Jestem w podobnej sytuacji, w której był Vafel. Zapotrzebowanie mojego budynku na energię cieplną 7,5 kW, nie licząc CWU, planuje bojler 100-120 l (dobrze ocieplony dom 112 m2, w tym 70 m2 podłogówki plus 7 kaloryferów (po 10 członów-aluminiowe). Dostałem takie informacje od Pana Jareckiego. Spalanie zalezy bezpośrednio od jakości budynku w pierwszej kolejności, dalej jakość opału, zapotrzebowanie na ciepło i wymiennik. 12kW: przy 100%mocy zużyje na godz. ok. 1,95kg ekogroszku 27MJ przy sprawności spalania 82% przy pracy na 30%mocy zużyje na godz. ok. 0,59kg/godz Średnie dobowe spalanie 12kW właściwie dobranego do danego budynku to cos w granicy 13,5-20kg 17kW: przy 100%mocy zużyje na godz. ok. 2,76kg ekogroszku 27MJ przy sprawności spalania 82% przy pracy na 30%mocy zużyje na godz. ok.0,83kg Średnie dobowe spalanie 17kW właściwie dobranego do danego budynku to cos w granicy 19-28kg Wzór na dobór mocy kotła z podajnikiem: pow. budynku w m2 * straty ciepła W/m2 :1000 plus 30% na CWU np. 110m2 * 90W/m2:1000= 9,9kW + 30%na CWU= 12,87kW mocy, czyli wybór 17kW kotła 110m2 * 70W/m2:1000 = 7,7kW +30%na CWU = 10,01kW mocy, można już wybrać 12kW na taka powierzchnię przy tych stratach ciepła. 110m2 * 50W/m2:1000 = 5,5kW + 30% na CWU = 7,15kW, ponieważ nie ma mniejszych nadal 12kW z podajnika. Kocioł o mocy 17kW pracuje w/g badań poprawnie w zakresie 4,8kW do 17kw a jak trzeba to może iść z nadmiarem mocy nawet na 21kW Kocioł o mocy 12kW pracuje w/g badań poprawnie w zakresie mocy od ok.3,4 do 12kW a jak trzeba może pracować z nadmiarem mocy max.15kW. Oj akiej mocy kocioł byście wybrali, o mocy 12 kW czy np z Brucerem, Skam-p Premium 17 kW. Który byłby ekonomiczniejszy w moim przypadku?rr kotła