Witam Kanały w piecu są poziome.Jest to stara konstrukcja Viadrusa U 22.Na ściankach zbiera się okolo 3-5 mm pyłu.Moje ustawienia to U1 7s U2 25 s U3 35 min Szczelina dmuchawy ustawiona na 1,5 cm Sterownik Reca Art z regulatorem pogodowym i zaworem czterodrogowym.Komin mam 12,5 m długi o przekroju 220 mm Effe 2.Po wyczyszczeniu pieca temperatura spalin na szczycie komina 80c .Deflektor ceramiczny ustawiony centralnie ale wypukły w kształcie stożka .Pomimo różnych ustawień czyścić muszę co tydzień i wyglądam jak kominiarz. Zaślepienie rusztu wodnego znacznie wydłuża czas czyszczenia. Firma Lazar montuje podajniki na silikonie wysokotemperaturowym 300 c.Na sznurze są montowane podajniki Ardeo w ich piecach i sznur osadzony jest w specjalnym rowku.Firma Ardeo podaje w instrukcji, że odległość palnika od deflektora dla tej mocy powinna wynosić min 20 cm. W okresie letnim zrezygnowałem z grzania wody bo straty do otoczenia były tak duże ,że taniej mnie wyszło ogrzewanie prądem. Skoro nie mogę nic reklamować to proszę o pomoc w ustawieniach .