    Wodociągi

    Złożyłem wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej (Poznań Aquanet) i dostałem te warunki. Ale jednocześnie otrzymałem rachunek na 102 zl za wydanie warunków technicznych. Rozpoczynam budowe za rok a co jeśli nie zapłace, ponieważ nie ma tam terminu zapłaty. ktoś wie?
  2. Ile kw ma taki agregat tynkarski a ile spawarka
  3. ile kW na samą budowe Chodzi o to aby jak najmniej płacić opłat stałych za energię. Jakie urządzenia są wykorzytywane(lub mogą być) na budowie i jaką mają moc Składam wniosek o zapotrzebiwanie i na budowę mogę mniej a do domu więcej.
  4. Czemu miałoby to służyć To zależy jaki jest spadek temp/h. Chodziło mi o to że wieczorem jest np 55st np. godz 20:00 i nikt już później nie korzysta z dużej ilości wody a rano wystarczy temp np 45 st to po co podgrzewać do 55 skoro te 55 stopni będę potrzebował wieczorem. Dlatego pytam ? A każdy pieniądz zaoszczędzony to pieniądz zarobiony. Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka. Moje podstawowe motto.
  5. Mam pytanie bo fachowcy nie wiedzą Piec co jednofunkcyjny (przedział cenowy do 5k tys) (Junkers, Vaiilant, Teremet) +zasobnik Galmet 120l np + sterownik tygodniowy (nie wiem jakiej firmy) Jak to jest w Waszych Kotłowniach 1. Czy macie możliwość sterowania temp cwu w zasobniku w zależności od pory dnia i dnia tygodnia (nie stała temp ale zmienna w zależności od pory dnia i tygodnia) Jeśli tak to jakie macie sterowniki, zasobniki i kotły. Dzięki za info
  6. Między zerem(co rozumiesz pod pojęciem zera) a przewodem PE powinno być 0V. A co do miernika cyfrowego to z tymi urządzeniami różnie. Wystarczy że masz słabą baterię i kucha. Zależy czy mierzyłeś napięcie stałe czy przemienne itd. Sprawdz w gniazdku czy masz 220-230V jak tak tzn ze dobrz mierzysz. Sprawdz również napięcie między fazą(czarny, brązowy,czerwony) a przewodem N(niebieski) 230V Sprawdz również napięcie między fazą(czarny, brązowy,czerwony) a przewodem PE(żólto-zielony) 230V pomiędzy PE a N 0V
  7. Co jest nikt nie wie jak to działa a co z tymi osobami które mają takie rozwiazanie u siebie Czekam na odpowiedzi Dzięki
  8. W swoim poscie napisałem że walka o tem współczynnik 0.29 czy 0.26 nie ma sensu. Szukam na forum ludzi którzy nie są podatni na zabniegi marketingowe firm i wykonawców. Pozdrawiam
  9. Pytanie jest następujące Zasobnik na Galmet 120l + piec c.o. 1-funkcyjny(dowolnej firmy) Jak temp w zasobniku spadnie poniżej zadanej piec c.o. podgrzewa przy 120l wody w zasobniku Ale kiedy zaczyna nalewac się zimna woda do zbiornika od jakiego poziomu cw w zasobniku.Poniweaż nie zauważyłem tam czujnika poziomu Czy woda zimna nalewa się od razu czy po jakimś czasie. Jak to jest.
  10. Obliczyłem zapotrzbowanie ciepła dla mojego domku za pomocą programu OZC dla różnych wariantów ścian i temp wew i na zaw. Domek pow do grzania 130m2 kubatura 330m3 I tak temp. zew -20stC tem. wew 22stC uwzględniłem zawory termostatyczne (wzrost zapotrzebowaniana na moc wzrasta o 1.15) Dach U=0.29 czyli izolacja słaba czyli według tego współczynnika grubość wełny mineralnaj max 15 cm (lambda=0.04) R=0.15/0.04=3.75 U=0.26(7) o i tak za gruba wełna (bez płyt G-K) które też mają dobry współczynnik U i wyszło dla U220(gr sciany 25cm+12styropian i tynki wew i zew) Q=7.7kW 23W/m3 beton komórkowy 500( gr ściany 24cm+12 styropian itd) Q=7.5 kW 22.7 W/m3 silka (gr ściany 18 cm + 15 styropian) Q=7.7 kW 23W/m3 silka ((gr ściany 18 cm + 12 styropian) (U=0.3) Q=8.25 kW 25W/m3 Pytanie czy warto walczyć tym współczynnikiem, U=0.29, U=0.26 itd. Skoro w moim przypadku różniaca mocy dla największych mrozów i dość wysokiej temp w domu st C wynosi 550 -600 W. Uważam to za niepotrzebne. Nie tylko ściany się liczą , dużo ciepła ucieka na tzw wentylację a walko ze współczynnikiem o 0.01-2 nie ma większego sensu. Czekam na Wasze opinie!!
