Złożyłem wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej (Poznań Aquanet) i dostałem te warunki. Ale jednocześnie otrzymałem rachunek na 102 zl za wydanie warunków technicznych. Rozpoczynam budowe za rok a co jeśli nie zapłace, ponieważ nie ma tam terminu zapłaty. ktoś wie?
-
Ile kw ma taki agregat tynkarski a ile spawarka
-
ile kW na samą budowe Chodzi o to aby jak najmniej płacić opłat stałych za energię. Jakie urządzenia są wykorzytywane(lub mogą być) na budowie i jaką mają moc Składam wniosek o zapotrzebiwanie i na budowę mogę mniej a do domu więcej.
-
Czemu miałoby to służyć To zależy jaki jest spadek temp/h. Chodziło mi o to że wieczorem jest np 55st np. godz 20:00 i nikt już później nie korzysta z dużej ilości wody a rano wystarczy temp np 45 st to po co podgrzewać do 55 skoro te 55 stopni będę potrzebował wieczorem. Dlatego pytam ? A każdy pieniądz zaoszczędzony to pieniądz zarobiony. Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka. Moje podstawowe motto.
-
Mam pytanie bo fachowcy nie wiedzą Piec co jednofunkcyjny (przedział cenowy do 5k tys) (Junkers, Vaiilant, Teremet) +zasobnik Galmet 120l np + sterownik tygodniowy (nie wiem jakiej firmy) Jak to jest w Waszych Kotłowniach 1. Czy macie możliwość sterowania temp cwu w zasobniku w zależności od pory dnia i dnia tygodnia (nie stała temp ale zmienna w zależności od pory dnia i tygodnia) Jeśli tak to jakie macie sterowniki, zasobniki i kotły. Dzięki za info
-
Między zerem(co rozumiesz pod pojęciem zera) a przewodem PE powinno być 0V. A co do miernika cyfrowego to z tymi urządzeniami różnie. Wystarczy że masz słabą baterię i kucha. Zależy czy mierzyłeś napięcie stałe czy przemienne itd. Sprawdz w gniazdku czy masz 220-230V jak tak tzn ze dobrz mierzysz. Sprawdz również napięcie między fazą(czarny, brązowy,czerwony) a przewodem N(niebieski) 230V Sprawdz również napięcie między fazą(czarny, brązowy,czerwony) a przewodem PE(żólto-zielony) 230V pomiędzy PE a N 0V
-
Zasada działania Pica c.o. 1-f i zasobnika
tom_gaz odpowiedział tom_gaz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Co jest nikt nie wie jak to działa a co z tymi osobami które mają takie rozwiazanie u siebie Czekam na odpowiedzi Dzięki -
U=0.3 a U=0.26 Brak istotnej różnicy
tom_gaz odpowiedział tom_gaz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W swoim poscie napisałem że walka o tem współczynnik 0.29 czy 0.26 nie ma sensu. Szukam na forum ludzi którzy nie są podatni na zabniegi marketingowe firm i wykonawców. Pozdrawiam -
Pytanie jest następujące Zasobnik na Galmet 120l + piec c.o. 1-funkcyjny(dowolnej firmy) Jak temp w zasobniku spadnie poniżej zadanej piec c.o. podgrzewa przy 120l wody w zasobniku Ale kiedy zaczyna nalewac się zimna woda do zbiornika od jakiego poziomu cw w zasobniku.Poniweaż nie zauważyłem tam czujnika poziomu Czy woda zimna nalewa się od razu czy po jakimś czasie. Jak to jest.
