Witam Forumowiczów
Od grudnia użytkuję SKAM-P 17kW, Ekoenergia II generacji + sterownik RT09PID.
Domek ok. 180m2 po podłodze (ok. 150m2 użytkowej), ściana 24cm gazobeton+15cm styropianu, na poddaszu wełna 25cm.
Podłogówki ok. 56m2 + grzejniki. Zasobnik CWU - 300l z podwójną wężownicą ( na wszelki wypadek;-) )
Piec ustawiony na 50stopni, woda min. w zasobniku na ok. 42st.(jeszcze trwają prace wykończeniowe)
W największe mrozy(-24, -30) podłogówka pracowała na ok. 35st, grzejniki poprzymykane ( nie pracują na całości), w domu 21st.
Spalanie ok. 25kg/dobę. EkoGroszek RETOPAL
Przy mrozie -14, -10, podłogówkę musiałem skręcić na ok. 26st, grzejniki poprzymykane jak poprzednio( no może nawet ciut więcej;-)), w domu 22st.
Spalanie rzędu 16-18kg/dobę. EkoGroszek RETOPAL
Nie zwiększałem wogóle temeperatury na zasilaniu, nie było potrzeby.
Piec chodzi w PID-zie, czas podania węgla kształtował się w zakresie 42-56 sekund! Czyli większość w podtrzymaniu.
Jedyną kwestią, którą muszę jeszcze opanować jest kwestia ustawienia czasu podania w momencie jak dogrzewa ciepłą wodę, bo wtedy zaczyna mocno pracować i może lekko przesypać. Chyba nie da się tego ominąć?.
Generalnie jestem zadowolony z pieca. Z EkoGroszku średnio, bo lekko spieka (różne ustawienia przerabiałem z powietrzem, dmuchawą itp.) Taki urok RETOPALA.
pozdrawiam
Krzysiek