zip20
Użytkownicy-
Liczba zawartości
205 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez zip20
-
Droga jest moją własnością, służebność ma wpisaną w księdze gość od którego kupiłem ten kawałek drogi wykrojony z jego działki (w ramach normalnych relacji gdyby chciał się budować przy tej drodze choć ma dostęp bezpośrednio działką do drogi publicznej - na razie od lat zbiera trawę i nie korzysta bo nie potrzebuję ) oraz siostra żony - działka obok mnie. Chodzi mi o to czy sam zapis w mpzp droga KDW ma jakaś dodatkowa magiczna moc prawną... Oczywiście wszystkie wymienione osoby miałby możliwość przejazdu, (sam przecież na to wyraziłem zgodę), chodzi o inne osoby które sobie na ta drogę ostrza pazury i kombinują. Droga idzie koło mojego domu, gdzie chce mieć święty spokój, jedyne miejsce gdzie dzieci się bawią i jeżdżą sobie na rowerach, później to już droga wojewódzka bez pobocza.. Dojazd publiczny do "innych" działek jest zapewniony z innej strony (trzeba sobie utwardzić i nadrobić sporo drogi 4KM ) ale co mnie to obchodzi, mi nikt nie pomógł drogę 130m kupiłem za swoje , utwardziłem i podarowałem rodzinie, wystarczy. Droga idzie później dalej do połowy naszego pola, siostry i mojego (gdyby dzieci chciały w przyszłości się tam budować ) Ktoś chciałby połączyć ta drogę (moją) z tą co dochodzi do sąsiednich działek żeby był przejazd i nie musieli jeździć "na około" legenda MPZP KDW - drogi wewnętrzne i służebności przejazdu
-
Mam takie pytanie Gmina ustalając MPZP na mojej prywatnej drodze wpisała KDW - drogi wewnętrzne i służebności przejazdu. To moja prywatna droga która kupiłem do swojej działki i udostępniłem sąsiadowi (służebność). Chcemy teraz założyć szlaban bo to nasza droga (jestem właścicielem) czy będą z tego tytułu problemy ? obawiam się czy czegośc nie kombinują bo wysoko postawiony kombinuje z dostępem do swojej działki...
-
Mnie by interesował sam monoblok 4kw coś takiego https://terme.pl/pl/products/pompa-ciepla-daikin-altherma-3-m-edla04e3v3-monoblok-jednostka-zewnetrzna-z-grzalka-3-kw-1-fazowa-4-kw-15059 Pytanie czy on współpracuje z kotłem gazowym (biwaletny tryb)
-
Jak wygląda dostępność Daikin 4kw monoblok ? Jak obsługa dwóch obiegów grzewczych (grzejniki, podłogówka) ? Da się połączyć kocioł z pompą ? Daikin 4KW z tego co widzę na wykresie spokojnie do -8C w mojej sytuacji ile taki zestaw by kosztował co dodatkowo do monobloka bym potrzebował
-
Jak wygląda dostępność Daikin 4kww monoblok ? Jak obsługa dwóch obiegów grzewczych ?
-
Teraz zajarzyłem ze te linie to zapotrzebowanie budynku... znalazłem jeszcze taki wykres, wychodzi ze najlepiej z tego co zamieściłeś dla mnie LG 5KW najlepiej pasuje ale obawiam się jakości (sporo poczytałem o padających wymiennikach ). wiec zostaje za duża 7KW lub trochę mała 5kw pansa,
-
a jak u ciebie ta 8kw się zachowuje w temperaturach +10 do 0C
-
Na szybko ale dużo mniej dokładniej policzysz na stronie https://cieplo.app/ To jest taki wynik poglądowy który daje pewien obraz sytuacji
-
Dzięki, nie wiesz gdzie mogę wygenerować jakiś wykres zapotrzebowania budynku w zależności od temperatury zewnętrznej. Moje 8KW przy -20 nie wiele daje do porównania z tymi wykresami Co do grzania to w najbardziej niesprzyjający warunkach 5kw Panasonica da rade do -2C a uwzględniając zyski bytowe i odpuszczeniem ogrzewania CWU w okresie temperatury poniżej 0C mogę ogrzewać dom do -6C w ciągu roku takich dni jest kilka
-
ty Marco36 co byś wybrał ? możesz ten plik wrzucić gdzieś w lepszej jakości ? Ten wykres odnosi się do Split ja będę montował Monoblok (nie napisałem wcześniej), czy pod monoblok jest tak samo ?
