  1. Z taką instalacją zostawiła nas firma i nie chcieliśmy bardziej kombinować, woda na tyle trudna i przede wszystkim zmienna (ph w ciągu pół roku spadło z 8 do 5, twardość ze 100 do 45) i próbowaliśmy na tym co mieliśmy operować, wszystkie inne bolączki się rozwiązują, poza tą twardością.
  2. Cóż za ironia, wszyscy zmiękczają, a my utwardzamy. przeczytałam ostatnio w rozporządzeniu: "Woda, o której mowa w ust. 1, poddawana procesom uzdatniania powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz spełniać parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia." Czy na podstawie tego tekstu mogę wnioskować, że nie musimy uzupełniać twardości do 60? Udało nam się do 41 w tych załącznikach twardość jest w 4 lp. 14. Czy jest może jakiś inny przepis, który dopowiada coś w tej sprawie? Sanepid strasznie upiera się przy tym, że musimy utwardzić i koniec. Pozdrawiam Ela
  3. Witam po dłuższej nieobecności. Myślałam, że już sobie poradziliśmy z problemem, ale niestety, znów woda w studni się zmieniła i teraz mamy pH około 3. Stosujemy więc najpierw zwykły grys wapienny, potem calcite (imerys), następnie crystal right, no i potem hydrolit CA. Wiem, że to troszkę dookoła, ale z tym zostawiła nas firma i kombinowaliśmy. Woda jest czysta pod względem mikrobiologicznym i chemicznym, ma jednak za małą twardość węglanową, według ostatniego badania w sanepidzie jest to 15,9 mg/l przy ph 9,2. Wydaje mi się to troszkę nie możliwe, ale mogę się mylić. Nie za bardzo już wiem czym jeszcze można zmineralizować taką wodę, Hydrolit CA jest najbardziej reaktywny i wg karty katalogowej nie podniesie pH powyżej 9. W jaki sposób można jeszcze utwardzić wodę? Wiem, że to nietypowy problem, ale niestety musimy mu sprostać. Kolejna rzecz, której nie rozumiem, to na naszym teście, co prawda akwarystycznym wychodzi, że twardość jest około 7 st. niemieckich, a w badaniu sanepidu nie ma nawet jednego. Nie ma też możliwości, by test został zakłócony przez sód. Pozdrawiam Ela
  4. Witam! tak chodzi o ten do solanki, ale chcieliśmy sprawdzić go na powietrzu, przecież jeśli zasysa powietrze to solankę też powinien, musieliśmy jednak kupić nowy.
  5. Ne potrzebuje togo do zmiękczacza. Nie ma pompki, jest to taki inżektor na różnicę ciśnień. Mamy go zamontowany poziomo.
  6. Witam! Mam kolejny problem. Podłączyliśmy inżektor i nie działa, nie zasysa powietrza. Nie pomaga dławienie zaworów itp. Próbowaliśmy obracać i na różne sposoby, niestety nic. Może jest do tego jakaś magiczna instrukcja montażu
  7. Jest to urządzenie DW20K, do którego został wsypany crystal. Mieści się go 20l (czytałam, że podobno min to 25l). Jest to takie urządzenie: http://www.woda.com.pl/index.php?p343,dw20k-automatyczny-zmiekczacz-wody-do-domu-jednorodzinnego
  8. Dzisiaj ponownie dałam do badania wodę surową. We wcześniejszych badania surowej: Ph około 5, Mn 0,7 Fe 3,0 Twardość 75 mg CaCO3. Przez te dwa miesiące w wodzie po filtracji nie było w ogóle żelaza, ani manganu. PH około 8, a twardość oscyluje w okolicach 60 mg CaCO3 (do podnoszenia ph i twardości używamy calcite-imerys). Regeneracja płukanie przeciwprądowe 10 minut, płukanie solanką 15 min, napełnianie zbiornika 5 min, płukanie współprądowe 20 minut. Przepływ bardzo różny czasem chwilowo pokazuje 1,7 ale standardowo około 0,8. około 1 metr do 2 na dzień. Zastanawiam się, czy nie jest to może wina niedokładnej regeneracji, czy przypadkiem wężyk do solanki się nie zapchał (wolniej pobiera wodę niż na początku). Zastanawiam się czy ten proces zapychania jest nieodwracalny, czy można np zrobić kilka regeneracji na raz i czy to coś pomoże, albo wyciągnąć to złoże i zamoczyć na jakiś czas w roztworze soli?
  9. Witam! Od jakiś 2 miesięcy używamy systemu uzdatnia wody złożonego ze zmiękczacza (crystal right 100) do usuwania żelaza i mnaganu, jednak dzisiaj zauważyłam, że przestał działać (żelazo w sumie w normie 0,1 ale mangan przekroczony 0,15). Czy złoże się zepsuło? mogło się tak stać mimo że nie mamy w wodzie fosforanów a twardość wejściowa jest odpowiednia? Filtr był regenerowany co 3 m^3 lub co 2 dni. Czy jest jakiś sposób, żeby to złoże jeszcze zregenerować?
  10. Witam! Mam zamontowaną stacje uzdatniania wody: 1. Korekcja Ph - Magno dol 2. TAP 960 - odżeleziająco - odmanganiające 3. Lampa UV. Jednak stacja ta nie radzi sobie z manganem. Cały czas trzeba wymieniać magno - dol, sa to dość spore koszty. Poza tym przy montowaniu stacji mieliśmy stałe pH a teraz (po 3 latach) zaczęło się wahać od 5,02 aż do 12. Zastanawiamy się nad wymianą całej stacji. Aktualnie parametry wody surowej to: ph: 5,02 żelazo: pon. 0,2 mangan 0,43 twardość ogólna 40 mgCaCO3/l Przewodniość 141 amoniak pon. 0,05 Dziwne (szczególnie żelazo, które było od lat i zawsze minimum 1mg/l, ale badania wykonywane przez akredytowaną placówkę.) Zaproponowano nam urządzenia: Zmiękczacz DW 20K ze złożem 20 l Crystal Right. Moje obawy są takie: za mała twardość ogólna dla złoża -> szybko się zniszczy. Za niskie ph? Wodę bada nam sanepid nie pozwoli na to by woda miała twardość poniżej 60. Co z tym można zrobić? Jak podnieść ph (tylko nie magno -dolem), jak zmiękczona wodę utwardzić? Dziękuję za pomoc.
×
×