Polecam zamontować na rurze wychodzącej z kominka, przed turbiną klapę zwrotną dzięki czemu w przypadku nie pracującej turbiny, układ DGP jest zamknięty i nie ma przewiewów.
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
pawpiwo odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Również potwierdzam - nie ściemnia - jestem naocznym świadkiem- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
pawpiwo odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Miałem okazję teraz przez mrozy lepiej przetestować Gree z moimi małymi zmianami. Najniższa temperatura zanotowana była -18 stopni i klima cały czas dmuchała ciepłym powietrzem w granicach 25 stopni. Samodzielnie bez wspomagania jest w stanie ogrzewać dom do około -9/10 stopni, pobierając około 900-1000W utrzymywała temperaturę w granicach 20-21 stopni. Doizolowałem lepiej kanały 2 sypialni, zmieniłem miejsce pomiaru temperatury z powrotu na sterownik, chciałbym jeszcze na układzie DGP zamontować klapy zwrotne i powinno być już całkiem ok.- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
pawpiwo odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Trochę życia wstąpiło na to forum... W tej chwili na zewnątrz jest +1 z silnym wiatrem a pompa pobiera 490W- tak więc do max. mocy 1300 W jeszcze trochę brakuje. W moim domu za komfortowe temperatury uznajemy w strefi dziennej 21,5-22 a w sypialniach 20-21 i takie temperatury utrzymuje w 100 % do -5, przy -12 kiedy nie było nas w domu bez wspomagania Gree utrzymywało temperaturę od 19-20 stopni, dzięki takiemu rozwiązaniu mogę gdzieś wyjechać, nie martwiąc się o zbytnie wychłodzenie domu - czego nie miałem przy kominku który max. utrzymuje temperaturę przez 12-14h.- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
pawpiwo odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Nie zgadzam się z krytyką, ponieważ pompę wstawiłem w już istniejącym domu wybudowanym w roku 2002 roku wg. technologii lat90. Technologia budowy mojego domu to przepaść energetyczna, mój dom ma zapotrzebowanie energetyczne 7kW przy -18 wg. projektu. Oszczędny Grześ zawsze powtarza, że podstawą jest dobra izolacja czego ja nie mam, nie posiadam także ogrzewania podłogowego. Do roku 2016 dom grzałem tylko kominkiem z dgp i spalałem około 10 m drzewa tj. około 1600 zł i nie miałem jednolitej temperatury w pomieszczeniach. Jeszcze raz przypomnę gree jest na nieogrzewanym strychu i dodatkowo mieszkam w otoczeniu jezior i rzeki co też wpływa na pracę urządzenia. Dla mnie 7 krotnie palenie w kominku od razu początku sezonu nie jest problemem, temperatury zimowe oscylują w okolicy +/- 0. 1000 zł to jest maksymalna kwota, klime mam opomiarowaną i średnie zużycie za miesiąc grudzień - luty wychodzi 430 kW co przy średnie j ważonej dla G12 wynosi 210 zł. Wybór jednostki to mój wybór, ponieważ tak jak napisałem miała grzać w okresach przejściowych. Ja jestem zadowolony i mi pasuje.- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
pawpiwo odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Mija 11 miesięcy jak zamontowałem pompę ciepła Gree 3,5 KW oraz rekuperator vents mini 300, więc podzielę się spostrzeżeniami Mieszkam w domu słabo izolowanym (posadzka 6cm,ściany suporeks+10cm styropianu, strych 25 cm wełny) o powierzchni 93 m.kw i kubaturze przeszło 260 m. sześć czyli tak jakby 100m. kw. Dodatkowe ogrzewanie kominek z DGP Dom Muratora D04 ze strychem nieużytkowym, w założeniu pompę i reku z braku miejsca i z uwagi na komfort prowadzenia instalacji - zamontowałem urządzenia na strychu. Zacznę od reku... W styczniu reku zdemontowałem ze strychu i sprzedałem, ponieważ mimo izolacji zamarzały mi skropliny i miał niższą sprawność – kupiłem więc Brookvent-a Aircykle 1.2 który znalazł swoją siedzibę w pomieszczeniu gospodarczym, urządzenie podniósło mi odzysk ciepła do poziomu około 75-80% gdyż zaizolowane przewody 17,5 cm wełny