-
Obliczyłem zapotrzbowanie ciepła dla mojego domku za pomocą programu OZC dla różnych wariantów ścian i temp wew i na zaw. Domek pow do grzania 130m2 kubatura 330m3 I tak temp. zew -20stC tem. wew 22stC uwzględniłem zawory termostatyczne (wzrost zapotrzebowaniana na moc wzrasta o 1.15) Dach U=0.29 czyli izolacja słaba czyli według tego współczynnika grubość wełny mineralnaj max 15 cm (lambda=0.04) R=0.15/0.04=3.75 U=0.26(7) o i tak za gruba wełna (bez płyt G-K) które też mają dobry współczynnik U i wyszło dla U220(gr sciany 25cm+12styropian i tynki wew i zew) Q=7.7kW 23W/m3 beton komórkowy 500( gr ściany 24cm+12 styropian itd) Q=7.5 kW 22.7 W/m3 silka (gr ściany 18 cm + 15 styropian) Q=7.7 kW 23W/m3 silka ((gr ściany 18 cm + 12 styropian) (U=0.3) Q=8.25 kW 25W/m3 Pytanie czy warto walczyć tym współczynnikiem, U=0.29, U=0.26 itd. Skoro w moim przypadku różniaca mocy dla największych mrozów i dość wysokiej temp w domu st C wynosi 550 -600 W. Uważam to za niepotrzebne. Nie tylko ściany się liczą , dużo ciepła ucieka na tzw wentylację a walko ze współczynnikiem o 0.01-2 nie ma większego sensu. Czekam na Wasze opinie!!
-
- to chyba sama robocizna 30złm2 dachówka betonowa 140*30 4.2tys + 30% inne (gąsiory itd dach prosty) ok 1.5 (2tys) no nie znam kosztu drewna ok 6m3*600 m3 = 3.6tys (4 tys) ok 10tys 35zł/m2 za dach wiexba i położenie dachówki mało! =5tys SUMA ok 15tys Jaka jest Teoja opinia, zdania i doświadczenie Dach dwu spadowy z 1 lukarną. Prościzna nie dla mnie oczywiście Nie chodzi mi o 1tys w tą lub tą stronę.
-
Koszt wykonania domu taka moja wycena co o tym sądzicie: pow zabudowy 100m2 pow. parteru 80m2 (w tym garaż 18m2) poddasze użytkowe 60m2 + maly strych. Bryła prosta, dach dwuspadowy z 1 lukarną jedna ściana wspólna (ale każdy bliźniak ma swojąścianę osobna wspólna) bo to bliźniak. To są moje wstępne obliczenia: Pow ścian działowych 190m2 Pow ścian działowych 90m2 Strop (liczę 100m2) Dach pow 140m2 pow ścian do tynkowania (razem z sufitem) 450m2 Podaję moje wyliczenia: fundamenty (wstępne oszacowanie) z rob 20 tys ściany nośne - U220 2.2*22(sz/m2)*190= 9.2tys + 25zl/m2 rob =14tys ściany działowe cegła 24zł*90m2 = 2.2tys +15zł/m2=3.6 Strop terriva ok 55zł/m2 = 5.5tys+45zł/m2=10tys Dach (dachówka betonowa) +wieżba 60zł/m2 8.4tys+35zł/m2=13.4 Tynkowanie 20zł/m2 *450m2 (cem-wap) = 9tys Kominy 2 = 6tys Okna PCV kol złoty brąz (mam wycenę) z rob = 11tys Ocieplenie z tynkiem i rob(190-68m2 wspólna ściana)*80= 10tys Posadzki (parter i poddsze) z rob 80zł*(80+60) 11.2tys Schody (proste) (z rob) 5tys SUMA = 113.2tys +3 okna dachowe z rob 4tys Plus właśnie co (nie uwzględniłem instalacji i pieca co) (Chce Termeta czyli tani)= suma instalacji przeanalizowana ok 40tys Drzwi wew 800zł szt * 8 = 6.4tys Dzwi zew 3000 3tys Brama gar 3000 3tys rob 1.5tys 1.5 SUMA 131 tys (bez instalacji) ale dzwi itd mogę kupić droższ tańsze itd Proszę o opinie dotyczącą wyceny stanu surowego zamkniętego Domek jest prosty prostokąt tak jak opisałem. Co wy na to?
