od 1 do 10 min co 1 min. Załącza się co jakiś czas żeby kocioł mógł sprawdzić temperaturę na zasilaniu i jeżeli stwierdzi że jest za niska uruchomi się. Gdyby wyłączyła się z palnikiem i nie załączała na wyjściu długo utrzymuje się wysoka temperatura po wyłączeniu i kocioł się nie załączy a instalacja wychłodzona.
  8. Witam. Jak u Was Panowie ze spalaniem średnim np za grudzień i za styczeń? U mnie za styczeń spalił 6,6m3 na dobę średnio. Przy ostatnich mrozach na Podkarpaciu gdzie mieszkam nawet i -30oC w nocy i -22oC w dzień spalał około 12,5 - 13 m3 gazu. Jak u Was?? W ostatnie dni zszedł znowu do 6m3 przy temp -11 - -12oC noc ok 0oC dzień.
  9. witam naczynie jest w kotle. jest to kocioł nie piec jak niektórzy piszą. ja mam drugi kocioł na paliwo stałe obieg otwarty sprzęgnięty z obiegiem zamkniętym kotła na gaz wymiennikiem i mam jedno naczynie w kotle na obiegu zamkniętym.
  10. dlatego pytam czy pompa czy palnik pracuje rura ssąca powietrza może wpaść w rezonans tylko jeśli palnik pracuje jeśli chodzi o czas wybiegu pompy ustawia się go w kotle nie w regulatorze regulator nic ma nic do tego
  11. czy dźwięk który się wydobywa z kotła to przy wyłączonym palniku czy palnik pracuje po wyłączeniu palnika pompa pracuje 3min jeśli nie zmieniałeś wybiegu sprawdź w twdy musisz ustalić czy to pompa czy wentylator palnika
  12. witam u mnie jest sytuacja taka że przy charakterystyce pkt pocz/pkt koń 30/49 nie dogrzewaprzy temp zew 6-7st przy zew 0--2 jest ok a pewnie przy niższych będzie przegrzewał moje pytanie mam grzejniki czy nie lepiej ustawić charakterystykę dla konwektorów która właśnie jest lekko wypukła w części dodatniej i później prosta zamiast kombinować z początkiem i końcem? czy ktoś z Was używa charakterystyki konwektory?
  13. obserwowałem dzisiaj wieczorem zachowanie kotła i przy nastawionej temp 20st i temperaturze zew 2st do -2st jak jest teraz ładnie trzyma 20st =/- 01st. przy mniejszej zewnętrznej podniósł tylko żądaną temperaturę zasilania z 37 na 39st. chociaż jeszcze się wyłącza co jakiś czas to myślę że jest nie najgorzej a wyłącza się bo temperatura w pomieszczeniu jest taka jak nastawiona i jak dojdzie z temperaturą zasilania do żądanej to się wyłączy, ale chyba powinien zmodulować palnik na niższą i pracować dalej chyba że niżej nie może. sam nie wiem.
  14. witam dzięki za rady moc mam ograniczoną do 70% raz żeby nie uruchamiał się z maksymalną wtedy zaoszczędzę trochę gazu a dwa to jak się uruchamia z maksymalną czasami jak temperatura powrotu jest w granicach 27-28st a temp zew 5-6st krzywa położona nisko to przy uruchomieniu z mocą maksymalną zanim zejdzie do minimalnej temp zasilania wzrośnie za wysoko i wyłączy kocioł. pisałem że niedogrzewa jak temp na zewnątrz 5-6st. teraz jest -1 i jest lepiej. czyli wydaje mi się że wystarczy podnieść wyżej początek co myślisz? natomiast jeśli by przegrzewał na ujemnych temperaturach to trzeba będzie obniżyć koniec. dałem sobie siana z innymi parametrami bo kombinując ze wszystkimi naraz nic nie zdziałam poobserwuję tylko krzywą jej początek i koniec gdyby udało się znaleźdź środek przy którym dogrzewa dobrze to został by tylko początek i koniec jak myślisz ten środek około jakiej temperatury najlepiej ustalić ok -5??
  15. początek koniec oczywiście 29/49 a nie 29/39 przepraszam za błąd
  16. właśnie kocioł się wyłączył przy parametrach żądana 38 zasilania 38 wpływ 70 zadana 20 aktualna 19,5 pocz/kon 29/39 pomieszczenie więc niedogrzane czy czekać na drugie załączenie żeby dogrzał czy zmienić krzywą ale czy całą podnieść do góry czy tylko początek?