-
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380452-Panasonic-Auarea-5KW-czy-7KW-prosze-dorad%C5%BAcie&p=8164508#post8164508
-
Sprawa wygląda tak: Obecne ogrzewanie (piętro grzejniki, parter podłogówka ) całością steruje kocioł Junkers 14KW (grzejniki radzą sobie przy temperaturze zasilania 35C do -2C -3C utrzymywały na pietrze 20C) Chciałbym dołożyć pompę ciepła w trybie biwalętnym (poniżej tej temperatury pompa ciepła się wyłączy a ogrzewanie przejmie kocioł ) Zapotrzebowanie budynku na ciepło 8KW (strefa -20) dodatkowe ciepło na ogrzewanie CWU 0,7KW link do wyniku ciepło właściwe: https://cieplo.app/wynik/1cu7y którą pompę wybrać 5KW czy 7KW (monoblok), jaki punkt biwalenty przyjąć, czy 7kw dużo bardziej będzie taktować w cieplejsze dni ? zrobiłem zestawieni wariantów pracy z kalkulatora Panasonic co wybrać iść w 7KW czy jednak 5KW (przyjmując maksymalna wydajność pompy)
-
Tabela mocy pomp ciepła w różnych temperaturach zewnętrznych
zip20 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Ze tak zapytam jaka jest minimalna moc pracy pompy ciepła Panasonica (monoblok) 7KW a 5KW nie wiem czy wybrać 5kw które dawało by rade u mnie do -4-5C później kocioł gazowy ( w takie mrozy przerzucić grzanie wody na kocioł gazowy). Czy iść w 7KW gdzie wtedy spokojnie do -7C daje rade ale znowu problem z traktowaniem w ciepłe dni. Jak porównać te moce minimalne -
Nie lepiej mniejsza pompa żeby nie taktowała w cieplejsze dni a w konkretne mrozy (których u nas jest kilka dni w roku) wspomagać się kotłem gazowym. Ja właśnie stoję przed dylematem czy kupić Panasonica 5KW który może dogrzać do w moim przypadku -5 (uwzględniając zyski bytowe oraz bez grzania CWU w tym czasie) albo iść w 7KW które może grzać do ponad -8C razem z CWU nie wiem co robić 5KW czy 7KW
-
Ja również będę montował samodzielnie (monoblok ), ale obecny układ CO mam mieszany (grzejniki + podłoga) dlatego w układzie są 2 pompy+ siłownik zaworu 3D Ostatecznie odszedłem do wniosku że pompy CO i zawór 3d będę przełączał przełącznikiem 1-0-2 lub zastosuje przekaźniki jak będę potrzebował to jednym ruchem przełączę wszystko miedzy kotłem a pompą ciepła. Bedzie to działało tak ze pompa będzie sterowała całością instalacji, kiedy temperatura spadanie poniżej ustawionej granicy w sterowniku pompy będzie załączał się kocioł gazowy jako dodatkowe źródło ciepła ale pompa nadal będzie sterować instalacją (co do sterowania kotłem, pompa podaje napięcie w zakresie od 0-10 do kotła, do junkersa jest moduł właśnie na ten zakres napięcia ) Nie wiem tylko jak zachowa się kocioł jak będzie bez pomp i zaworu 3d wysterowany napięciem od 0-10 mam nadzieje ze to taki tryb nadrzędny i po prostu grzeje. W razie braku prądu( odpale UPS), tym przełącznikiem przepnę wszystko ponownie do kotła i kocioł będzie grzał swoją krzywą na zasilaniu UPS W takim układzie mam system który współgra ze sobą albo dwa niezależne dobrze kombinuje ? Co do hydrauliki to będę wpinał wszystko w sprzęgło (równolegle) i dodatkowo beforek na zasilaniu pompy szeregowo.
