witam
pisałem juz o tym we wcześniejszej części forum
zacinanie się podajnika jest głównie spowodowane zbyt miałkim miałem co jest dziwne bo to przecież piec miałowy dodatkowo sprawdzić trzeba przestrzeń za tłokiem bo tam na pewno jest dużo bardzo drobnego miału, ja osobiście staram się czyścić tłok co dwa tyg. i wygarnąłem już całe wiadro miału (dwie śruby na końcu tłoka), miałem też jedną wymianę w ramach gwarancji całego podajnika po rozkręceniu łożyska na których pracuje tłok były zablokowane a w prowadnicach były już wyrobione rowki.
Wcześniej padło pytanie o regulator pokojowy, stosowałem go przez pewien czas ale nie widziałem zbyt wielu pozytywnych efektów jego pracy i sterowanie temperaturą pomieszczeń zostawiam termostatom na kaloryferach.
przeglądając wpisy zastanawia mnie bardzo krótka przerwa podtrzymania w nowych AKM-ach czy nie powoduje to u was zbyt dużego zużycia paliwa??
moje ustawienia to
nadmuch 40%
przerwa podawania 3 min
przerwa podtrzymania 70 min (przy silnym wietrze 60)
wentylator podtrzymania 6 s co 8 min 30 s
pracuje podłogówka 32 C
ciepła woda zbiornik 140l 50C
na piecu 60C
zużycie obecnie około 30litrów miału (dwa wiaderka) na dobę
Pozdrawiam wszystkich milośników miału