  1. Jak duży dom? Jaka temperatura zadana (20 stopni czy 28 stopni), z rachunku wynika że spaliłeś jakieś 700-800 m3 tak? Który sezon zapewne pierwszy? Daj pełne info a na pewno forumowicze pokombinują. Ja na samych grzejnikach mam ustawiony punkt początkowy 25 końcowy 59. Jak dasz info co i jak to zapewne znajdzie się ktoś z podobnym domem i układem spalający mniej. Moje zużycie poniżej, temperatura zadana grzanie 21,5 oszczędzanie 20,5 stopnia, Reszty parametrów nie pamiętam, jak będziesz ciekaw daj znać to sprawdzę i podam. Od 1 listopada spalone 468 m3, to dużo mniej co miałem wcześniej na atmosferycznym piecu z podgrzewaczem Richmond data i godzina licznik Średnie dobowe temperatura zewnętrzna01-11-10 13:20 14666 3.91 1602-11-10 23:36 14672.4 4.48 1503-11-10 19:50 14674.4 2.37 1504-11-10 22:40 14679.5 4.56 1105-11-10 23:20 14683 3.41 1107-11-10 10:30 14691 5.46 708-11-10 18:05 14699 6.08 909-11-10 17:10 14703 4.16 711-11-10 11:50 14714 6.19 812-11-10 16:40 14721 5.83 9/313-11-10 21:20 14728 5.86 1114-11-10 23:50 14732 3.62 16/1017-11-10 22:30 14746.7 4.99 15/819-11-10 21:30 14758 5.77 720-11-10 22:15 14762 3.88 621-11-10 19:25 14767.5 6.24 623-11-10 20:20 14781.3 6.77 524-11-10 9:00 14785.3 7.58 225-11-10 9:00 14793.3 8.00 126-11-10 9:00 14803.2 9.90 -127-11-10 11:00 14812.5 8.58 -2/228-11-10 15:20 14822.3 8.30 0/229-11-10 19:15 14833 9.20 -7/130-11-10 17:50 14845 12.75 -801-12-10 17:35 14858.5 13.64 -1502-12-10 18:00 14872 13.27 -11/-603-12-10 18:20 14885.9 13.71 -11/-604-12-10 20:20 14900 13.02 -1005-12-10 21:25 14913.7 13.11 -606-12-10 21:40 14923.8 10.00 -2/007-12-10 16:00 14933.4 12.57 008-12-10 23:00 14946.4 10.06 110-12-10 17:40 14963.5 9.62 -211-12-10 21:30 14975.4 10.26 -212-12-10 21:50 14984.8 9.2 213-12-10 23:35 14996.1 10.53 -415-12-10 8:45 15012.4 11.79 -816-12-10 21:30 15030.2 11.62 -7-1017-12-10 22:00 15044 13.52 -918-12-10 21:00 15057.6 14.19 -919-12-10 20:40 15071 13.59 -620-12-10 21:00 15083.4 12.23 -221-12-10 22:00 15093.2 9.41 -223-12-10 22:05 15115.6 11.18 0/225-12-10 22:45 15134.9 9.52 0
  2. Człowiek uczy się całe życie, dzięki za podpowiedź na przyszłość
  3. Panowie proszę trzymajcie poziom, głupota czy nie, nie nam oceniać decyzje innych, ja nie mam solarów, ale gdybym miał na zbyciu kasę to czemu nie, choćby dla zaspokojenia ciekawości technicznej. Pewnie i PC bym założył, tyle że nijak mi to się nie opłaca . Telewizor HD tez sobie kupiłem mimo że stary jeszcze działał. Mogłem to sprawiłem sobie radochę, a co . Strasznie się spinacie, co najmniej tak jakbyście byli właścicielami firm sprzedających urządzenia, a tu konkurencja mówi że "mojsze lepsze". A teraz moje wyniki i powiem, że mimo iż spaliłem więcej niż 4m3 (he he rekordziści) to jestem zadowolony. wielkość-ok 140 m budynek z lat dziewięćdziesiątych modernizowany segment skrajny ściana-maks 25 cm,+7 cm styro+półmaks+10 cm styro, okna 5 komór 2 szybowe dach 30 cm wełny mineralnej dom podpiwniczony, piwnica nieogrzewana ok. 15st. C temperatura salon 20-20,5 (tu mam kłopot z regulacją sławetny junkers smart 14 kW, ale zadowolony jestem) góra 21 zasobnik 120 l junkers zasilany z kotła. W tej chwili 3 osoby kuchnia gazowa same grzejniki Wentylacja