Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

MacG

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    30
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez MacG

  1. Grzałka - na przykład taka: http://allegro.pl/grzalka-wodna-3-x-4000-wat-a2365-3-x-400-v-i2505334763.html
  2. Ok, czyli w takim układzie na zimę odcinamy obwód kolektorów i spuszczamy wodę. Ewentualnie latem pewnie może się woda zagotować jak stanie obieg. Są inne 'przeciw'?
  3. A propos bufora i solarów - czy coś stoi na przeszkodzie, żeby obieg solarów włączyć w bufor bezpośrednio, bez wężownicy?
  4. U mnie rekuperator będzie wisiał na osobnym obwodzie z własym eSem w rozdzielni. Sam wentylator ma jakieś zabezpieczenie juz wewnątrz.
  5. W zasadzie nie ma znaczenia czy L i N jest tak jak na schemacie czy odwrotnie
  6. Czołem! Elementy z prawej strony na schemacie są zabudowane wewnątrz wentylatora, więc nie sa do montażu. Potencjometr MOŻE być dowolny, ale 10kOhm liniowy daje prawdopodobnie najlepszą charakterystykę regulacji. A co mają wspólnego kostki z fazą, neutralnym czy PE i jak mają to ustalać?
  7. Moja koncepcja sterowania EBMów to generator PWM regulowany potencjometrem cyfrowym DS2890 przez magistralę 1-wire z poziomu serwera Linux. Jeśli chodzi o dane wejściowe - wilgotność z temperaturą z SHT11 z interfejsem do 1-wire: http://www.fabiszewski.net/1-wire-slave/ poza tym temperatura z DS18S20. Nad ciśnieniem jeszcze myślę. Od strony softłerowej będzie najprościej jak się da, to znaczy crontab, skrypty bashowe, mysql, jakieś statystyki.
  8. Dokładnie tak. Ewentualnie dołóż sobie drugi potencjometr do przyśpieszania obrotów wentylatora dostarczającego świeże powietrze względem obrotów wentylatora usuwającego stare. To pozwoli ustawić sobie małe nadciśnienie.
  9. Tak, ja również serdecznie dziękuję za cały wkład kolegom gościu01 i kawiarzowi, bo na prawdę super wyszło z tym zakupem i było warto. Chciałem to zrobić jak będę miał już wymiennik w ręku ale pewnie pojadę po niego dopiero w przyszłym tygodniu, dlatego jeszcze raz już teraz dzięki za całokształt!
  10. A tak ogólnie to jakie wrażenie sprawiają wymienniki? Warte były tych pieniędzy?
  11. Ja jestem z Wrocławia i w moim przypadku kolega gościu01 podrzuci paczkę przy okazji moim znajomym w Sosnowcu. Potem już na spokojnie sobie to od nich przerzucę. Więc jeśli gościu01 jest w stanie zabrać więcej niż jedną paczkę i poda wymiary, żebym się zorientował ile w moim przyszłym transporcie do Wrocławia się ich zmieści, to możemy się zorganizować.
  12. Pisząc 'leży' miałem na myśli wymiennik obrócony na rysunku o 90 stopni, a nie położony na płasko swoim sześciokątnym bokiem. Wtedy odpływ kondensatu raczej odbywa się w taki sam sposób. Natomiast zastanawiam się czy gdy wymiennik 'stoi', to przepływ powietrza po nieco dłuższej drodze w pionie niż z poziomie, szczególnie gdy wymuszamy ruch ciepłego w dół a zimnego w górę, nie ma czasem jakiegoś zauważalnego wpływu na sprawność wymiany.
  13. Tak się fizycznie nie da, bo przepływ przez wymiennik jest "po przekątnej". Ale patrząc na ten obrazek mam inne pytanie: czy bardziej właściwe jest, gdy wymiennik przeciwprądowy jak na obrazku stoi czy leży?
  14. No nie gra, bo o ile do oporu anemostatu dodajesz opór rury, która do niego prowadzi, otrzymując jakieś X, i równolegle masz drugi przewód zakończony anemostatem, z którego wyszło jakieś Y, to, gdy zejdą się one w jakimś trójniku, z całą pewnością nie dadzą oporu X+Y, bo to bez sensu. Nie mam pojęcia jak się to liczy, ale - przez analogię - zrobił bym jak w równoległym łączeniu rezystorów, czyli 1/(1/X+1/Y). A to zmniejsza opór a nie go zwiększa, co jest logiczne.
  15. No tak, lle zanim będę cokolwiek czuł lub nie, to trzeba będzie złożyć jakiś układ Planuję sobie różnicowe czujniki ciśnienia, np. od takiego Freescale. Sensor pracuje w zakresie od zera do X kPa. Z tego co piszesz, to nawet taki, który ma najmniejszą wartość maksymalną (około 4kPa) wystarczy z potężnym nadmiarem.
  16. A wracając do tych presostatów - jest jakaś metodologia policzenia konkretnej wartości progu różnicy ciśnień, przy której należy uznać, że filtr jest już brudny i trzeba go wymienić?
  17. Grupa VIP niecierpliwie czeka na świeże mię^H^H^H informacje
  18. Tak jest. Kto się nie zapisał - będzie sobie pluł w brodę do końca życia. Takich warunków drugi raz pewnie już nie będzie!
  19. Sam jestem zapisany na wymiennik i z tego co widzę, to zakupy jeszcze nie ruszyły. Tylko kolega gosciu01, który prowadzi listę, gdzieś się chwilowo zapodział. Trzeba czekać
  20. Nie masz regulacji wentylatorów i się kręcą na full?
  21. Holender, faktycznie. A w głowie cały czas mam ten drugi, pewnie Ci źle na pisałem. Czyli ja zmieniam model w głowie, a na liście zostaje tak jak jest i już więcej nie mieszam
  22. Jeśli więcej osób zmienia na GS35/450, przez co ten model w zamówieniu stanie się dominujący, a przez to kupimy go z większym rabatem, to ja też mogę zmienić.
  23. Ja też potencjalnie jestem zainteresowany 2x R3G220-AD17-02 + 2x inlety, więc proszę o szczegóły.
  24. Zapewne różnica będzie taka, że przy fluktuacjach napięcia w sieci R3G220-AD17-02 będzie lekko zmieniał obroty, a R3G220-AE50-01nie.
  25. Przy takiej zamianie to raczej (zakładając rozdzielenie PE od N przed różnicówką) wywalało by różnicówkę przy włączeniu jakiegokolwiek odbiornika do sieci. Ewentualnie jest jednocześnie tak jak ja opisałem i jak opisał 3241mirek - efekt będzie identyczny z tym obserwowanym Marcin
×
×
  • Dodaj nową pozycję...