  1. I jaką temperaturę cwu dawały solary?
  2. hendeh

    Pompa ciepła na żywo

    Więc powoli opanowuję chyba moją pompę. Wyczyszczony filterek na gz, temp. zasilania muszę utrzymywać niestety na poziomie 38-40 stopni, bo tylko wtedy jest dostateczny odbiór na podłogówce i PC chodzi stabilnie. Ale dalej walczę z grzaniem cwu, żeby pompa przestała się włączać i wyłączać. Więc żeby zwiększyć odbiór ciepła przekierowałem powrót z zasobnika cwu na zasilanie bufora. Teraz jest niższa temp powrotu, pod warunkiem że pompka obiegowa do cwu chodzi na trzecim biegu. Na 1 i 2 PC dalej włącza się i wyłącza. Niestety podczas pracy na 3 biegu PC stabilnie grzeje temperaturą zasilania 53*, ale jak gdyby zawiesza się po kilku minutach pracy i nie włącza się dopóki nie wcisnę jej resetu wewnątrz obudowy przy stycznikach. Czy są jakieś limity i ograniczenia powodujące takie awaryjne wyłączenie? Czuję, że już niedługo ją opanuję...
  3. hendeh

    Pompa ciepła na żywo

    Może rzeczywiście sprawdzę jutro ten filterek.
  4. hendeh

    Pompa ciepła na żywo

    Wygląda na to, że moja pompa nie umie utrzymać niskiej temp. zasilania na bufor i dalej podłogówkę, jak jej ustawię 30 to przy histerezie 5 momentalnie osiąga 35 i się wyłącza. Po zmianie histerezy na 8 trochę jej to zajęło, ale jak już osiągnęła 38 to znów się wyłączyła na pół min, aż spadła temp. c.o. do 30 i znowu się włączyła, ale tylko na jakieś 5s bo już przecież chwilę wcześniej osiągnęła zadane 38. Zachowuje się tak jakby nie było odbioru, a przecież pompuje w podłogę 38 a wraca 25. A może ma moc nie 17kW a 80kW. Czy to normalne, czy czegoś jej brakuje? Bo przecież nie nastawię histerezy na 20 żeby mi pompowała 50 w podłogę, a nie może tak się włączać i wyłączać na niskich temp. Może jest jakiś parametr, czy coś innego? Jak patrzę na te wykresy to temp. rośnie jakoś bardziej stabilnie.
  5. hendeh

    Pompa ciepła na żywo

    A co to jest za temperatura na wizualizacji nad PC? Dochodzi do 82* prawie na stałym poziomie?
  6. hendeh

    Pompa ciepła na żywo

    Tak zrobię, dzięki za porady. Czyli ewidentnie trzeba jakoś ograniczyć moc pompy, podobno można sprężarki copelanda puścić na 50% mocy, wtedy będzie wolniej rosła temp., będzie odbiór i przestanie się wyłączać.
  7. hendeh

    Pompa ciepła na żywo

    Powierzchni wężownicy nie znam, a temp. DZ to 8*. A wracając do tematu wątku, to sobie podglądam te wykresy i może czujnik c.o. u mnie pokazuje temp na skraplaczu, tak szybko rośnie.
  8. hendeh

    Pompa ciepła na żywo

    Z poziomu menu nie mam dostępu do temp. skraplacza. Skontaktowałem się z instalatorem, mam nadzieję że da radę coś naprawić. Jeszcze jedno, pompą steruje pogodówka i czujnik w mieszkaniu. Przy nastawionej np. temp. 23* w mieszkaniu temp. wyliczona c.o. wariuje i zmienia się w zakresie 19-29* i wtedy pompa osiąga znów b. szybko tę temp. i się wyłącza i włącza na nowo. Jednak przy nastawionej 30* w mieszkaniu sterownik sobie wyliczył 47* i stabilnie zwiększał temp. c.o. Wg mnie pompa za szybko osiąga temp. wyliczoną c.o. Albo czujnik gdzieś nie tu ją mierzy. Idealnie byłoby gdyby osiągnęła temp. wyliczoną i sobie tak chodziła.
  9. hendeh

    Pompa ciepła na żywo

    Przepływ jest, bo w końcu podgrzewa mi tę wodę. Tyle że w takim cyklu włączania i wyłączania trwa to jakieś półtorej godz., z 39* do 43*. Nawet z jedną wężownicą to chyba za długo. Poza tym właśnie boję się o sprężarkę. Coś za szybko osiąga tę temp. graniczną. Może czujnik nie tu gdzie trzeba? Albo moc sprężarki za duża? Trzeba by jakoś ograniczyć?
  10. hendeh

    Pompa ciepła na żywo

    Mam cyrkulację, ale nie chodzi non stop. A w pompie jest nastawiona max temp. grzania 55*. Pompa osiąga ją w 10s i się wyłącza. Za chwilę temp spada i znowu się odpala. Dodam, że tak samo jest przy grzaniu bufora 400l i włączonej pompie do podłogówki, bo wczoraj odpaliłem na próbę.
  11. hendeh

    Pompa ciepła na żywo

    Jak Wy to robicie, że pompa włącza się kilka razy dziennie? U mnie pompa włącza się i wyłącza non stop przy grzaniu c.w.u., bo szybko osiąga temp graniczną c.o. Chyba gdzieś nie tu mi umieszczono czujnik temp. c.o. Pompa gruntowa 17kW, polski producent, zbiornik 300l z jedną wężownicą.
×
×