nadal przechodzą przez strefę zimną. Wilgotność w domu 35-40%. Pompa... Przewody izolowane wełną łącznie 17,5 cm, Gree początkowo było izolowane 5 cm maty kauczukowej, w listopadzie otuliłem jednostkę na zimnym strychu dodatkowo 15 cm wełny i w końcówce stycznia jeszcze 15 cm wełny. Po moich doświadczeniach mogę stwierdzić, jeżeli jest możliwość musi być zamontowana w strefie ciepłej. U mnie Gree bez wspomagania daje radę przy mrozach do -5 stopni, przy mrozie niższym wspomagałem się 7 razy kominkiem. Wystarczyło przepalenie 3-4 godzinne na dobę i pompa utrzymywała temperaturę w domu +/-21. Mój kolega ma taką samą pompę w bardzo dobrze zaizolowanym domu i tam spokojnie Gree dawało radę przy mrozach sięgających -12 stopni. W moim domu ciepło napewno ucieka przez otwarte anemostaty od DGP, kolejnym – jest to, że dom jest parterowy i na całej powierzchni jest słaba izolacja. W nastepnych miesiącach chcę doizolować przewody nawiewne 15 cm wełny, gdyż różnice pomiędzy nawiewami w najwieksze mrozy wynoszą nawet 5 stopni. W moim pierwotnym założeniu Gree miało grzać w okresach przejściowych wrzesień-listopad/marzec-maj, natomiast jak wszystko dobrze pójdzie sezon zamknie się bardzo dobrze czyli 1000 zł i max. 1m sześć drewna. Całość instalacji poskładana wg. instrukcji Oszczędnego Grzesia- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
pawpiwo odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Dom mam raczej szczelny- opisałem jakie mam ocieplenie na początku, okna plastikowe - brak wentylacji mechanicznej. Ogrzewanie od kominka rury termo flex do 250 stopni C. Z kominka idzie 5mb rury 150mm do rozdzielacza i rozejście do 4 pokoi rurami 125mm -średnio 8mb. Kanały ocieplone 50mm wełny z rękawem. Jako laik chciałem połowę układu DGP wpiąć do klimatyzacji z klapami zwrotnymi, a do drugiej połowy zrobić nową instalację -rozejście termoflexami. Całość jest rozprowadzona na strychu nieogrzewanym.- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
pawpiwo odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Chodzi mi tylko i wyłacznie o jednostkę wewnętrzną - ponieważ mając ją na strychu mógłbym bardzo prosto stworzyć instalację do ogrzewania.- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
pawpiwo odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Jednostkę wewnętrzna chciałbym umieścić na strychu nieuzytkowym i ogrzewać dom- tak więc strych nie będzie ogrzewany- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
pawpiwo odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Witam po raz pierwszy w tym dziale. Chciałbym prosić o poradę dotyczącą klimatyzacji kanałowej. Mieszkam w domu parterowym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni 92 m kw - kubatura 240 m sześć. Dom posiada ocieplenie na podłodze 6 cm styropianu, fundamenty 8 cm, ściany beton komórkowy 24 cm +10 cm styropianu, na suficie 25 cm wełny . W domu mieszkam od 2002 roku i jedynym ogrzewaniem jest kominek z rozprowadzeniem ciepła z turbiny DGP. Chciałbym dogrzewać do np. -5 stopni klimatyzacją .Mam kilka pytań na początek: - czy mogę połączyć rozprowadzenie ciepła z kominka z kanałami z klimatyzacji kanałowej (wstawiłbym klapy zwrotne) - czy moc 7 KW dla zastosowania jest wystarczająca - z racji niewielkiego budżetu chciałbym zakupić klimatyzację budżetową - która z firm jest najmniej awaryjna : KAISAI, Rotenso czy York - czy jednostka wewnętrzna może być zainstalowana na poddaszu nieużytkowym - nie ogrzewanym -gdzie panują temperatury ujemne- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Używam sterownik firmy PLUM model airKom 300 - temperatura nastawy 240 stopni - można regulować od 200-300 stopni. Kominek stara się utrzymać zadaną temperaturę, niższej nie ustawiałem - ponieważ wg. może negatywnie wpływać na komin murowany z cegły. Krążki mam zamontowane bezpośrednio na wkładzie, stojak podobny z tego co w Nadii.
