łączenie przewodów w puszkach na skrętke czy na kostki ?
specjalista odpowiedział Lygi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A ja stosuję łączenie przewodów na skrętkę którą później wkładam do kostki 16 lub mniejszej (zależy od gubości skrętki) i skręcam srubami kostki. Takie połączenie jest najpewniejsze i jednocześnie dobrze izolowane. -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: -światła i siły -alarmowe, antenowe, videodomofonowe, odgromowe -oświetlenie RGB POMIARY ELEKTRYCZNE: -pomiary ochronne -pomiary odgromowe -pomiary natężenia oświetlenia Wykonujemy naprawy, remonty, poprawki. Wycena na miejscu u klienta bezpłatna. SZCZEGÓŁY NA: http://www.elektrykkrakow.com oraz http://www.elbest.org
- 3 odpowiedzi
-
- elektryczne
- instalacje
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jaki przekrój przewodu??
specjalista odpowiedział mawo.gdy → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Czasami trzeba dowalić żeby się obudzić , powyższy wpis dodałem dla rozruszania forum gdyż dawno go nie wizytowałem. A na forum jakaś cisza - może to wakacje??? -
Jaki przekrój przewodu??
specjalista odpowiedział mawo.gdy → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Miłośnikom potężnych przekrojów w ścianach proponuje rozebrać bezpiecznik topikowy np 20A i zobaczyć co jest w środku. Jest tam bardzo cienka blaszka na dodatek z otworami której daleko do przekrojów 1,5 lub 2,5. I pomyśleć że przez tą blaszkę przepływa prąd zasilający mieszkania całymi latami. Oczywiście to bezpiecznik i w przypadku awarii powinien się przepalić a nie instalacja w ścianie ale porównanie tej blaszki i przewodu 2,5mm2 daje do myślenia. -
Instalacja elektryczna w mieszkaniu z wielkiej płyty
specjalista odpowiedział itanium → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Warto wspomnieć o kilku sprawach: - wielka płyta ma w środku pionowe otwory ( aby ciężar ścian nie był potwornie duży), jeśli będziesz miał szczęście przy kuciu pod puszkę trafisz na nią i duża część roboty odpadnie - każde mieszkanie część ścian ma wykonanych z gipsu, pustaka pianowego itp. Trzeba zaplanować tak instalacje aby umieścić na nich większość instalacji (rozdzielnica, puszki na trafo, puszki łączeniowe jeśli planujesz ich użyć). Przy wymianie całej instalacji radzę wymienić także kabel zasilający od licznika do rozdzielnicy to też jest aluminium i warto się go pozbyć.- 10 odpowiedzi
-
- elektryczną
- instalacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam po dłuższej przerwie Zapraszam do komentowania wpisu, co ciekawe w tym temacie nic się nie zmieniło. Jeśli ktoś jest zainteresowany kontaktem proszę o prywatna wiadomość. Co ciekawe próbowałem umieścić tutaj swój mail ale admin z szybkością błyskawicy go usunął. Kiedyś można było umieścić swój mail i stronę www - teraz to wszystko jest płatne. Jak tak dalej pójdzie to trzeba będzie zrezygnować z tego forum PS. Ceny na profilu płatnym są nieziemskie - ciekaw jestem ile osób wykupiło reklamy? POZDRAWIAM WSZYSTKICH CZYTAJĄCYCH TEN WPIS
-
Kilka słów o osadzaniu puszek i fliziarzach. Już kilkanaście razy fliziarz życzył sobie tylko aby doprowadzić mu kabel do miejsca gdzie ma być zabudowane gniazdo (wyłącznik) a on sobie sam wkuwał puszkę do ściany. Dzisiaj inwestorzy kupują flizy bardzo twarde, kruche i o rozmiarach boków przekraczających 40cm. W takim przypadku fliziarz montuje puszkę tak aby gniazdo (wyłącznik) wypadało na środku flizy, na liniach symetrii ewentualnie poniżej dekorów - tak aby wszystko wyglądało estetycznie. W przypadku zamontowanej wcześniej przez elektryka puszki w ścianie otwór we flizach może wypaść tuż koło fugi ewentualnie na fudze. Jest to nieestetyczne i szpeci np dużą ścianę łazienki w domu gdzie jest zabudowane np tylko lustro. Dodatkowo wiercenie otworu w płytce blisko brzegu może spowodować jej pęknięcie i dodatkowe koszty. Jest kilka powodów montażu kabli w peszlach w podłodze: - dom który jest niedawno zbudowany pracuje(osiada), kabel osadzony na stałe może pęknąć, - zwykle w podłodze idą rury c.o. ewentualnie maty ogrzewania podłogowego, peszla to zabezpieczenie kabla w przypadku awarii tych instalacji - w przypadku uszkodzenia kabla istnieje możliwość (czasami czysto teoretyczna) jego wymiany po odkuciu dojścia kabla w ścianie - zabezpieczenie kabla przed tynkarzami, hydraulikami i tabunami innych fachowców
-
Co może schrzanić elektryk?
specjalista odpowiedział magangs → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Może faktycznie warto wystąpić o obywatelstwo chińskie - i już dzisiaj przygotować się na inwazje z dalekiego wschodu.... -
Co może schrzanić elektryk?
