  1. Witam Ponownie. Ciekawa lektura za co BARDZO dziekuję w szczególności kurm28, oczywiście pozostałym też Wyjaśniam, że czujnik pokojowy jest zainstalowany:) Sprawa krzywej jest dla mnie raczej zrozumiała. z przesunięciem jest taki numer ze jak zmieniam ustawienie to wykres podnosi się lub opada dla jednej temperatury. Pobawię się może złapię. Zmierzam do tego, żeby pompa włączała się jak najmniej razy, niestety wczoraj włączyła się 8 razy. Czy to dużo, bo mi się wydaje tak? Zdaje sobie spawę że u każdego to inaczej ale wiecie staram się zoptymalizowac. Kolejne pytanie to co to są stopniominutr? Mam taki parametr ale też nie wiem z czym się to je. Co do przepływów to wszystko jest otwarte na full na rozdzielaczach, po to żeby nie było zbytecznych oporów. Na pompie mam jedna pompę obiegowa. Teraz pytanko czy należy inastalować jeszcze jednap pompkę obiegu zasilania?, np na piętrze Pozdrawiam T Inne pytanie to
  2. Witaj Dziek za odpowiedz. Sterowanie jest na pompie, brak staerowania pokojowego, "bo po co - powiedział instalator", wiec go posłuchałem. Proble w tym że nie do konca rozumiem. 1. Jaka powinna być minimalan temperatura zailania i maxymalna tem. zasilania. Rozumiem że jak mam tylko podłogówke, tojest odpowiedni przedział ale ile on wynosi. 2. Wiem że pisałem, że nie rozumiem krzywej grzewczej, ale nie do konca tak jest. Wydaje mi sie że krzywa ta jakby proponuję temperaturę zailania w zależności od temp zewnętrzenej, ale w takim razie po co czujnik temp wewnetrzny? No i co to jest przesunięcie krzywej grzewczej? Może ktoś wyjasni na przykładzie, bo nie wiem "o co comone". 3.kompletnie nie rozumiem ustawienia czujnika pokojowego, tam jest taki współczynnik i nie mam pojęcia jaki on ma wpływ. Na początek tyle. Mogę podesłać instrukcję instalatora i użytkownika http://www.biawar.com.pl/index.php/pompy-ciepla/nibe-f1145-pc/menu-id-514.html. Pozdrawiam Dzieki
  3. Witaj Ja też nie rozumiem takich odpowiedzi jak Twoje, bo nic nie wnoszą do tematu. Instrukcje czytałem 3 razy. No sorry ale nie dociera ona do mnie. Chciałem prosic o radę. Moze faktycznie pytanie pytanie za ogólne, ale cała ta krzywa grzewcza to jakaś magia. Chciałbym ustawić pompę tak aby uruchamiała sie w taryfie nocnej. Więc co do prośby. Jeszcze raz prosze o pomoc w ustawieniach. Co do instalatora to pewnie znasz życie. Ma dużo pracy jest daleko i moze być za tydzień, a ja chce zrozumioeć i nabrać umiejętności ustawiania pompy, bo jestem jej właśicielem. Dziekuję i pozdrawiam T
  4. Witajcie Krótko o mnie. Wybudowałem Opałka 2G odbicie lustrzane, po małych przeróbkach. Powierzchnia użytkowa 130, kubatury bedzie okolo 550-600 metrów. Od pażdziernika 2010 roku działa u mnie pompa ciepła nibe 1145 PC 8 KW. Od 7 stycznia 2011 roku mam zainstalowany podlicznik, stan na dzis 2652 KW. Miałem jedna usterkę. W elektronice jedna ścieżka zaśniedziała i trzeba było zrobic obejscie. Po zatym ok. W przyszłości mam zamiar inastalować reku, instalacja juz zrobiona. Proszę o pomoc w optymalnym ustawieniu pompy. Miałem restart ustawień i niestety wszyskie poszły w łeb. Bede wdzieczny za pomoc w razie pytan gg 4289322 pozdrawiam
  5. Witam My jestesmy w trakcie budowy opałka w okolicach bydgoszczy a właściwie Nakła nad Notecią. Wszystkich zainteresowanych zapraszam.