-
kolego żeby ci pomóc to 1. zdjęcia instalacji 2. narysuj na kartce jak to wszystko jest podłączone
-
100% podłogówki 9 lat użytkowania tylko na samej pompie pieca gaz. Jest coś nie tak
zip20 odpowiedział maksym200 → na topic → Ogrzewanie
1) Przy kotle gazowym spadek temperatury na sprzęgle 2C nie ma żadnego znaczenia kocioł podniesie temperaturę o te 2C, od strony finansowej nie odczujesz tego wcale. 2) Jeśli to zwykłe belki bez rotametrów (do regulacji przepływów) to ich podłączenie nie ma większego znaczenia. 3) Nie wiem jak obecnie regulujesz przepływy przez dane pętle, normalnie jest tak ze widzisz na rotametrze przepływ 1,5l/ min i jak w danym pomieszczaniu jest za gorąco to zmniejszasz w tym pomieszczaniu do np. 1litra na min. Regulacji w większości domów dokonujesz raz i do tego tematu nie wracasz. U ciebie na zdjęciach widzę zaworki do odcinania pętli, jednak one nie są przeznaczone do regulacji przepływów takie zaworki stosuje się przy grzejnikach kiedy chcesz dany grzejnik ściągnąć ze ściany. Pod grzejnikami tez są zaworki odcinające wiec moim zdaniem stosowanie ich nawet w tym przypadku jest zbędne. Co do tych zaworków one wymagają smarowania (przynajmniej kilka razy w w roku powinno się je zamknąć i otworzyć żeby się przesmarowały w innym wypadku zostaną w danej pozycji na wieki). Dodatkowo nieruszane a później poruszana na silę zaczynają cieknąć. Jak widzisz w twoim przypadku nie ma regulacji przepływów jeśli w jednym pomieszczeniu jest za ciepło a w drugi zimniej to nie masz jak wyregulować tej temperatury, zastosowanie sprzęgła i dodatkowej pompy podniesie temperaturę w tym zimniejszym pomieszczaniu ale w tym cieplejszym będzie jeszcze cieplej. 4) Pompa ok parametry tez ma dobre, ma możliwość wybrania mocy pracy (duża moc zwiększa przepływy ale i szumy oraz wypłukiwanie kolanek w instalacji wiec trzeba wypośrodkować ) 5) Dla górnego rozdzielacza jest ok z dolnym tez powinno sobie poradzić choć nie znamy długości tych pętli -
Możesz grzać osobno kotłem lub pompą ? (pewnie masz jeden obieg bez dodatkowych zaworów mieszających) wtedy nie ma problemu Po co taka duża pompa ciepła, jeśli masz gaz to nie lepiej było ci iść w mniejszą żeby tak nie taktowała w ciepłe dni, a te kilka dni mrozów odpalić gaz ?
-
Ja jestem przeciwnikiem stosowanie bufora równolegle, obniża on temperaturę na wyjściu poprzez podmiesznie (dużo większe od sprzęgła) wody z powrotu (temperatura wychodząca jest o kilka stopni niższa). Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie podłużnego sprzęgła lub jeszcze lepiej sprzęgła ze zwężeniem w środku (zmniejsza do minimum podmieszanie wody z powrotu) Co do bufora jeśli instalacja nie spełnia kryteriów zładu wody można w takim wypadku dodatkowo (razem ze sprzęgłem) zastosować go szeregowo na zasilaniu lub powrocie
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
100% podłogówki 9 lat użytkowania tylko na samej pompie pieca gaz. Jest coś nie tak
zip20 odpowiedział maksym200 → na topic → Ogrzewanie