grawitacyjna data /Średnie dobowe zużycie / temperatura zewnętrzna 01-11-10 13:20 /3.91 /16 02-11-10 23:36 /4.48/ 15 03-11-10 19:50/ 2.37/ 15 04-11-10 22:40/ 4.56 /11 05-11-10 23:20/ 3.41 /11 07-11-10 10:30/ 5.46/ 7 08-11-10 18:05/ 6.08/ 9 09-11-10 17:10/ 4.16/ 7 11-11-10 11:50 /6.19/ 8 12-11-10 16:40/ 5.83/ (9/3) 13-11-10 21:20 /5.86/ 11 14-11-10 23:50/ 3.62/ (16/10) 17-11-10 22:30/ 4.99/ (15/8 ) 19-11-10 21:30 /5.77/ 7 20-11-10 22:15/ 3.88/ 6 21-11-10 19:25/ 6.24/ 6 23-11-10 20:20/ 6.77/ 5 24-11-10 9:00 /8.00/ 1 26-11-10 9:00/ 9.90/ -1 27-11-10 11:00/ 8.58 /(-2/2) 28-11-10 15:20/ 8.30 /(0/2) 29-11-10 19:15 /9.20/( -7/1) 30-11-10 17:50/ 12.75/ -8 01-12-10 17:35/ 13.64/ -15 02-12-10 18:00/ 13.27/ (-11/-6) 03-12-10 18:20/ 13.71/ (-11/-6) 04-12-10 20:20/ 13.02/ -10 05-12-10 21:25 /13.11/ -6 06-12-10 21:40 /10.00 /(-2/0) 07-12-10 16:00 /12.57/ 0 08-12-10 23:00 /10.06/ 1 10-12-10 17:40 /9.62 /-2 11-12-10 21:30 /10.26 /-2 12-12-10 21:50 /9.27 /2 13-12-10 23:35 /10.53/ -4 15-12-10 8:45/ 11.79 /-8 16-12-10 21:30/ 11.62 /(-7/-10) Przed 1.11.2010 grzał 20 letni kocioł atmosferyczny Mora+podgrzewacz pojemnościowy Richmond 140l i zużycie było średnio o 3-4 m3 większe od obecnego. Sorry za format tabeli przyklejanej na szybko i bez formatowania, ale sadzę że większość interesują dane .
  4. 16-12-10 21:30 data z godziną pomiaru 11.62 średniodobowe zużycie gazu -7/-10 panujące temperatury zewnętrzne czasem dawałem min/max (wtedy łamana temp.) jak mi się termometr chciało sprawdzić. Niestety nie potrafię sformatować tabeli excelowskiej w poście, jeśli chcesz wrzucę ci plik na PW
  5. wielkość-ok 140 m budynek z lat dziewięćdziesiątych modernizowany segment skrajny ściana-maks 25 cm,+7 cm styro+półmaks+10 cm styro, okna 5 komór 2 szybowe dach 30 cm wełny mineralnej dom podpiwniczony, piwnica nieogrzewana ok. 15st. C temperatura salon 20-20,5 (tu mam kłopot z regulacją sławetny junkers smart 14 kW, ale zadowolony jestem) góra 21 zasobnik 120 l junkers zasilany z kotła. W tej chwili 3 osoby kuchnia gazowa Wentylacja grawitacyjna data Srednie dobowa temperatura01-11-10 13:20 3.91 1602-11-10 23:36 4.48 1503-11-10 19:50 2.37 1504-11-10 22:40 4.56 1105-11-10 23:20 3.41 1107-11-10 10:30 5.46 708-11-10 18:05 6.08 909-11-10 17:10 4.16 711-11-10 11:50 6.19 812-11-10 16:40 5.83 9/313-11-10 21:20 5.86 1114-11-10 23:50 3.62 16/1017-11-10 22:30 4.99 15/819-11-10 21:30 5.77 720-11-10 22:15 3.88 621-11-10 19:25 6.24 623-11-10 20:20 6.77 524-11-10 9:00 8.00 126-11-10 9:00 9.90 -127-11-10 11:00 8.58 -2/228-11-10 15:20 8.30 0/229-11-10 19:15 9.20 -7/130-11-10 17:50 12.75 -801-12-10 17:35 13.64 -1502-12-10 18:00 13.27 -11/-603-12-10 18:20 13.71 -11/-604-12-10 20:20 13.02 -1005-12-10 21:25 13.11 -606-12-10 21:40 10.00 -2/007-12-10 16:00 12.57 008-12-10 23:00 10.06 110-12-10 17:40 9.62 -211-12-10 21:30 10.26 -212-12-10 21:50 9.27 213-12-10 23:35 10.53 -415-12-10 8:45 11.79 -816-12-10 21:30 11.62 -7/-10 Mam nadzieję że pomoże Przed 1.11.2010 grzał 20 letni kocioł atmosferyczny Mora+podgrzewacz pojemnościowy Richmond 140l i zużycie było średnio o 3-4 m3 większe od obecnego. Sorry za format tabeli przyklejanej na szybko i bez formatowania, ale sadzę że wiekszośc interesują dane .