-
13.3 kW + zasobnik 150l (CWU + 7kW c.o) Wystarczy? TAK.Dowód
tom_gaz odpowiedział tom_gaz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
investor Chyba coś nie tak Według twoich założeń np: chcę wlać tylko 60l do wanny o temp 38st (zasobnik 150l) twój algorytm początek 150*55 koniec (150+60)*38 210*38=150*55+150*tk tk=(210*38(7980)-150*55(8250))/150=-1.8st Mozesz to jakoś wytłumaczyć ?!!? (zużywam na kąpiel 60l (38-40st) wody bo nie mam czsu się taplać (na razie w mieszkaniu)) no od czasu do czasu ofszem. -
Amichal1 napisał to dobieraj dla wartości 75/55/20 albo jeszcze lepiej dla niższej np 65/55/20 teraz w niektórych instalacjach stosuje sie nawet temperaturę 55 stopni wyjściową. Jeśli bedę miał temp np 90/80/20 to moc dla tego grzejnika np. 2000W Ten sam typ grzejnika ale z temp 70/60/20 moc dlan niego to np.1500W Ten sam grzejnik a różna moc.A ta sama cena.!!! Zapotrzebowanie w pokoju np. 2000W to przy zasilaniu 70/60/20 muszę kupić inny większy grzejnik i wydać więcej kasy. Stąd moje pytanie: jaka jest różnica w jakości, ilości , trwałości itd. po co się stosuje te niższe temperatury? Pozdrowienia tom_gaz
-
Rozumiem, ale jaka jest róznica między jedną a drugą instalacją dlaczego się taką stosuje ponieważ tych różnych temperatur jest wiele i dlaczego tekie zróżnicowanie
-
Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy np. zasilaniem 95/75/20 a np 75/65/20 Tzn. temp zasil wody/temp powrotu wody/temp wew to wiem również wiem że przy wyższej temp zasilania z tego samego grzejnika można uzyskać większą moc 1. to dlaczego są różne temperatury zasilania i powrotu po co? 2. Co to znaczy system otwarty a zamknięty?
-
13.3 kW + zasobnik 150l (CWU + 7kW c.o) Wystarczy? TAK.Dowód
tom_gaz odpowiedział tom_gaz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czesc Investor Zgadza się zę woda w zasobniku (150l) (106l walne do wanny a 54l zostaje) ochładz się od momentu kiedy zimna woda wlewa sie do zasobnika itd. ale od tego momentu (prawi zależy od ustawień) piec gazowy zaczyna podgrzewać wodę w zasobniku, a tego nie uwzględniłem w obliczeniach. Za dużo komplikacji, musiałbym uwzględniać dynamikę układu itd. Ja bedę miał jedną łazienkę (wanna+prysznic) i wydaje mi się że to wystarczy. Czy może ktoś sprawdzał o ile spadnie temp w domu 120m2 przy mrozie -20st jeśli dom nie będzie ogrzewany. -
13.3 kW + zasobnik 150l (CWU + 7kW c.o) Wystarczy? TAK.Dowód
tom_gaz odpowiedział tom_gaz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rafale Napisałeś : w moim domu moc c.o. + c.w.u. to 15 kW, dom 140 m2 i nigdy problemów z ogrzewniem ani wodą nie było zaznaczam tylko że urządzenia do ogrzewania domu i podgrzewania wody działają niezależnie. Co to znaczy niezależnie. Masz dwa kotły , jeden do co a drugi do cwu. Czy jeden kocioł. Jak podgrzewasz cwu to woda dla co jest niopdgrzewana. -
13.3 kW + zasobnik 150l (CWU + 7kW c.o) Wystarczy? TAK.Dowód
tom_gaz odpowiedział tom_gaz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Gosciu01 napisał: Już wyżej pisałem, są kociołki na rynku modulujące od ok. 4,5kW do 23kW - niekoniecznie Termet. A nawet jeśli moduluje od 7 kW to też nie tragedia, ale normalna praca. Jakie to sa kotły (bez kondensacyjnych) [/img] -
Zasobnki gazowe na cw znanych firm są drogie. Czy znacie jakieś firmy które robią tańsze zasobniki mogące współpracować z kotłami gazowymi.
