Drewno mam raczej suche, jest to odpad przy produkcji elelmentów do stelaży do mebli tapicerowanych, więc wilgotność jest na poziomie 15%.
Temperature na piecu mam ustawiona na 70 - 80 stopni. Mam dwa obiegi: podłogówkę która jest ustawiona na temp około 30-35 stopni i drugi obieg to grzejniki (4 w pokojach i 2 drabinki w łazienkach) ktore posiadają regulatory i ustawione są tak na 3,5 w skali do 5. Posiadam również bojler cwu 140l. Temperatura w domu jest w granicach 22 -24 stopnie. Ogrzewam powierzchnie 115m2, dokładam do pieca tak srednio 4-5 razy na 24 godziny, w piecu pali się non-stop.
Witam
temp. min "czystej" pracy kotla zaczyna sie od 80 C.
Jakim kotlem ogrzewasz swoje mieszkanie, masz ocieplone sciany ?
Dokladanie 5 razy na dobe to duzo opalu.
Opal jest drobny/gruby ?
Z tego co sie orientuje, nie masz bufra/sterowania zaworem 3d ?
Pozdr
Zbyniu
WITAM
Kocioł to Atmos 18DC, sciany sa trzywarstwowe 24 siporex + 10 wełna i 10 siporex.
Opał jest rozny: od klepek 5cm x 2cm x 30 cm do calkiem sporych bloczkow. Zawor 3d mam, zawor esbe itd ale buforu niestety nie mam.
Pozdrawiam
Tomek