  6. Ten parametr (minimalna temperatura zewnętrzna) pojawia się wtedy jak masz ustawienie typ ogrzewania w obwodzie grzewczym na grzejniki , a ty masz punkt początkowy i końcowy.
  7. dałem 2 cm wielkiego pozytywnego efektu nie zauważyłem. Zapewne z 10 cm byłoby zauważalne ale nie ma miejsca, u mnie tez piwnica dość niska, albo ja za wysoki .
  8. Remigiusz, ja się nie spieram. Napisałem że mnie oświeciło bo nie rozumiałem czemu ludzie ograniczają moc. Gdyby się okazało że w moim przypadku warto to natychmiast włażę w ustawienia i zmieniam.Po prostu do głowy mi nie przyszło. że kupiliście przewymiarowane, I to często dwukrotnie. No zrozumiem jeszcze w przypadku ZSB 14-3C bo za te pieniądze nie znam pieca z mniejszą mocą i takim zakresem modulacji,a są domy gdzie zapotrzebowanie jest niskie a więc z musu nawet ten junkers jest za duży. Justkaaaa 24-25 st.???????? Ja próbuję ustabilizować między 20-21 st. bez wahań, a ty fundujesz saunę domownikom??? W sumie każdemu co kto lubi .
  9. Justkaa dlatego jest skrzynia biegów w aucie , a w kotle modulacja. Jedyny argument który do mnie trafia to start z pełna mocą kotła. Chyba się pokuszę i stworzę taką listę ustawień do uzupełnienia. Tam gdzie wiem, a jeszcze niewiele wiem napiszę co wiem, tam gdzie nie wiem może ktoś dopisze. Niech nowi posiadacze tego kociołka mają jakąś ściągę. A propos spalania. Jak pisałem wcześniej przy moich ustawieniach przy tej temperaturze (zewn. ok. 15 w domu 21/20) zużycie jest rzędu 3-4 m3 na dzień. W porównaniu z atmosferykiem i podgrzewaczem Richmonda (wcześniejsze wyposażenie kotłowni) jest to niebo a ziemia. Średnio 50% oszczędności. Oczywiście pogoda nietypowa i nie liczę na taki wynik przy prawdziwej zimie, ale sądzę że zwrot będzie szybki. A kocioł ustawiony na 100% mocy.
  10. Cały czas nie rozumiałem, aż wreszcie zrozumiałem. Chęć zmniejszania mocy wynika z faktu że ludzie kupują przewymiarowane kotły, tylko pytanie po co? Ja mam z głowy ja mam kocioł jak trzeba do swojego budynku. Remigiusz te twoje porównanie do auta jest dziebko bez sensu, bo ja kupiłem zwykła105 konną Skodę (bo taką mam potrzebę dojazdową) a ty za przykład dajesz Hummera z V12 i ten ktoś dojeżdża tym hummerem do pracy 5 km po asfalcie. Niby po co w Skodzie zmniejszać moc?pali te 6 l ON i to jest dobry wynik. Jak rozumiem justkaaa ma dom w zasadzie energooszczędny, że schodzi mocą junkersa smarta z tych 13 kW na 6.5 kW? Po prostu dla niej ten piec jest stanowczo za duży co do mocy, tylko że przecież to zadanie załatwiłaby modulacja. Remigiusz próbowałem znaleźć odpowiedź w tamtym wątku, ale przebicie się przez 18 stron z postami "mam dom jaki piec...", " taki a taki...." jest żmudnym zajęciem. Podpowiesz w dwu słowach, chyba że powyżej mam rację. To potwierdź.