specjalista odpowiedział magangs → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W przemyśle kable idą po drabinkach montowanych do ścian hal produkcyjnych. Kable nie są układane w posadzkach, co najwyżej przechodzą przez stropy przez przepusty kablowe ewentualnie przez wydzielone szyby kablowe. Pomiędzy halami kable idą tunelami kablowymi także na drabinkach. To tak na marginesie przemysłówki EEEeee tam, na jakich drabinkach, nowe idą szynoprzewodami podwieszonymi do sufitu. I na taki szynoprzewód zakłada się skrzynkę rozdzielczą w dowolnym miejscu i "spuszcza" zasilanie kablem z góry. Tyle, że to niczego nie eliminuje do końca. I tak na halach są rozdzielnice skrzynkowe i układ o jakim pisałem. EEEtam tammmmmmmm, a teraz proszę sobie wyobrazić halę przemysłową 250mx 150m pięć naw w każdej suwnica 60t a przez całą halę idą urządzenia ciągu technologicznego. Dodatkowo w wolnych miejscach hali stoją urządzenia pomocnicze. Między nimi sa rozrzucone w różnych miejscach 24 sztuki zestawów technologicznych (1x63A, 2x32A oraz 2x16A). Zestawy są zasilane po 4 sztuki z podstacji 6kV/0,4. A teraz zapraszam do zaprojektowania szynoprzewodów omijających ciągi technologiczne, pola pracy suwnic i urządzenia pomocnicze. A i jeszcze trzeba ominą zasilania trolei suwnic. Tylko zasilanie kablowe prowadzone po drabinkach w tunelach kablowych zapewniaja dostarczenie energii elektrycznej. A zapomniałbym, na hali są zabudowane 32 silniki 10 kW, 2 silniki 75 kW oraz 4 silniki 110kW. Oczywiście setki odbiorników mniejszej mocy: małe silniki,czujniki,zawory... Oczywiście taka hala istnieje, urządzenia działają wszystkie zasilania są wykonane kablowo. Cóż kolega chyba zna takie instalacje z prospektów i internetu -
Co może schrzanić elektryk?
specjalista odpowiedział magangs → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W przemyśle kable idą po drabinkach montowanych do ścian hal produkcyjnych. Kable nie są układane w posadzkach, co najwyżej przechodzą przez stropy przez przepusty kablowe ewentualnie przez wydzielone szyby kablowe. Pomiędzy halami kable idą tunelami kablowymi także na drabinkach. To tak na marginesie przemysłówki -
Komentarze do: "Pszczoły dom pod lasem"
specjalista odpowiedział PliP → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Mam pytanie: czy między ścianami fundamentowymi musiał być piasek. Może lepiej było zastosować żwir lub kamień o trochę większej granulacji? -
Oczywiście pomiary odbiorcze powinno się wykonać po zamontowaniu osprzętu, lamp i urządzeń AGD (montowanych na sztywno np piekarnik) ale proszę pokazać mi inwestora który zapłaci za pomiary jeśli już ma podane napięcie przez Zakład Energetyczny. No cóż ja także posiadam wymagających klientów ( np prace w krakowskich kamienicach ) co wiąże się z tym że używam bruzdownicy Bosch z odkurzaczem. Ale kurz ma to do siebie że zawsze się pojawi. Dlatego im mniej ciecia tym lepiej. Kable koncentryczne (TV,SAT) oraz skrętkę kładziemy zawsze w peszlu w bruździe w ścianie tam nic jej nie zaszkodzi. Kabla ydy tynkarz raczej nie uszkodzi, dużo bardziej boje się ekip od suchych tynków i ich wiertarek. Nie wykazują zwykle najmniejszego zainteresowania gdzie idą kable i zwykle przewiercają kable w tynku. Dobrze jeśli spowodują zwarcie, przynajmniej wiadomo co zrobili dużo gorzej gdy uszkodzą przewód N lub PE wtedy jest problem przy uruchamianiu np.lamp, wyłączników. Oczywiście wiem że na tym forum jest dużo specjalistów ale zawsze jest czas na naukę.
-
To może od końca: przecięte przewody trzeba odkuć z tynku później zakładam koszulkę termokurczliwą na przeciętą żyłę lutuje przewody, koszulkę traktuje nagrzewnicą aż się skurczy, później druga o większej średnicy na cały kabel i jeszcze taśma izolacyjna samowulkanizująca i do muru. Pomiary według mnie można wykonać zasilając instalację z roździelnicy budowlanej (3 fazy + N) pod warunkiem że mamy dobrze wykonany uziom punktu rozdziału N+PE w rozdzielnicy głównej. Pętla pomiarowa (przy pomiarze impedancji zwarcia) zamyka się przez to uziemienie i uziemiony punkt zerowy transformatora. Jeśli impedancja zmierzona wyjdzie poniżej obliczonej to mamy pewność że tym bardziej wyjdzie przy zasileniu domu kablem 4x10mm2 lub większym. Jeśli ktoś bardzo lubi kurz z cietych pustaków max lub żużlowych (to juz hardcore) to może ciąć ściany. Poza tym osłabiamy konstrukcję domu wycinając poziome bruzdy na ścianach. Ja kładę kable po powierzchni ściany i do tej pory nie miałem reklamacji (polwinit raczej się nie odbarwia). A w wylewkach mozna dawać w peszlach ale wzmocnionych (szare) co najmniej mających wytrzymałość 350N. Peszle można zamocowac do podłogi betonowej np uchwytami plastikowymi do rur wbijanymi do wywierconych otworów.