Chcę przeprowadzić modernizację poddasza. Wymaga to wymiany starej więźby na nową. Stara konstrukcja jest krokwiowo kleszczowa. Ja chę zastosować konstrukcję krokwiowo-jętkową w celu pozbycia sie podwalin i słupów. Rozpiętość wynosi 8,8m w świetle miedzy ścianami więc nie ma problemu z samą konstrukcją dachu. Problem jest w konstrukcji ścian kolankowych. Stare ściany są z kamienia o grubości około 45cm i wysokości 80cm. Oczywiste jest że na nich będzie nowy wieniec zbrojony. Problem w tym ze ten wieniec będzie przenosić obciążenia poziome z rozporu dachu. Z moich obliczeń jest to około 10kN na krokiew a więc 11 kN/m. Martwię sie tym, że ściana może nie przenieść tego obciążenia. Chcę zastosować wieniec obwodowy wpuszczony w ściany szczytowe na około 2m. Wykonanie słupków zakotwionych w stropie też nie bardzo wchodzi w rachubę. Gdybym zastosował konstrukcję płatwiową wtedy zmniejszyłbym rozpór do około 2kN ale musiałbym zastosować słupy pod płatwie a co za tym idzie podwaliny pod słupy gdyż słup wychodziłby w środku stropu. Może ktoś miął juz taki problem i zna sposób jak sobie poradzić z tym?