  11. Remigiusz ja wiem po co zmniejszamy moc, tylko czemu ręcznie jeśli mamy modulację? Jak ręcznie zmienisz moc to i tak w cudowny sposób nie zwiększysz zakresu modulacji. W naszym piecu nie spowodujesz że modulacja zacznie się od 1 kW. Szkoda, ale niestety nadal będzie taka jaka jest przed dłubaniem w mocy. A więc po co ludzie zmniejszają?
  12. Menu: Parametry ogrzewania > ogrz.wył. do niższego poziomu temp. B Wybór fazy schładzania: – nie: tryb grzewczy odpowiednio do krzywej grzewczej. – tak: tryb grzewczy odpowiednio do krzywej grzewczej, jednak brak trybu grzewczego w fazie schładzania, aż bieżąca temperatura pomieszczenia (np. grzanie = 21,0 C) pierwszy raz osiągnie żądaną wartość przewidzianą dla trybu o poziom niżej (np. oszczędzanie 15,0 °C). Następnie rozpoczyna się grzanie odpowiednie dla trybu pracy o poziom niżej (np. oszczędzanie 15,0 °C). Zastanawiam się co to dokładnie oznacza. Na chłopski rozum kocioł przy parametrze TAK nagrzewa według krzywej, wyłącza się i czeka aż dojdzie do zadanego parametru trybu oszczędzanie bez podgrzewania pomimo, że krzywa grzewcza każe mu grzać. Dopiero jak osiągnie tą obniżoną temperaturę ponownie zacznie podgrzewać, ale tylko do poziomu oszczędzanie. Teraz zmieniłem na NIE zobaczę co to spowoduje, bo jeśli to co napisałem powyżej jest prawdą to jest to funkcja bez sensu (parametr TAK) bo powoduje , że fazę grzanie mamy tylko do pierwszego wyłączenia palnika, a potem jedynie oszczędzanie. Nie rozumiem po co ta funkcja? Ktoś wie? Tak w ogóle czy ktoś na forum zna wszystkie meandry (albo choć większość) nastaw i byłby w stanie opisać ich wpływ działanie kotła? Parametr po parametrze, oczywiście mówię o głównych. Wiem jest instrukcja, ale ona nie wyjaśnia co będzie jeśli np. zmienię parametr opisywany powyżej, albo robi to tak zawile że mamy wątpliwości.
  13. Wyjaśnijcie proszę, po co obniżacie maks. moc grzewczą jeśli kocioł sam moduluje? Czyli co przyjdzie -20 i znów lecicie podwyższać moc? Chyba po to mamy automatykę i modulację. Te pytania są laika, może jest racjonalne wyjaśnienie tego pędu, ale ja nie łapię więc pytam. A tak przy okazji w jaki sposób to robicie? Przez FW100 czy bezpośrednio na piecu? Jeszcze nie doszedłem do tej części zabawy z piecem stąd zapytanie.
  14. Jak rozumiem pkt. pocz i pkt. koń. nie zmieniać? Zostawić na poziomie 25/55?
  15. Czyli jeśli chcę aby grzało długo z małą mocą to co powinienem ustawić bo zgłupiałem. teraz jest pkt. pocz. 25 pkt. koń. 55 wpływ temp. pom. 70% (zgodnie z sugestiami Remigiusza) grzanie/oszcz/przeciwzam. Wziąłem-1 na parametrze wskazanym przez Remigiusza ale FW100 pokazuje po staremu. Być może zmiana nastąpi później bo zmieniłem 5 minut temu, ale korekta jak by się zdawało powinna być natychmiastowa. Proszę pamiętać mam same grzejniki. Dodam jeszcze, że od wczoraj średnie dobowe spalanie przy tej temperaturze czyli ok. 15 stopni wyniosło 4.5 m3. Zasobnik był na 45 stopni z tą temperaturą przez ok. 6h w ciągu doby . Również było gotowanie na gazie. Wiem, zobaczymy jak temperatura spadnie, ale do tego czasu wole działać świadomie i być technicznie przygotowanym.