Sprzęgło stosuje się kiedy pompa kotła nie daje rady z obiegami, lub jest rozbicie na grzejniki i podłogówkę, u ciebie są długie obiegi i jest ich trochę, wiec osobna pompa była by zalecana. Co do sprzęgła to zastosował bym bardziej podłużne (mniejsze podmieszanie zimnej wody ). Co do zużycia gazu nie będzie wyczuwalnej różnicy, kondensacja nadal będzie występować. Co do rozdzielacza pod sufitem to taki stosuje się jeśli u góry są grzejniki bo można je odpowietrzyć natomiast jeśli jest podłogówka to może się zapowietrzać na pętlach.. Jak to naprawić to nie wiem, całość jest już zalana betonem, wiec jak działa to albo rozwalasz wylewki albo zostawisz tak jak jest... Co do regulacji pętli, nie wyregulujesz tego bez rozdzielacza z rotametrami jedynie na "czuja" belki rozdzielaczy bez rotametrów stosuje się pod grzejniki. Niedogrzewanie dalszych pomieszczeń wynika z tego ze pompa nie domaga i tutaj prosi się o sprzęgło i mocniejszą pompę żeby to jakoś mocniej pchnąć. Jakiej średnicy są rury zasilające poszczególne belki -
Nakręciłem się przez rodzinę ze kończą się te super mega warunki, na dachu mam 10kw i teraz zastanawiam się co dalej. Szkoda mi to tak "zjeść " przez grzałkę (co własnie robię ), z pompy były by spore oszczędności ale znowu inwestycja i rozwalanie kotłowni
-
Mam założoną instalacje fotowoltaiczną i nie mam co zrobić z nadmiarem energii w magazynie, obecnie zjadam ten prąd grzałką 2KW +2KW ( przy mniejszym zapotrzebowaniu odpalam jedną, przy większym drugą ) zamontowaną w sprzęgle hydraulicznym ale wydaje mi się to mało efektywne. Obecnie zrobiłem to sobie samemu na tej grzałce w sprzęgle działa to tak Wyjąłem zworkę od termostatu on/off w kotle gazowym, kocioł przestał grzać (gazem), obecnie steruje temperaturą w domu ale z energii z grzałki tz jeśli jest za gorąco to skręca zawór 3d a na piętrze wyłącza pompy, wtedy sprzęgło zaczyna nabierać temperatury i termostat odłącza grzałkę i tak sobie to działa całkiem sprawnie bez obsługowo. Jak grzałka nie daje rady to (wkładam zworkę) kocioł startuje (grzeje) dodatkowo wspomagam go grzałką lub nie.
-
80 kWh/m2 na rok to dom należący do klasy energetycznej B (dom energooszczędny) wiec nie przejmuj się, to standardowy wynik, daleko mu do domu pasywnego ale nie ma żadnej tragedii. Po prostu pompa ciepła w niskich temperaturach traci sprawność i jej COP zbliża się do 1,5 -1,7 gdzie COP 1 to tak jak byś grzał zwykłą grzałką To bardzo dobry wynik na takie minusowe temperatury
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Posiadam instalacje ogrzewania podłogowego na parterze (zawór mieszający ) oraz grzejniki na piętrze- całością obecnie steruje kocioł junkers 14kw + (dwa moduły mm100) Całość obecnie jest na krzywej grzewczej, podłogówka jak i grzejniki spokojnie pracują do -2C na zewnątrz z wodą do 35C (pompa ciepła pracowała by na temperaturze do 35C) Planuje do kotła gazowego podłączyć pompę ciepła Panasonica. Problem polega na tym ze domyślnie wszystkie zawory i pompy musiałbym przepiać do pompy ciepła i to ona sterowała by całością instalacji i w razie spadku temperatury poniżej zadanej uruchamiała by i sterowała kotłem gazowym sygnałem 0-10V Jednak boje się przerw w dostawie prądu bo wtedy żaden z systemów nie badzie działał, gdybym chciał awaryjnie opalić kocioł gazowy na zasilaniu awaryjnym będzie to bardzo kłopotliwe z przepinaniem wszystkich przewodów i rozwaleniem wszystkiego. Myślę nad takim rozwianiu. Jak temperatury będą do -2C pozostawię prace pompy a jak poniżej, uruchomię kocioł kondensacyjny ręcznie. (przełączę prace z pompy na kocioł ) Jak rozwiązać przepinanie 2 pomp i siłownika zaworu 3d raz do pompy ciepła a raz do kotła ?
-
Mata elektryczna pod panele winylowe (pływające).
zip20 odpowiedział Dawd → na topic → Podłogi, schody, taras
Spróbuj wysokość dopasować tekturą (nie falistą ) ale to trochę zabawy z tym będzie Przy obecnych cenach energii to raczej bym odpuścił