  11. - to chyba sama robocizna 30złm2 dachówka betonowa 140*30 4.2tys + 30% inne (gąsiory itd dach prosty) ok 1.5 (2tys) no nie znam kosztu drewna ok 6m3*600 m3 = 3.6tys (4 tys) ok 10tys 35zł/m2 za dach wiexba i położenie dachówki mało! =5tys SUMA ok 15tys Jaka jest Teoja opinia, zdania i doświadczenie Dach dwu spadowy z 1 lukarną. Prościzna nie dla mnie oczywiście Nie chodzi mi o 1tys w tą lub tą stronę.
  12. Koszt wykonania domu taka moja wycena co o tym sądzicie: pow zabudowy 100m2 pow. parteru 80m2 (w tym garaż 18m2) poddasze użytkowe 60m2 + maly strych. Bryła prosta, dach dwuspadowy z 1 lukarną jedna ściana wspólna (ale każdy bliźniak ma swojąścianę osobna wspólna) bo to bliźniak. To są moje wstępne obliczenia: Pow ścian działowych 190m2 Pow ścian działowych 90m2 Strop (liczę 100m2) Dach pow 140m2 pow ścian do tynkowania (razem z sufitem) 450m2 Podaję moje wyliczenia: fundamenty (wstępne oszacowanie) z rob 20 tys ściany nośne - U220 2.2*22(sz/m2)*190= 9.2tys + 25zl/m2 rob =14tys ściany działowe cegła 24zł*90m2 = 2.2tys +15zł/m2=3.6 Strop terriva ok 55zł/m2 = 5.5tys+45zł/m2=10tys Dach (dachówka betonowa) +wieżba 60zł/m2 8.4tys+35zł/m2=13.4 Tynkowanie 20zł/m2 *450m2 (cem-wap) = 9tys Kominy 2 = 6tys Okna PCV kol złoty brąz (mam wycenę) z rob = 11tys Ocieplenie z tynkiem i rob(190-68m2 wspólna ściana)*80= 10tys Posadzki (parter i poddsze) z rob 80zł*(80+60) 11.2tys Schody (proste) (z rob) 5tys SUMA = 113.2tys +3 okna dachowe z rob 4tys Plus właśnie co (nie uwzględniłem instalacji i pieca co) (Chce Termeta czyli tani)= suma instalacji przeanalizowana ok 40tys Drzwi wew 800zł szt * 8 = 6.4tys Dzwi zew 3000 3tys Brama gar 3000 3tys rob 1.5tys 1.5 SUMA 131 tys (bez instalacji) ale dzwi itd mogę kupić droższ tańsze itd Proszę o opinie dotyczącą wyceny stanu surowego zamkniętego Domek jest prosty prostokąt tak jak opisałem. Co wy na to?
  13. investor Chyba coś nie tak Według twoich założeń np: chcę wlać tylko 60l do wanny o temp 38st (zasobnik 150l) twój algorytm początek 150*55 koniec (150+60)*38 210*38=150*55+150*tk tk=(210*38(7980)-150*55(8250))/150=-1.8st Mozesz to jakoś wytłumaczyć ?!!? (zużywam na kąpiel 60l (38-40st) wody bo nie mam czsu się taplać (na razie w mieszkaniu)) no od czasu do czasu ofszem.
  14. Amichal1 napisał to dobieraj dla wartości 75/55/20 albo jeszcze lepiej dla niższej np 65/55/20 teraz w niektórych instalacjach stosuje sie nawet temperaturę 55 stopni wyjściową. Jeśli bedę miał temp np 90/80/20 to moc dla tego grzejnika np. 2000W Ten sam typ grzejnika ale z temp 70/60/20 moc dlan niego to np.1500W Ten sam grzejnik a różna moc.A ta sama cena.!!! Zapotrzebowanie w pokoju np. 2000W to przy zasilaniu 70/60/20 muszę kupić inny większy grzejnik i wydać więcej kasy. Stąd moje pytanie: jaka jest różnica w jakości, ilości , trwałości itd. po co się stosuje te niższe temperatury? Pozdrowienia tom_gaz
  15. Rozumiem, ale jaka jest róznica między jedną a drugą instalacją dlaczego się taką stosuje ponieważ tych różnych temperatur jest wiele i dlaczego tekie zróżnicowanie
  16. Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy np. zasilaniem 95/75/20 a np 75/65/20 Tzn. temp zasil wody/temp powrotu wody/temp wew to wiem również wiem że przy wyższej temp zasilania z tego samego grzejnika można uzyskać większą moc 1. to dlaczego są różne temperatury zasilania i powrotu po co? 2. Co to znaczy system otwarty a zamknięty?
  17. Czesc Investor Zgadza się zę woda w zasobniku (150l) (106l walne do wanny a 54l zostaje) ochładz się od momentu kiedy zimna woda wlewa sie do zasobnika itd. ale od tego momentu (prawi zależy od ustawień) piec gazowy zaczyna podgrzewać wodę w zasobniku, a tego nie uwzględniłem w obliczeniach. Za dużo komplikacji, musiałbym uwzględniać dynamikę układu itd. Ja bedę miał jedną łazienkę (wanna+prysznic) i wydaje mi się że to wystarczy. Czy może ktoś sprawdzał o ile spadnie temp w domu 120m2 przy mrozie -20st jeśli dom nie będzie ogrzewany.