  16. Pkt. początkowy i końcowy pojawi się gdy zmienisz typ ogrzewania w obwodzie grzewczym na pkt.pocz/pkt.koń.teraz masz grzejniki. Pytanie z innej beczki. Piec mam uruchomiony, same grzejniki. Przed chwila rozmawiałem z serwisantem, dowiadując się o nastawy. Poprosiłem go co zrobić aby piec grzał maksymalnie długo z minimalna mocą. Miałem pkt. pocz/pkt. końcowy z parametrami ustawionymi na 30/60, kazał zmienić na 25/55, a wpływ temperatury pomieszczeń ustawić na 100%. Na moją sugestię, że w ten sposób niweluję wpływ czujnika pogodowego, odpowiedział, że nieprawda bo nadal wpływ jest. Poddaje to pod wątpliwość informacje uzyskane w tym wątku, bo tu notorycznie i kategorycznie pada twierdzenie że 100% w tym parametrze odłącza pogodynkę. No i się gubię jak to jest, serwisant szkolony przeca przez producenta a my domorośli beta testerzy . Pytanie dodatkowe dotyczące kalibracji temperatury pomieszczeń. Mój FW100 pokazuje zawyżoną względem termometru bazowego temperaturę o 1 C. O ile trzeba zwiększyć, bądź zmniejszyć korektę bo tam widnieją stopnie K, 1=1? Jeśli na FW100 mam 22 a powinno być 21 to +1K czy -1K??? Na chłopski rozum -1K ale czy na pewno? Wczoraj zmieniłem i wg. mnie zmiany nie widać, jak zawyżał tak zawyża. Podkreslam w kalibracji podane są stopnie K a nie C,
  17. Miałabyś, bo doręczenie odbyło się niezgodnie z regulaminem. doręcza się na adres, a adres sąsiadki nie jest właściwym wskazanym na liście przewozowym. Moi Drodzy, ogólnie dyskusja bezprzedmiotowa. Zawsze, powtarzam zawsze ogląda się towar pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Jeśli jesteś leniem i ci się nie chce to ponosisz konsekwencje swojego lenistwa. Podpis na liście czy innym dokumencie dostawy powoduje przekazanie odpowiedzialności na ciebie. Pamiętajcie o tym i tyle. Oczywiście są pewne kruczki w prawie przewozowym, ale o tym nie tutaj, ale zawsze zainteresowanym służę pomocą w tej kwestii.
  18. Dokładnie tak mam, a czemu nie mogłoby tak być?
  19. Typowe pragnienie monopolizacji, wzorem właśnie palestry. Gratuluję dobrego samopoczucia. Wyobraź sobie, że ja też jestem inżynierem i taką konstrukcję policzę w parę minut, tyle że nie postawię na własnym, bo PAŃSTWO mi nie pozwoli. Mnie uczono jeszcze że feudalizm był beee ponieważ dziesięcina była i biedny chłop głodował. My oddajemy połowę tego co zarobimy (dzień wolności podatkowej w czerwcu),a do tego nie możemy zrobić nic ze swoją własnością bez zgody OPIEKUŃCZEGO PAŃSTWA. Gorzej niż w feudalizmie, wtedy właściciel jak potrzebował to drzewo ściął, czy też chałupę wybudował;bez inżyniera. Teraz nie można, bo każą rozebrać albo haracz jak "miastowi" wezmą. Ach , a podobno postęp jest, tyle że tzw. wsteczny jeśli chodzi o wolność. MICE gratuluję przykładu babć klozetowych , może zainwestuje w szalet i poprowadzę babcie ku świetlanej przyszłości za 100PLN od siknięcia .
