Spodziewałem się właśnie takiej odpowiedzi, bo takie jest również rozumowanie sporej grupy instalatorów.
Zasilacz (zasilacze) systemowe stosuje się nie tylko w przypadku potrzeby osiągnięcia wyższej wydajności prądowej, niż oferuje sama centrala alarmowa, ale również dla osiągnięcia wymaganego czasu zasilania awaryjnego systemu alarmowego. Dla każdego urządzenia zasilającego należy sporządzić bilans prądów. Z niego wynika, jaki zasilacz potrzebujemy oraz jaki akumulator.
Nie można łączyć wyjść zasilających w centrali i zasilaczach systemowych, bo m.in. zmienia to bilans prądowy obu urządzeń. To jest wystarczający powód i innych nie będę wymieniał.
Mam pytanko do mądrzejszych od siebie w kwestii alarmów , posiadam verse 15 która ma 2A zasilacz z bilansu wynika ze mam 1.8A pobor przez wszystkie urządzenia, chce podłączyć zestaw gsm-4 PS zwłasnym zasilaczem aps-15 wykorzystac go do załączania czuwania SMSem , wyjście w gsm po wysłaniu sms jest łączone do masy kabelek z tego wyjścia łącze do wejścia w centrali które mam jako załączające czuwanie , teraz mam pytanko czy moge połączyc ze sobą com-y gsm i centrali poto by nie musieć używac dodatkowego przekaźnika do załączania czuwania ,czyli plusy będoą nadał osobne a tylko masy ze sobą połącze. czy można tak zrobić? bo są to dwa osobne użądzenia z osobnymi zasilaniami tzn każde ma swój plus i każde ma swoj com i chce te comy połączyc ze sobą.