  1. middam

    KOMINKI nasze !!!

    Witam Jeżeli to nie odpowiedni dział z pytaniem to z góry przepraszam. Chciałbym wykończyć kominek w stylu jak na załączonym zdjęciu (pobrane z neta) Z tego co wyczytałem to wokół wkładu powinna być minimalna szczelina. Jak więc wygląda wykończenie dolnej półki ? Czy płytka jest lekko wsunięta pod obudowę wkładu ?
  2. Jeżeli przełącznik S26 4) on - Strefa główna = strefa 2 to nie powinno być S26 5) off - Super CAR: kontrola odpływu strefy głównej Według instrukcji jeżeli S26 5 jest na on to SCAR kontroluje odpływ całej instalacji
  3. Pompa stanęła. Według instrukcji parametr powinien być ustawiony domyślnie na P67.2, jednak było na P67.1 i dlatego pompa działała. Grzejniki są sterowane przez TYBOXa, podpięty jest pod dim, pod zarządzanie strefą wysoką temperatury. Brak drugiego czujnika zewnętrznego, kiedy trafiłem na ten temat i twój post odnośnie drugiej sondy pogodówki, miałem już położone wszystkie przewody i wykończone ściany, więc jest tylko jedna sonda.
  4. Też doszedłem do takiego wniosku przeglądając instrukcje. Układ ma chyba niskie zapotrzebowanie na energie cieplną, kocioł stwierdza, że wystarczy samo krążenie wody która jest w obiegu , pompa chodzi i niestety ciągnie sporo prądu. Może uda mi się obniżyć jej prędkość zgodnie z zaleceniami instrukcji. W tej chwili pompa z kotła podaje i miesza wodę na sprzęgle a druga pompa zasila strefę niskiej temperatury. Gaz się nie spala ale za to chyba rośnie zużycie prądu Ten parametr na bank jest na OFF, chyba nawet był ustawiany jeszcze przez serwisanta przy pierwszym uruchomieniu kotła. Dziś muszę poobserwować jak zachowuje się temperatura zasilania i powrotu na rozdzielaczu. Przy tak dużej mocy kotła i temperaturach jak teraz to chyba nie wyeliminuje częstego włączanie i wyłączanie palnika
  5. Czy to normalne, że w przy uruchomieniu w SCAR trybu zima, w momencie gdy nie grzeje palnik cały czas słychać pompę - kod F5, według instrukcji Post-cyrkulacja w toku. Praca pompy obiegowej w toku po żądaniu c.w.u. lub c.o. w celu ochłodzenia pierwotnego obiegu. Co zauważyłem, to w przypadku sterowania przez SCAR tylko strefy niskiej na DIM, jeżeli na piecu nie ma uaktywnionego trybu zima to piec nie uruchamia grzania. Jeżeli SCAR steruje tylko strefą niskiej temperatury i ma zadaną do osiągnięcia temperaturę np. 21 stopni to palnik nie powinien tak długo chodzić, dopóki nie dostanie informacji od sterownika, że temperatura jest osiągnięta ?
  6. W instrukcji do SCAR na stronie 12 jest informacja Współpraca sterownika z kotłem Aby sterownik mógł poprawnie sterować pracą kotła, pokrętło wyłącznika głównego na kotle musi być bez-względnie ustawione w pozycji LATO/STEROWNIK Jak to się ma do ustawień na DIM kiedy zworka S26;5 jest na OFF - (w zależności od modelu instrukcja podaje: -SCAR kontroluje odpływ strefy główne lub Przełączanie trybów Lato / Zima dotyczy tylko strefy, Ustawianie temperatury zasilania dotyczy strefy do której przyporządkowany jest Super CAR Czy przy takim ustawieniu kocioł powinien pracować jednak w trybie zima, jeżeli jest na lato to wtedy brak kontroli nad strefą wysokiej temperatury
  7. No to problem trymera wyjaśniony. Jeżeli dobrze zrozumiałem to krzywą grzania wyznaczają 4 parametry ustawione na kotle - P66 - A,B,C,D. A ustawienie temperatury na SCAR powoduje przesunięcie offsetu - tak wynika z instrukcji.
  8. Czytając forum wychodzi, że kocioł jest przewymiarowany (jednak tak wyliczył sobie deweloper, nie było też miejsca na kotłownie i mniejszy piec z zasobnikiem) i prostsze do wysterowania byłby układ sama podłogówka lub same grzejniki A czy to ustawienie jakoś wpływa na ustawienia na SCAR, muszą być takie same wartości ? Jeżeli na sterowniku mam temp zasilania na 35 stopnie to trymerem też ustawiam na podobną*?
  9. Witam wszystkich na forum Przeglądając ten temat dochodzę do wniosku, że mój układ jest niestety przekombinowany, ale tak wyszło i próbuje sobie z tym jakoś poradzić. Dom w zabudowie szeregowej - dwa poziomy, razem 120m2 - na parterze ogrzewanie podłogowe - 4 pętle - na piętrze - 3 kaloryfery i drabinka w łazience Piec - Zeus Superrior 24 (wartości C.O. zmniejszone przez serwisanta) + DIM erp niska/wysoka temperatura + SCAR na parterze + sonda na zewnątrz Ustawienia na DIMie ustawienia przełączników w DIM S25; 1=ON S25; 2=OFF S25; 3=OFF S26; 4=ON - strefa główna - niska temp S26; 5=OFF - scar kontroluje strefę niskiej temp S26; 6=OFF S27; 7=OFF S27; 8= nie używane S27; 9=OFF W poprzednią zimę mieszkanie było wygrzewane, temperatura ustawiona była wysoko, więc kocioł pracował w trybie ciągłym. Teraz kiedy już mieszkamy postanowiłem powoli uruchamiać grzanie i zacząć ustawiać wszystkie parametry. Obecnie próbuje uruchomić jedynie obieg podłogówki Stąd moje pytania: 1. Czy przy takich temperaturach jak obecnie (od 3 stopni w nocy do 10 w południe) jest szansa na uruchomienie podłogówki aby było odczuwalna lekko ciepła podłoga. SCAR pokazuje temp z przedziału 19.5-20.5 stopnia. Przy niskich temperaturach zasilania (30 stopni) piec uruchamia palnik, podgrzewa, wzrasta temperatura zasilania, po chwili się wyłącza, temperatura obiegu zaczyna spadać i piec ponownie na moment odpala i tak w kółko. 2. Jak wpływ ma trymer do regulacji temperatury na karcie dim ? Bo w tej chwili mogę na SCAR ustawić temperature zasilania, na piecu również aktywne jest pokrętło do temperatury - jeżeli dobrze zrozumiałem to ono reguluje obieg wysokiej temperatury i jeszcze pozostaje ten trymer którym też można regulować temperature. Będę wdzięczny z sugestie, ciężko niestety wyłapać z całego wątku potrzebne informację
×
×