  20. Urodziłem się w bloku, w bloku na Żoliborzu również się wychowałem na 42 metrach. Zawsze marzyłem o domu i los tak chciał że od 20 lat mam go. Budowę rozpocząłem jeszcze na studiach w głębokiej komunie. Wakacji tylko miesiąc, bo reszta spędzona na saksach. Wracałem z Norwegii oddawałem pieniądze i od nowa pożyczałem aby pchać budowę do przodu. Coś ok. 1990 wraz z żoną i córką zamieszkałem i nigdy przenigdy nie wróciłbym do bloku. Jak jadę do siostry która ma ładne 70 m mieszkanie to się duszę. Jak przez 2 miesiące mieszkałem w 74 metrach w centrum u teściów (tylko moja rodzina bo teściowie na lato jadą na wieś) to okna nie można było otworzyć bo podróżnicy z dworca centralnego terkotali walizkami na kółkach, albo młodzież wracała z imprezy. Mieszkam też w granicach Warszawy (do PKiN 7 km) ale mam spokój i ciszę. Coś do zrobienia w domu? Toż to przyjemność i satysfakcja. Teraz syn już pomaga choć nie za bardzo lubi. Odśnieżanie? Tej ciężkiej zimy ok 15 razy trzeba było powalczyć z łopatą na kilkudziesięciu metrach kwadratowych, rynna pod naporem śniegu się urwała? Przyszedł fachowiec i naprawił. Nie bardzo rozumiem te rozważania. Blok dla jednych ma zalety, dla mnie żadnych, ale rozumiem i nie oceniam mieszkaniowców. Na starość sprzedam dom i wybuduję d o m e k pod Warszawą a przy okazji zostanie niezła część na szaleństwa emerytalne. Forumowicz który pisze o tym jak brakuje dziecku na buty czy lekarstwa bo dom wybudował, po prostu pomylił priorytety i przeszacował swoje możliwości. Zdarza się jak w życiu. Jak będzie miał dość, to sprzeda dom i kupi mieszkanie sądzę że całkiem spore. A co zrobi mieszkaniowiec? kupi kawalerkę, aby zostało na długi? Pamiętajmy że dom potrafi być lokatą.Nawet ten obciążony.
  21. Jak się czyta, a uwierz że parę wątków na ten temat poczytałem, to jak RTL ogólnie jest be. Stwierdzenia typu, jak nie chcesz kłopotu, kiepsko steruje itp. Tyle że taki prosty układ jak u mnie to jakoś sensu nie widzę dawać urządzenia (mieszacz,pompa) jak do 100-150 metrów kwadrat. Tutaj wyjdę sobie z zasilania pexem pokręcę się po kuchni (tam jakiś odpowietrznik), dam RTL-a i wrócę do głównego powrotu (nawet rozdzielacza by nie było trzeba). Junkers będzie podawał zasilanie zgodnie z krzywą grzewczą grzejnikową, a RTL stłumi przepływ jak w pętli za gorąco będzie. Chyba że coś pominąłem. Ktoś wspominał o jakimś dodatkowym zabezpieczeniu temperaturowym, bo RTL może się zawiesić itp. Chyba że mieszać i wymusić obieg tanią pompką? Dylemat jak zwykle jak najtaniej, aby było dobrze . Przy tej powierzchni raczej trudno ściągnąć fachowca, a więc raczej sam będę wszystko robił (wylewkę też, anhydryt samopoziomujący)i tu bardzo prostota wskazana .
  22. Strop to teriva czyli jest pustka która tez coś izoluje. Do tego w piwnicy podklejone jest styro, co prawda tylko 2cm bo piwnica jest niska. Nie pamiętam dokładnie ile jest teraz wylewki (robiona 20 lat temu), ale coś mi po głowie chodzi że wtedy sypałem 7 cm keramzytu i na to szła wylewka to musi być z 5-6 cm czyli jak się skuje to z 12 cm będzie. A więc sumując to dałbym anhydrytową wylewkę samopoziomującą (lana ręcznie bo mała powierzchnia) wraz z rurkami 6cm i wtedy poszłoby 6cm styro. Wiem że mało ale jak się nie ma co się lubi.......I tu zagadka, czy dać RTL (zaleta-prostota), czy jednak dać zawór mieszający, jakąś najprostszą pompkę kupić, fw200 i sterować tym z pieca (zaleta-sterowalność). Pomijając hydraulika, FW200 droższe o 100PLN od FW100, zawór 150 PLN+ pompka najprostsza 100 PLN i układ bez nie polecanego RTL z pełnym sterowaniem. tylko czy warto komplikować układ dla niecałych 20 m? Czy 2 układy to w sumie dla tego junkersa gorsze warunki pracy?