  18. Rafale Napisałeś : w moim domu moc c.o. + c.w.u. to 15 kW, dom 140 m2 i nigdy problemów z ogrzewniem ani wodą nie było zaznaczam tylko że urządzenia do ogrzewania domu i podgrzewania wody działają niezależnie. Co to znaczy niezależnie. Masz dwa kotły , jeden do co a drugi do cwu. Czy jeden kocioł. Jak podgrzewasz cwu to woda dla co jest niopdgrzewana.
  19. Gosciu01 napisał: Już wyżej pisałem, są kociołki na rynku modulujące od ok. 4,5kW do 23kW - niekoniecznie Termet. A nawet jeśli moduluje od 7 kW to też nie tragedia, ale normalna praca. Jakie to sa kotły (bez kondensacyjnych) [/img]
  20. Zasobnki gazowe na cw znanych firm są drogie. Czy znacie jakieś firmy które robią tańsze zasobniki mogące współpracować z kotłami gazowymi.
  21. Co to tak jasno napisałem, czy nikt nic nie rozumie(w co wątpię). Dowód jest, opini nie ma. Czy to oznacza że mam rację ????!!!!!
  22. Domek 120m2 (310m3 kubatury * 22.5W/m3 wg. projektu)=7kW Czy 13.3 (Unico13k Termet modulacja 4-13.3) wystarczy Tak i to z komfortem.!!!! Dowód czas podgrzania 150l od 10st(bardzo zimna woda) do 55st(dt=45) P=Q/t Q=150*45*4.2= 28350kJ t=Q/P=35.5min pełen zbiornik Idę się kompać np. godz 18:00 napuszczam 170l wody o temp 38st(temp przyjemna do ciała) do wanny. Ile muszę napuścić cw a ile zw. bilans tk(m1+m2)=m1*tp1+m2*tp2 tk - temp końcowa m1- masa cw; m2 - masa zw tp1 - temp pocz cw; tp2 - temp pocz zw; tk=(m1*tp1+m2*tp2)/(m1+m2) aby uzyskać temp 38 st nalezy wlać m1=106l; tp1=55st m2=64; tp2=10st wtedy woda w wannie 38 st czas nalania 170l wynosi ok 15l/min=11-12min (zakł. 11 min) Czas mycia 15 min. (Zadko się zdaża aby myli się wszyscy od razu model 2+2). Zasobnk w momencie ubytku wody już uzupełnia i temp spada i już jest grzana. Załużmy sytuację że wchodzę do wanny jak juz jest 170l myję się 15 min. W momenci kiedy wszedłem zaczyna podgrzewać się woda. Mam w zasobniku 44l wody 55st wlewa się zimna 106l o temp 10 st. Jak długa bedzie podgrzewne te 106 l. Q=106*45*4.2=20034 t=Q/P=(20034/13.3)=25min Czyli po 10 min od wyjścia będzie układ gotowy. Jak uwzględnię czas napełniania wanny 11min+15min mycie=26min. Wniosek po co 22, 29 kW przewymiarowany kocioł. Takie jest moje zdanie. W miom przypadku co = 7kw i jak miałbym modulację zaczynającą się od 7kW to kocioł przcowałby zał/wył rozruch i wyłączenia dużo gazu i praca nieoptymalna. A 7kW przy -20 st na zew i 20 wew. Proszę o opinie zastanówmy si ę nad tym czy nie wciskają nam drogich i ni do końca spełniającyhc swoją funkcję kotłów. A propo o ile wychłodzi się dom 310m3 kubatury jeśli nie bądzie ogrzewany przez 1h np temp zew -20 w wew 20 st.
  23. No ale jak było lub jest w projektach Waszych domów. Jeśli ktoś kupuje projekt tzw. typowy z katalogu to jest to obliczone. Chciałbym porównać. Proszę o info
  24. Projekt zakłada : 53W/(m*m) 21W/(m*m*m) domek 120m*m, 310(m*m*m) kubatury =310*21= 6.5kW Jakie zapotrzebowanie było w Waszych projektach troche mało z tego co czytałem . Ale może się mylę.
  25. Zasobnik 120l powierzchnia oddawania ciepła 0.9m*m (wg. danych termet) Zasobnik 150l powierzchnia oddawania ciepła 0.9m*m (wg. danych termet) Zasobnik 200l powierzchnia oddawania ciepła 1.4m*m (wg. danych termet) temp wody 55st C JAki jest koszt utrzymania stałej temp wody w tych zasobnikach przy założeniu, że nie korzystamy z wody tylko chcemy ją mieć o zadanej temperaturze 55st C np na 24h. Albo ilość oddanego ciepła do otoczenia i jak obliczyć koszt ? Jakie macie straty ciepła w zasobnikach
×
×