  17. witam opisze parametry krzywa pocz/kon 29/49st max zaś 55st temp zew 3st wpływ pom 70% temp w funkcji grzanie 20st temp w funkcji oszczędzanie 18st w nocy do 5 rano oszczędzanie kocioł się nie załączy ani razu temperatura o 5 rano 18st kocioł o 5 przechodzi w tryb grzania i załącza się. temperatura zasilania rośnie w jakieś pół godziny do 38st po dwóch godzinach grzania dopiero 19st zasilanie 38 żądana, 38 kocioł pracuje co zrobić by szybciej dochodził do temp zadanej mam ustawione rozgrzewanie oszczędne czy przestawić na normalne, czy ktoś bawił się tą funkcją? jak działa?
  18. przeczytaj to forum od początku ja mam winerbergera ceramicznego 30 i 15 styr i wełna 30 ale mały dom 100m2 ok 500m3 i u mnie wystarcza moc co ograniczona do 70% zobacz w certyfikat energetyczny bo takowy musiałeś zrobić do nadzoru do pozwolenia na zamieszkanie i będziesz wiedział moim zdaniem wystarczy przy dużej ilości podłogówki
  19. możesz przejść na charakterystykę pocz/koniec wtedy oprócz regulacji końca charakterystyki będziesz miał możliwość regulacji początku czyli przy jakiej temp kocioł osiąga minimum przy temp zew 20st
  20. jwszcze pytanko o średnie dobowe zużycie i Was Panowie?
  21. dodam jeszcze że najniżej mogłem zajść przy sprawdzaniu do 10% ponieważ przy wpływie 0% nie mam temp zadanej w charakterystyce pocz/kon tylko zimniej/cieplej na fw100
  22. witam tak też napisałem jeżeli przyjmiemy stałą temp na zewnątrz i temp zadaną większą od aktualnej to krzywa grzania jest powyżej charakterystyki wynikającej z nastawień pocz/kon jeśli rośnie temp pomieszczenia krzywa opada i w momencie kiedy krzywa wynikająca z temp zadanej pokryje się z krzywą wynikającą z charakterystyki pocz/koniec kocioł się wyłączy podnoszę temp zadaną o 2 st od aktualnej i robiąc to dla wpływu pomieszczenia: 10% mam temp żądaną o 2 st wyższą niż jeśli temp kiedy zadana jest równa aktualnej czyli brak wpływu pomieszczenia podnoszę zadaną o dwa i na zasilaniu rośnie o dwa 50% mam temp żądaną o 5st wyższą 100% żądana o 7st wyższa więc wniosek z tego taki że zarówno wpływ pomieszczenia jak i zadana temperatura mają wpływ na charakterystykę grzewczą wprawdzie nasze domy to nie laboratoria ale już sporo chyba wiemy bo mnie osobiście złości fakt jeśli coś zmieniam i nie zabardzo wiem co jakbym zmieniał biegi w aucie nie wiedząc na jaki może jakiś Pan serwisant by się wypowiedział tutaj na forum bo chyba nie uczy się z niego ustawić kotłów a my może jesteśmy w błędzie daleko daleko idącym w stronę przeciwną od prawdy świetnie pokazują to wykresy kolegi co i ja wcześniej opisałem może trochę niezrozumiale
  23. a więc tak wracam od fw100 kocioł może nie pracować ustawiamy temp zadana na taka jak aktualna i w info odczytujemy temp żądaną, następnie zwiększamy zadaną o 2st i odczytujemy żądaną i znów zwiększamy 0 2st i odczytujemy żądaną i znów o 2st i odczytujemy powtarzamy to dla 100% wpływu, 50%wpływu, 0% wpływu pomieszczenia możemy wyrysować charakterystyki i w miejscu temp zewnętrznej jaka jest w czasie sprawdzania i temperatury żądanej przez ten punkt prowadzimy charakterystykę równoległą do tej jaką nam wyznaczają parametry początek/koniec mamy odpowiedź na wpływ pomieszczenia na krzywa grzewczą
  24. zapomniałem dodać że próba była dla krzywej pocz/koniec 25/45 max zaś55
×
×