  6. Dzięki za odpowiedź. Rozumiem ze jak oko dwuskrzydłowe ze słupkiem to montuje sie jeden kontak?? A co jesli to jest normalne okno, czy do każdego kontaktu w osobnym skrzydle prowadzi się osobny przewód 6x0,5? Chodzi mi o to jak to się robi zawyczaj:) Jeszcze jedno. Mak ktoś pomysł w jakim miejscu zamontować kontakt na oknie typu suwanka:) Dziękuję
  7. Witam Starałem się czytać wątek, ale to straszna kobyła, a czytam jeszcze dwa inne wątki, pierwszy na temat pomp ciepła a drugi na temat rekuperatorów. Musiałbym się zwolnić z pracy:) aby dobrnąć do końca:) Pytanie mam takie. Jeśli do okna dwuskrzydłowego będzie montowana czujka kontaktowa i inercyjny to czy trzeba doprowadzić dwa kable 6x0,5 (to okno jest ze słupkiem). Jak się sprawa ma z oknem w którym są dwa kontakty i inercyjna, jakie kable należy doprowadzić?? Dziękuję pozdrawiam Tom
  8. Mnie to tez interesuje. jest w stanie ktoś na to odpowiedzieć?
  9. Dzięki pozdrawiam T
  10. Mam pytanie czy przd tynkowaniem należy gruntować? Budynek nowy stał przez zimę na suporeksie. Czy mozna juz wejśc z tynkami cenentowo wapiennymi?? Jest początek kwietnia. Mam też fragment ściany na której przez jakiś czs zaciekało i ma taki inny odcien. Proszę o radę czy odgrzybiać czy coś takiego? Pozdrawiam Tom
  11. No dobra, skoro takie nudy to ja zapytam. Z OZC wyszło mi zapotrzebowanie 5,7kW. Do tego CWU dla 3 osób. Czy w takim przypadku jest sens montować pompę Zirius M2 - 5? Dla większej nie zmieści się kolektor poziomy. Alternatywa to kolektor pionowy ale to jak wiadomo to już znacznie droższe będzie. Ja tam nie jestem ekspertem ale moze byc mało. Pytanie czy rozważasz system biwalentny(?), co z rekuperacją jak zamoerzasz ocieplić Pozdrawiam
  12. Jakiego rodzaju taśmę masz na myśli??, Jak prawidłowo powiny być zabezpieczone okno balkonowe od stony tarasu. Jak zabezpieczyć balkony przed stratami?? Czytasz w moich myślach. Wszystko przgotowałem zeby garaż odizolować, instalacja elektryczbna jest tak zrobiona z założeniem 10 cm styro, ale zastanawiam sie nad wełną. Jak możesz zerknij na rzut przyziemia. Projektant nie zaplanował ogrzewania kotłowni, a mi się to nie za bardzo podoba. Jeszcze jedna sprawa, jak to wpłynie na działanie reku w nieogrzewanym garażu?? Zastanawiam się nad przeniesieniem do kotłowni ale robi sie strasznie ciasno. Pozdrawiam T
  13. jeśli odwierty robisz zgodnie z prawem musisz zgłościć w wydziale środowiska w powiecie. Geolog przygotowuje projekt odwiertu. W projekcie zawierają się informacje o dane o inwestycji i o gruncie na podstawie danych z archiwum geologicznego. Kolejny etap to zgłoszenie projektu w wydziale ochrony środowiska, kolejno pozwolenie na odowiert (albo nie). W czasie odwiertu geolog powinien badać grunt i na podstawie tego przygotować dokumentacje odwiertu powykonawczą. Koszt to 2 razy po 1000. Projekt potrzebny jest do kredytu z BOŚ na pompy ciepła (1%). pozdrawiam
  14. Budynek raczej standardowy, garaż dwustanowiskowy w jednej bryle za garażem kotłownia. Aktualnie posiadany projekt na podłogówkę na cały dom, projekt na kotłownie z pompą Nibe, projekt na wewntylacje mechaniczną. Budynek w stanie surowym zamkniętym, okna trzyszybówki, a krokwie 18 cm. Chce dobrze zaizolować posadzkę więc myśle o płytach o obniżonym współczynniku przewodności ciepleniej do 0,023 przynajmniej na gruncie. Na ścianach docieplenie styropianem 15 ale poważnie zastanawiam się na 20. Idę w stronę energo oszczędności, przynajmnie na tyle ile