Proszę o spojrzenie i pomoc Piec Ling Duo 35KW Dom 250 m nieocieplany 3 kondygnacje Grzejniki żeliwne ok. 300L wody(tak przypuszczam) instalacja w grubych rurach Zasobnik płaszczowy 130L Zawór 4D otwarty w skali 1-10 na 3 Piec przy temperaturze na zewnątrz 9C-8C włącza się przy 54 zasilanie 43 powrót dobija do 58 zaś. 47 Powrót i wyłącza się w podtrzymanie.Min 5 min zajmuje mu podniesienie temperatury i po 15 do 20 min spada i znowu rozpala. I spalanie ok. 25 kg na dobę obawiam się co będzie zimą.Czy to normalne? Czy mogę coś zmienić w ustawieniach? Może coś poprawić? Piec mam od sierpnia 1. Temp. ogrzewania – Auto. 2. Typ ogrzewania – węgiel- groszek, Ling inne 3. PID praca – Auto 4. PID PARAMETRY 1. Czas podawania Bieg 1 – 5s 2. Czas podawania Bieg 2 – 5s 3. Czas podawania Bieg 3 – 5s 4. Moc wentylatora bieg 1 – 100 5. Moc wentylatora bieg 2 – 110 6. Moc wentylatora bieg 3 – 116 7. Podajnik przerwa – 20s 5. Podajnik Podtrzymanie – 30m 6. Typ palenia – palenie automatyczne 7. Temperatura C.W.U – 54 C 8. Rozpalanie kotła 9. Ogrzewanie Lato/Zima – Auto 10. Charakterystyka Pogodowa – 02 11. Opcje Serwisowe 12. Test Regulatora