
wierzba75
-
Liczba zawartości
66 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Posts dodane przez wierzba75
-
-
Ma ktoś jakieś nowe spostrzeżenia co do suszarek ogrodowych, sprawdzają się te typu parasol ? W oczekiwaniu na wiosnę zgłębiam ten temat celem zakupu
-
Jaką macie różnicę pomiędzy temp zasilania a powrotu, u mnie wyglada iż piec na siłe probuje utrzymac ok 8 stopni roznicy. Np. na zasilaniu 55 a na powrocie 47 ( temperatura otrzymana z parametru d.41)
A tak naprawde woda powracajaca do pieca ma ok. 33(temperatura mierzona recznie na ruze powrotnej) Wyglada iz piec miesza wode przy uzyciu zaworu zwrotnego.
Czy to jest normalne zachowanie. Wydaje mi sie iz optymalna jest jak najnizsza temperatura powrotu, wtedy kondensacja przebiega najwydajniej.
-
Jak by ktoś był zainteresowany to mam do sprzedania pozostałości po budowie ,
-
Jak by ktoś był zainteresowany to mam do sprzedania pozostałości po budowie ,
-
Jak by ktoś był zainteresowany to mam do sprzedania pozostałości po budowie ,
-
Jak by ktoś był zainteresowany to mam do sprzedania pozostałości po budowie ,
-
Poszukuję człowieka do murowania klinkieru - może ktoś ma namiary na kogoś sprawdzonego
-
Poszukuję człowieka do murowania klinkieru - może ktoś ma namiary na kogoś sprawdzonego
-
Znalazłem jeszcze problem z oknem 2 skrzydłowym, jeżeli przyłożę łatę po przekątnej to w dolnym narożniku jest ok, w słupku ok,a w górnym narożniku 1,5 cm przerwy pomiędzy łata a ramą. To chyba większy problem
Z całym szacunkiem, ale jeśli jest taki problem, a to są nasze okna, to trzeba wzywać serwis, po to jest.. Przyczyn może być bardzo dużo, i "zdalnie" raczej trudno wystawić właściwą diagnozę.
pzdr
Piotrek Jezierski
PPH Jezierski
Z firmą sprzedającą okna jestem juz umowiony, mają to sprawdzic/poprawic, ale wole być wstępnie przygotowany merytorycznie. Budowa nauczyła mnie ogrniczonego zaufania do ekip
.
-
weź po prostu młotek gumowy i uderz w skrzydło - wyprostuje sie
dlaczego tak sie dzieje? Przy montażu listew przyszybowych pod wpływem uderzenia odkształca sie nietrwale profil - ale ma kłopoty w powrotem do swego pierwotnego kształtu - hamują ten ruch uszczelki na szybie
Te czynność powinien wykonać ten co szkli okna na produkcji - widocznie zapomniał
Jesli zaś jest to okno już użytkowane od kilku lat hmmm....
Dzięki za info , chce podpytać bo, jutro będę dzwonił w sprawie okien do firmy montującej okna.
Okna są już rok po montażu, nie użytkowane (dom w trakcie wykańczania), dobrej firmy - Jezierski, wcześniej nie mierzyłem ale dzisiaj coś mnie naszło żeby posprawdzać.
Znalazłem jeszcze problem z oknem 2 skrzydłowym, jeżeli przyłożę łatę po przekątnej to w dolnym narożniku jest ok, w słupku ok,a w górnym narożniku 1,5 cm przerwy pomiędzy łata a ramą. To chyba większy problem
-
Czy ktoś może wie jaka jest norma ugięcia okna z PCV o wysokości 2,3 m.
Jeśli przyłożymy w pionie 2 metrową łatę do ramy i łata będzie idealnie przylegać na wysokości klamki, na górze i na dole pojawiają się szczeliny pomiędzy łatą a ramą, jakie one mogą być ?
U mnie to jest od 2 do 4 mm , zależy od okna
-
przekonuje mnie argument, że wełna może zamoknąć i chyba dlatego lepszy jest styropian...
A czy ściana 25 porotherm plus 10 i 6 styropian ułożony na zakładkę plus klinkier będzie ciepła? Czy na ocieplene dachu 20 cm wełny wystarczy?
dziękuję za wszystkie rady
Ja bym nie dawal porothermu , ale pustaka max albo uni - wyjdzie taniej i solidniej i tak samo ciepło. Dach 25.
Sam mam konfiguracje jak wyzej.
-
Cisnienie sprawdzala nowa firma ktora miala sprawdzic instalcje po poprzednim "fachowcu", cisnienie spadlo z chyba 4 atmosfer do 0 przez noc
Firma jest OK ale niestety nie chce bawic sie w szukanie nieszczelnosci.
Nie wchodzi w gre latanie instalacji, musze to znalesc i naprawic na tym etapie budowy jeszcze wiele sie nie zniszczy.
Pozostaje napelnienie woda,zagrzanie i moze gdzies wyjdzie plama.
Potem chyba trzeba by spuscic wode i sprawdzi znowu powietrzem, moze byc pare nieszczelnosci.
-
Jak masz rozdzielacze proponuję zamykać konkretne obwody i namierzyć ten, na którym nie trzyma ciśnienia. Wtedy niestety kucie i sprawdzenie tego konkretnego na którym nie trzyma. Powodzenia.
Instalacji nie mam rozdzielaczowej.
Moje pytanie sprowadza się do tego , czy istnieje jakaś metoda do namierzenia nieszczelności, bez kucia połowy domu.