finanse mi pozwolą . Wychodzę z załozenia ze lepiej wydać więcej na początku i mieć spokojną głowę później, ale z pensji ( i tu sie narażę niektórym ) nauczyciela nie da się poszaleć. Projektant przewidział dzesiatkę ale myślę o obniżeniu do 8kW. Musze sie zastanowaić, mówi sie o niedowymiarowaniu pom ciepła. Nie wiem jak to bedzie z rekuperatorem i kominkiem. Słyszałem ze różnie to jest, ale kanały do rozprowadzenia ciepła grawitacyjnego już rozprowadzione i nie są za długie a do rekuperacji porobiłem otwory w stropie. GWC tez jest w planach bo działka na to pozwala, a i koszt rurowego nie jest tak straszny. Po dzisiejsze dyskusji zdaje sobie sprawę ze odwierty musza zapewnic odpowiednia ilość ciepła więc czegos sie nauczyłem . Proszę zaproponuj kilka firm (ze wskazaniem) a ja sie rozejrzę. Na 10 1145 od Nibe dostałem cenę 21 tys. Ps. Dziekuje za dotychczasową pomoc. Jeszcze jednow bryle mam garaż. jak radzice ogrzewac go???? http://pprojekt.pl/popup_image.php?dir=widok&foto=504odb_big_wiz1o.jpg http://pprojekt.pl/popup_image.php?dir=rzuty&foto=502odb_big_rzut1o.gif
  15. To mi sporo wyjaśnia Tak wyszło:) Przyjołem. Ważna wskazówka Współrzędne geograficzne omawianego obszaru wynoszą odpowiednio dł. geogr. 17° 38´ 41˝, szer. geogr. 53° 07´ 36˝ dane z projektu. Występ okolice Nakła nad Notecią woj kujawsko - pomorskie, domek o powierzchni 140 m uzytkowej, 170 po podłodze, + garaż, razem 198 mkw. 24 gazobeton + 15 styro, 25 wełny na poddaszu. Ciagle się zastanawiam czy projektant nie dobrał za dużą pompę. Ok poszukam odpowiedzi. Co masz na myśli?? Zaproponuj alternatywne rozwiązanie postaram sie rozważyć. Pozdrawiam T
  16. Chyba się nie zrozumieliśmy. Ja chce zrobic dwa odwierty tak jak zaleca Nibe 2*85, ale geolog stwierdził (przygotowuje projekt odwiertu), ze jest słabe podłoże do 85 metra, taki peszek . Zastanawiam sie: Co się stanie jak odwierty bedą dawały za mało mocy. Jak sobie z tym poradzić. Biorąc pod uwagę że poniżej 30 metra podłoże jest coraz lepsze nalezy wiercić jak najbłebiej, a unikac wielu odwiertów ale krótkich) Tyle teoria bo jak wiem niektórzy poradzili sobie i to działa. Ze wzgledu na kosztu słabo mi się uśmiecha robic trzeci odwiert o tej samej długosci. Inna spraw ze co jest dokładnie z gruntem dowiem się w czasie odwiertu. To co radzicie? Zastanowię się nad Twoja propozycją. dziekuję Jeszcze jedno pytanie. Jesli okaże się ze grunt przy odwiercie jest słaby to czy nie lepiej zmniejszyc moc pompu do 8kw?/ Wiem ze to dziwne pytanie, ale tak mi przyszło teraz do głowy. Pozdrawiam
  17. A ja odnoszę wrażenie, że dyskutujemy m.in. o tym jak wymiarować instalację i co zrobić gdy nasze wymiarowanie zawiedzie. Np. mamy rozbieżności w projektowanych rozmiarach instalacji np. od 170 do 240m, a nikt się nie pali, żeby niepotrzebnie wiercić 70m więcej. Popieram rwxw. To jakie są inne opinie na ten temat?? Co i jak zrobic gdy przy odwiercie 2*85 zawiedzie grunt?? czekam na propozycję
  18. Szczęściarz!! O rozdzielaczu pomyślałem jak rwxw wspomniał o dowierceniu odwiertu:). Moj instalator ma małe doświadczenie w tego typu sprawach. (Projekt przygotowała firma, a instalacje robi kto inny). Co ciekawe w odległości 500 metrów od mojej posesji na takim samym gruncie funkcjonują dwie pompy z CK. Nawet mam od nich wycenę, ale jak sami wiecie drożej, poza tym nie ufam im jesli chodzi o podłoże. Z drugiej strony oni maja pompy z bezpośrednim odparowaniem. i podobno lepiej sie one spisuja. sam nie wiem:(
×
×