Witam, przeczytałem cały wątek ale minęło 9 lat niemalże więc chciałem dopytać. Mam meldunek stały. Chciałem na działce niezabudowanej (do której posiadam akt prawny), de facto rolno-leśnej, zameldować się na pobyt czasowy - po wcześniejszym uzyskaniu numeru adresowego. Czy dostane numer adresowy? Czy Urząd na podstawie przedstawionego aktu notarialnego zamelduje mnie na pobyt czasowy? Na działce będę mieszkał w przyczepie i chodził na polowania. -
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
Załączam zdjęcia kotłowni. Dojdzie jeszcze tylko filtr narurowy z wkładem zmiękczającym z żywicy Purolite C100E przez zaworem zwrotnym na zasilaniu wody.- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
Niestety popełniłem błąd, a w zasadzie kompletnie nie zastanowiłem się na sensem zamocowania zaworu bezpieczeństwa. Aż mi wstyd bo oczywiste jest że źle go zamontowałem W takiej formie nie bardzo wiem jaką miałby pełnić role Na szczęście korekta tego rozwiązania to dołożenie tylko trójnika. Natomiast naczynie przeponowe do CO mam Reflex (białe) a do CWU mam Reflex niebieskie model DE. Szukałem typowego przepływowego ale nie znalazłem - czyli np. Reflex DD (zielone). Czy do niebieskiego można zamontować wspomnianą armaturę przepływową Flowjet? Z tego co widzę to chyba nie bardzo...? Może lepiej dołożyć zawór kulowy ze spustem aby co jakiś czas spuścić wodę z naczynia?- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
Instalacja ukończona w fazie testów. Na dniach wrzucę zdjęcie kotłowni Za wszystkie porady bardzo dziękuję Nie mniej mam pewne problemy. Otóż zawór bezpieczeństwa na zasilaniu wody z sieci do zasobnika, nie puszcza (nie dopełnia) wody do zasobnika jak zużyję pewna ilość wody z zasobnika. Musze ręcznie zawór bezpieczeństwa przekręcić do pozycji "środkowej" i przytrzymać aby napełnił się zasobnik wodą. Trochę to tak wygląda, że mimo iż woda ciepła z zasobnika jest zużywana to zawór przestaje puszczać zimną do jego napełnienia? Czy to może być wina samego zaworu, że ma zbyt wysokie ciśnienie otwierające albo inaczej woda w sieci ma zbyt małe ciśnienie i nie otwiera zaworu? Choć z drugiej strony, jak dopuszczam wodę do CO zaworem kulowym za zaworem bezpieczeństwa ( między zaworem bezpieczeństwa a zasobnikiem jest trójnik właśnie z zaworem kulowym do dopuszczania wody do CO) to wówczas zawór puszcza normalnie wodę i napełnia CO (oczywiście w sytuacji kiedy zasobnik jest napełniony). Dodam, że niestety instalacja CO nie trzyma ciśnienia - po kolei stare grzejniki zaczynają ciec (na bieżąco wymieniam ale jeszcze nie mogłem dokładnie testować bo co jeden wymienię to kolejny puszcza - maja po 35 lat) i coraz dopuszczamy wody do CO. Jak dokładnie działa zawór bezpieczeństwa - z tego co zauważyłem to chyba jak jest większa różnica ciśnień na wejściu i wyjściu to również nie przepuszcza wody?- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
Tak miałem na początku w schemacie tylko w samym obiegu CO zakładam, że będzie sporo zanieczyszczeń (pomimo płukania instalacji przed podłączeniem) bowiem są to stare rury i część obiegów na nowo będzie używana po kilku latach nieużywania, dlatego obawiałem się, że do naczynia Co mogą dostawać się zanieczyszczenia i dlatego umieściłem go za filtrem. Ale jak to w życiu, nie wszystko sprawdziłem (wymiary króćców kotła i zasobnika) i musiałem dokonać korekty schematu - załączam zmodyfikowany. Mam dwa pytania: 1. Natomiast mam inne ważne pytanie. Obecna moja instalacja CO po przerobieniu z otwartej na zamkniętą, nie ma odpowietrznika. Jak ją napełniam wodą to powietrze nie ma gdzie uciekać? Chyba że piec ma odpowietrznik? Albo mam zamontować odpowietrznik w najwyższym punkcie instalacji (mam akurat takie miejsce z trójnikiem więc to nie problem)? Wydaje mi się że piec (Vitodens 100-W) powinien mieć odpowietrznik? 2. Czy są jakieś przeciwwskazania do używania do końcowego podłączenia gazu, elastycznego przewodu gazowego?- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