Części instalacji które są widoczne zostały sprawdzone, nieszczelność jest gdzieś pod wylewka lub tynkiem .
Jak ja znaleźć ?
-
Ma ktoś może pomysł jak znaleźć nieszczelność w instalacji co.
Instalacja wykonana z rur PP stabi zgrzewana + podłogówka PEX.
Instalacja zakryta juz wylewkami i zatynkowana. Nie przeszła próby szczelności powietrzem.
Wszystkie elementy widoczne na wierzchu sprawdzone, szczelne.
Przyczyny nieszczelności:
Paproctwo wykonawcy, i moja wiara w ludzi (Wg wykonawcy próba była robiona, teraz okazało się iż nie )
-
Witam,
zastanawiam się nad wyborem rodzaju ściany. Zastanawiam się nad ścianą trójwarstwową - max ceramiczny + wełna 15 cm + plus klinkier.
Czy ktoś z Was tak budował? Jakie są Wasze doświadczenia? Czy taki dom będzie ciepły?
dzięki za pomoc
Anka
Ja bym nie bawił się w wełnę , (drogo, moze zamoknać, trzeba wentylowac, własciwosci paraprzepuszczelne sciany z wełna - marketingowy bełkot).
Co do 3 warstwowej , to ja taka mam 25 cm pustak, 16 cm stropian (10+6 na zakładke), na czesci cegła 12 na cześci klinkier.
Co do właściwosci sciany jestm bardzo zadowolony. Co do klinkiery nie robił bym go wcale (wyszło średnio), trzeba miec ekipe artystów aby być zadowolonym z efektów.
W moim przypadku efekt psuja krzywe cegły , niestarane wykonanie fug,
odpryski na cegłach. Na klinkier szkoda pieniedzy, czasu i nerwów. Murarze przy klinkierze byli pilnowani
, 5 rządków wymurowali, 2 rozbierali i tak po woli do góry, a i tak wyszlo jak wyszlo
-
Osobiście nic do nich nie mam, ale skoro ich niezadowolony kient pokusił się o zrobienie strony www pt. Dlaczego NIE Dombud-3, to chyba warto się zastanowić, a przynajmniej poczytać i obejrzeć materiał zdjęciowy...
Ludzie, jeśli problemy z ekipa były tylko takie jak na stronie http://www.dombud-3.info to tą ekipę można brać z zamkniętymi oczami , to jest klasa wyższa
. Nie żartuję .A inwestor jest chyba trochę przewrażliwiony. Te drobne problemy to nic w przypadku działań innych firm budowlanych.
-
Ciekawy wątek , będe sliedził dalsze jego losy
-
Ja poproszę fotki na maila: [email protected]
Dziękuję.
-
Kierbud 508 139 332
Bez niego g... bym miał a nie chałupę
A ja bym tego kierownika (Piotr L) ZDECYDOWANIE nie polecal
Tak wyglada odebrany przez niego strop
-
Kierbud 508 139 332
Bez niego g... bym miał a nie chałupę
A ja bym tego kierownika (Piotr L) ZDECYDOWANIE nie polecal
Tak wyglada odebrany przez niego strop
-
Witam
Słuchajcie jak mam ugryźć gaz ? tzn mam warunki w których piszą że gazownia podłączy mi go za coś ok 7 tys , buduje w Łodzi gaz mam przy płocie od frontu , więc to chyba dużo , jak czytam że inni mają za tą przyjemność kwoty ok 1,5 tys.
poradzcie cosik
pozdrawiam
Jezeli do gazociagu masz nie wiecej niz 30 metrow , to przylacze ma obowiazek wykonac w cenie zryczaltowanej gazownia (placilem ok 1200 zl). Przerabialem to w zeszlym roku, sprawe pomogl rozwiazac Urzad Regulacji Energetyki.
Po stronie inwestora jest wykonanie odcinka od domu do szkrzynki w plocie (skrzynke finansuje inwestor)
-
Witam
Słuchajcie jak mam ugryźć gaz ? tzn mam warunki w których piszą że gazownia podłączy mi go za coś ok 7 tys , buduje w Łodzi gaz mam przy płocie od frontu , więc to chyba dużo , jak czytam że inni mają za tą przyjemność kwoty ok 1,5 tys.
poradzcie cosik
pozdrawiam
Jezeli do gazociagu masz nie wiecej niz 30 metrow , to przylacze ma obowiazek wykonac w cenie zryczaltowanej gazownia (placilem ok 1200 zl). Przerabialem to w zeszlym roku, sprawe pomogl rozwiazac Urzad Regulacji Energetyki.
Po stronie inwestora jest wykonanie odcinka od domu do szkrzynki w plocie (skrzynke finansuje inwestor)
-
Moim zdaniem (juz jestem za tym etapem) robocizna za droga, meterialy niedoszacowane i to mocno (czy cena materialow jest z pokryciem dachu , jak tak to czym ?), na ten dom wyjdzie sporo betonu z gruchy (plyty + 2 stropy)
suszarka ogrodowa-jaką kupić?
w OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Napisano · Edytowane przez wierzba75
Wybór padł na suszarkę Vileda Viva Air, najbardziej renomowana firma.
Z tego co czytałem suszarki ogrodowe mają czasami tendencje do psucia się.
Zakupu dokonałem w sklepie firmowym Vileda http://www.sklep.vileda.pl/produkt/viva_air_complete.php
Dzięki czemu jak by coś się popsuło łatwo będzie skorzystać z 2 letniej gwarancji