  23. Do serwis24 dzięki za jasne wytłumaczenie metody podłączenia zasobnika . Co do DHL to i ja mam ambiwalentne uczucia, ale to z racji wykonywanego zawodu. Tak naprawdę każda firma kurierska z pierwszej trójki reprezentuje podobny poziom jakościowy i takie sytuacje jak opisałeś zdarzą się zarówno w DHL jak w UPS czy DPD. Wszędzie pracują tylko ludzie i matołek zawsze może się zdarzyć....Różnice są tylko w tak zwanej wartości dodanej, ale to bardziej biznes interesuje a nie prywatnego klienta. Pytanie następne bo forum zaraziło mnie ideą przerobienia ogrzewania kuchni (12m) i otwartego na salon korytarza wejściowego (7m) na podłogówkę przy najbliższym remoncie. Jak to zrobić najtaniej i oczywiście najlepiej. Dom podpiwniczony, piwnica nieogrzewana ok 15 stopni. W tej chwili instalacja starego typu , czyli rura zasilająca pozioma od której odchodzą piony. Wymyśliłem aby wywalić starą wylewkę do stropu i oba pomieszczenia zrobić na dwóch krótkich obwodach wpiętych w poziom, ze sterowaniem (dławieniem) na RTLach. Ma to ręce i nogi czy dać sobie spokój.....? Zyskiem byłoby pozbycie się dość szpetnych grzejników i miła atmosfera w kuchni (teraz grzejnik za drzwiami, czasem bywa chłodno bo wylewka kiepsko odizolowana termicznie od piwnicy). Wiem będzie trzeba policzyć rozstawy itp. Ale ile fajnej zabawy i satysfakcji będzie tylko czy nie przedobrzę? Czy ten junkers+FW100 to obsłuży? Mam wrażenie po waszych wpisach że bez problemu ...
  24. mustaffapolonez

    kocioł pulsacyjny

    A ja słówko w temacie jako ewentualna grupa docelowa. O ile sama konstrukcja kotła zaciekawia i zapewne będę obserwował jak dalej rozwija się ta technika, to marketing jaki robi pulsator totalnie do mnie nie trafia. Obserwuje ten wątek już jakiś czas, sprawdzam na innych forumach wypowiedzi ludzi i jedyne co widzę to nachalny marketing sprzedawców bez wypowiedzi użytkowników. Jakoś nie powstał wątek "kocioł pulsacyjny w praktyce"..... Wypowiedzi handlowców ograniczają się do męczącego (to moje odczucie) chwalenia zalet, przywodzące na myśl sprzedawców sławnych garnków, odkurzaczy za kilkadziesiąt tysięcy czy innych dóbr przeszacowanych cenowo już na starcie. To wzbudza we mnie totalna ostrożność i pomimo, że jestem przed zmianą kotła to nie będzie to kocioł pulsacyjny bo nie lubię być beta testerem za swoje pieniądze. Mam nadzieje że część ewentualnych chętnych na zakup zastanowi się jeszcze chwilę, bo w większości przypadków dobry produkt broni się sam a w przypadku tego kotła nie widzę praktycznych wskazań do zakupu, przynajmniej za tą cenę.
  25. Slawos Dzięki nie wpadłem na tą rurę kanalizacyjną w sumie spaliny z kondensatu nie są wysokotemperaturowe (ok. 60 stopni?), przyjrzę się tej opcji. Nie rozumiem dwu punktów. 1. Czemu trójnik junkersa? Masz dwa źródła spalin?Czy piszesz o odejściu na wyczystkę? Z tego co czytałem odejście nie ma większego sensu, bo wtedy trzeba też zbiorniczka na kondensat, a tak ścieka do pieca, a jeśli dobrze kojarzę to technologicznie jest to przewidziane. 2. Czemu musi być oryginał junkersa, piszę tu o części od rozety ściennej do wyjścia spalin z kotła? Wymóg producenta? Jeśli nie ma wymogu, to wystarczy zakupić kawałek rury 80/125 i kolano z kwasoodpornej u kogokolwiek.
×
×