Planując położenie rur wyszło mi kolejne pytanie. Czy naczynie przeponowe w obiegu CO, zainstalowane na powrocie CO, może być wpięte między zaworem kulowym z filtrem a kotłem? Na załączonym schemacie mam wpięte przed zaworem i filtrem i taki układ powoduje że zanieczyszczenia z obiegu CO (z grzejników i rur) mogą osadzać się w naczyniu przeponowym a gdyby naczynie było za filtrem wówczas zbierała by się tam przefiltrowana woda. Przypomnę tylko że instalacja CO jest stara na rurach stalowych więc spodziewam się sporo zanieczyszczeń- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
Czy naczynie przeponowe może być zainstalowane w poziomie zamiast w pionie? I nie do końca rozumiem jedna kwestię, jeśli naczynie przeponowe CWU ma mieć 10 bar (graniczna wartość) to czemu zawór bezpieczeństwa wody użytkowej ma mieć 6 bar? To by oznaczało, że zawsze najpierw otworzy się zawór bezpieczeństwa zanim naczynie przeponowe "skompresuje" wyższe ciśnienie w układzie?- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
Jeszcze podrążę temat - a rury zaciskane miedziane (złączki zaciskane zaciskarką/praską) będą odpowiednie, będą trzymały przez lata? p.s. jeśli robie instalacje na miedzi 22mm to zawory, filtry jakiej średnicy powinienem zastosować aby nie zwężać przepływu - 3/4 cala? p.s. 2. a znasz jakiś dobry sklep ze złączkami zaciskowymi CU?- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
Załączam skorygowany schemat - dodano filtr do gazu za zaworem, zmieniono położenie zaworu na powrocie CO. 1. Co sądzicie o zaworach kulowych z filtrem, dobra alternatywa do rozwiązania osobny zawór i osobny filtr? Instalacja byłby zgrabniejsza i mniej miejsca potrzeba. 2. Jednak rury CO stalowe dochodzące do kotłowni mam 1 cal czyli bezpośrednio z nich jak przejdę na miedziane 22 mm to będzie chyba ok? Nie będzie szumu wody oraz efektu "uderzenia"? 3. Jaką średnicę zastosować do zasilania CWU w sytuacji kiedy CWU w budynku i w przyłączu w kotłowni jest na rurach stalowych 1/2 cala. 4. I ostatnie, załączam zdjęcia zestawu przyłączeniowego jaki dostałem z kotłem. Zawór żółty to do gazu zapewne. Dwa miedziane króćce to zapewne do CO. A do czego służą dwa pozostałem zawory (nie rozpoznaję ich zastosowania) - czy są to zawory bezpieczeństwa regulowane?- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
A to oznacza, że zawór bezpieczeństwa też powinien mieć ciśnienie takie samo jak naczynie ?- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
A czy naczynie dla CWU musi być przepływowe? Generalnie wszędzie sprzedają nie przepływowe? I ile BAR powinno mieć naczynie ? Widzę, że sa 6, 8, 10 bar...- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ocena schematu prostej Instalacji CO i CWO oraz umiejscowienie naczynia przeponowego
viper111 odpowiedział viper111 → na topic → Ogrzewanie
Czy jest zasadne dawać naczynie przeponowe PRZEPŁYWOWE na zasilaniu wodą zbiornika CWU skoro polskie przepisy tego nie wymagają a sodam, że zasilanie wodą CWU jest z wodociągu gminnego więc ciśnienie ustalone jest wg wodociągu.- 35 odpowiedzi
-
- instalacji
- ocena
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami: