Adix 1973 Nie piszesz jaką masz instalację,czy posiadasz zawór 3 lub 4-drożny,jak regulujesz temperaturę w mieszkaniu itp.Jestem użytkownikiem od początku sezonu kotła Defro AKM 22,a więc moc o połowę mniejsza od Twojego.Kocioł spala 25-35kg miału w zależności od temperatury zewnętrznej.Ogrzewam ok. 180 m kw. piętrowego budynku częściowo ocieplonego(ocieplone balkony),okna nowego typu.Z moich obserwacji wynika,że kocioł lepiej się sprawuje,jak żar jest na dłuższym odcinku paleniska(jest go więcej),a co za tym idzie więcej oddaje ciepła na wymiennik.Przez to częściej przechodzi w stan podtrzymania,który jest korzystny dla ekonomicznego spalania.Aby to osiągnąć trzeba odpowiednio dobrać przerwę podawania i moc nadmuchu.Są to czynniki często bardzo indywidualne dla danych instalacji,ustawień temp.ogrzewania,rodzaju i kaloryczności opału itd.Ze swojego podwórka mogę podać Ci swoje ustawienia: temp.zadana 65 st. nadmuch 35% przerwa podawania 1 min 30 sek przerwa w podtrzymaniu 10 min went w podtrzymaniu 20 sek co 5 min histereza 3 st Dodam jeszcze,że mam dość wilgotny miał i to rodzi najczęstsze problemy(zawieszanie się w zasobniku),a każda przerwa w podawaniu miału wytrąca kocioł ze stanu równowagi.Temperaturę na grzejniki reguluję zaworem 4-drożnym(na noc obniżam do 35-37 st)przez co kocioł w nocy spala sporo mniej opału.I to chyba tyle co na obecną chwilę mogę podpowiedzieć.Pozdrawiam.