Witam , nie wiem co myslec o zapytaniu PTC (polska telefonia cyfrowa? ) , z lektury postow wynika, ze wystapil on w roli fachowca od systemow sieciowych w szpitalu (!) . Z drugiej strony zadaje pytania wskazujace na duzy stopien dyletanctwa w tym temacie. Jednak uzywa dosyc fachowej termimologii, ale takze zwrotow zupelnie niezrozumialych.. Jednak do rzeczy. Nie mam takich doswiadczen instalacyjnych jak niektorzy na tym forum - jednal wydaje mi sie, ze:
1) terminator 100 ohm jest konieczny w liniach tego typu i watpliwosci z identyfikacja jej koncow NIE MOGA spowdowac rezygnacji z jego przylaczenia - realna siec prawie zawsze takie watpliwosci wywoluje,
Przy duzych zakloceniach mozna zastosowac 2 x 50 ohm z uziemionym srodkiem.
2) linia symetryczna wymaga czesto zewnetrznej polaryzacji - po prostu trzeba przez w/w rezystor przepuscic prad o wartosci powodujacej pojawienie sie wartosci progowej napiecia (400 mV )
Sadze, ze jesli w stanie resetu kontrolera i PC napiecie mierzone na przylaczonym terminatorze jest mniejsze niz 400 mV to polaryzacja jest konieczna!
3) trzeci mozliwy powod klopotow to ponylenie zyl w skretce i jej "rozparowanie"
Inne sprawy, jak impedancja uziomow, ekranowanie, polaczenia wyrownawcze mas, dodatkowe oploty itp wystepujace w postach rady moga byc brane pod uwage wedlug mnie dopiero w dalszej kolejnosci i w takim przekonaniu osmielilem sie (troche zdziwiony tematem) wlaczyc do tej dyskusji.