-
13.3 kW + zasobnik 150l (CWU + 7kW c.o) Wystarczy? TAK.Dowód
tom_gaz odpowiedział tom_gaz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Co to tak jasno napisałem, czy nikt nic nie rozumie(w co wątpię). Dowód jest, opini nie ma. Czy to oznacza że mam rację ????!!!!! -
Domek 120m2 (310m3 kubatury * 22.5W/m3 wg. projektu)=7kW Czy 13.3 (Unico13k Termet modulacja 4-13.3) wystarczy Tak i to z komfortem.!!!! Dowód czas podgrzania 150l od 10st(bardzo zimna woda) do 55st(dt=45) P=Q/t Q=150*45*4.2= 28350kJ t=Q/P=35.5min pełen zbiornik Idę się kompać np. godz 18:00 napuszczam 170l wody o temp 38st(temp przyjemna do ciała) do wanny. Ile muszę napuścić cw a ile zw. bilans tk(m1+m2)=m1*tp1+m2*tp2 tk - temp końcowa m1- masa cw; m2 - masa zw tp1 - temp pocz cw; tp2 - temp pocz zw; tk=(m1*tp1+m2*tp2)/(m1+m2) aby uzyskać temp 38 st nalezy wlać m1=106l; tp1=55st m2=64; tp2=10st wtedy woda w wannie 38 st czas nalania 170l wynosi ok 15l/min=11-12min (zakł. 11 min) Czas mycia 15 min. (Zadko się zdaża aby myli się wszyscy od razu model 2+2). Zasobnk w momencie ubytku wody już uzupełnia i temp spada i już jest grzana. Załużmy sytuację że wchodzę do wanny jak juz jest 170l myję się 15 min. W momenci kiedy wszedłem zaczyna podgrzewać się woda. Mam w zasobniku 44l wody 55st wlewa się zimna 106l o temp 10 st. Jak długa bedzie podgrzewne te 106 l. Q=106*45*4.2=20034 t=Q/P=(20034/13.3)=25min Czyli po 10 min od wyjścia będzie układ gotowy. Jak uwzględnię czas napełniania wanny 11min+15min mycie=26min. Wniosek po co 22, 29 kW przewymiarowany kocioł. Takie jest moje zdanie. W miom przypadku co = 7kw i jak miałbym modulację zaczynającą się od 7kW to kocioł przcowałby zał/wył rozruch i wyłączenia dużo gazu i praca nieoptymalna. A 7kW przy -20 st na zew i 20 wew. Proszę o opinie zastanówmy si ę nad tym czy nie wciskają nam drogich i ni do końca spełniającyhc swoją funkcję kotłów. A propo o ile wychłodzi się dom 310m3 kubatury jeśli nie bądzie ogrzewany przez 1h np temp zew -20 w wew 20 st.
-
No ale jak było lub jest w projektach Waszych domów. Jeśli ktoś kupuje projekt tzw. typowy z katalogu to jest to obliczone. Chciałbym porównać. Proszę o info
-
Projekt zakłada : 53W/(m*m) 21W/(m*m*m) domek 120m*m, 310(m*m*m) kubatury =310*21= 6.5kW Jakie zapotrzebowanie było w Waszych projektach troche mało z tego co czytałem . Ale może się mylę.
-
Zasobnik 120l powierzchnia oddawania ciepła 0.9m*m (wg. danych termet) Zasobnik 150l powierzchnia oddawania ciepła 0.9m*m (wg. danych termet) Zasobnik 200l powierzchnia oddawania ciepła 1.4m*m (wg. danych termet) temp wody 55st C JAki jest koszt utrzymania stałej temp wody w tych zasobnikach przy założeniu, że nie korzystamy z wody tylko chcemy ją mieć o zadanej temperaturze 55st C np na 24h. Albo ilość oddanego ciepła do otoczenia i jak obliczyć koszt ? Jakie macie straty ciepła w zasobnikach