-
Coś mogę już powiedzieć o użytkowaniu Franka... Wkład wraz z 5 krążkami akumulacyjnymi zamontowałem w marcu tego roku. Kominek obsługuje sterownik wraz z przepustnicą, czujnik temperatury spalin mam zamontowany przed krążkami akumulacyjnymi ( powinien być za krążkami-ale tego już nie zmienię). Wkładem ogrzewam kubaturę 260 m sześć z wymuszonym rozprowadzeniem ciepła DGP. Obudowa zimna-płyty krzemianowe. Wcześniej przez blisko 15 lat użytkowałem kominek Jotul i mogę powiedzieć że Jotul trochę lepiej wykonany - co nie oznacza, że Franek jest gorszym wkładem. Jotul jest przeszło 2 razy droższy. Palę od góry, suchym 2 letnim drewnem o wilgotności 10-14% i mimo wszystko brudzi się szyba co może byc spowodowane użytkowaniem sterownika który przymyka i otwiera dopływ powietrza. Wkład dłużej się nagrzewa i również dłuzej oddaje ciepło (waga całości 350 kg). Temperatura spalin na wyjściu około 240 stopni - po przejściu przez krażki osiągają temeperaturę 170-190 stopni. Regulacja ręczna jest bardzo prezycyjna.
-
W zasadzie chodzi mi o temperaturę spalin na wyjściu z kominka/przed kominem. Pytam ponieważ instalując sterownik - jak pisałem - po przejściu przez krążki - temperatura przy mocy nominalnej będzie miała 150 stopni. Czyli idąc dalej (rozmumowanie moje czyli laika), jeżeli kominek będzie grzał z mniejszą mocą to temperatura spalin za krazkami będzie niższa i może dojść do zjawiska kondensacji w kominie. Chciałbym odpowiednio podnieść temperaturę spalin za pomocą sterownika żeby : nie było kondensacji, spalanie było bezpieczne dla tego wkładu i ekonomiczne
-
Mam kominek Franek z firmy Kratki który przy mocy nominalnej 12KW uzyskuje temperaturę spalin 215 stopni (wg. zapisu w instrukcji). Firma Jotul przy wkładach o podobnych parametrach podaje temperaturę spalin 270-290 stopni. Na wkładzie chciałbym zamontować krążki żeliwne z Kratek które rzekomo przechwytują do 30 % ciepła - czyli do komina teoretycznie powinny dostać się spaliny o temperaturze 150 stopni. Kominek chciałbym podłączyć do sterownika z sondą spalin i go wysterować do odpowiednich parametrów. Poproszę doświadczonych forumowiczów o pomoc -w doborze (na początek ) właściwej temperatury.
-
Dziękuje za odpowiedź. Mam wobec tego jeszcze jedno pytanie-jak uszczelnić stojak od krążków który jest nasadzany na rurę od spalin (czopuch)- pomiędzy czopuchem a stojakiem jest kilki milimetrowa przerwa - nie jest to dokładnie spasowane. pozdrawiam
-
Do salon Kratki Mam pytanie w sprawie Franka... czy prezentowane krążki kumulacyjne są prawidłowo zamocowane na wkładzie? Z informacji które posiadam czopuch powinien być zdemontowany i zamontowana podstawa pod krażki np. taka jak w Nadii. Na prezentowanym zdjęciu występuje duży luz pomiędzy podstawą krążków a rurą z czopucha
-
W tym roku będę modernizował swoje ogrzewanie kominkowe, będę montował kominek żeliwny z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Chciałbym prosić o opinię jaką przepustnicę miałbym zamontować - ręczną czy automatyczną. Pragnę dodać, że w chwili obecnej ogrzewam dom kominkiem z rozprowadzeniem ciepła.
- 1 odpowiedź
-
- automatyczna?
- powietrza
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o poradę w kwestii podłączenia kominka do komina. W domu mam komin murowany 3 kanałowy- obecnie używam kominek podłączony do 1 kanału rurą fi 150. W związku z planowanym remontem, zakupiłem kominek z którego wychodzi rura fi 200. Mój dylemat jest taki, że kominek jest podłaczony do komina od węższej strony tzn. od wymiaru 140 i nie mogę do tego kanału w sposób odpowiedni podłączyć nowego komina o średnicy fi 200. W załączeniu -rysunek techniczny
- 1 odpowiedź
-
Mam dom o powierzchni 92 m kw. Do ogrzewania od 5 sezonów używam tylko i wyłacznie kominka firmy Jotul I22 o mocy 8kW. W ubiegłoroczne mrozy dochodzace do - 30stopni miałem w domu 18-19 stopni. Dobór wkładu według mojego doświadczenia zależy głównie od marki firmy a dopiero od mocy. Z całą pewnością 1kW mocy wkładu Jotula to nie 1kW mocy wkładu kominka produkcji francuskiej czy włoskiej.Moim zdaniem obok wkładów firmy Jotul, godne polecenia są wkłady firmy Tarnava. Jeżeli zakupisz wkład firmy Jotul do swojego domu, a średni współczynnik przenikania ciepła masz około 0,25 to możesz przy doborze zastosować przelicznik 1 kW-12mkw lub 30 m sześć
-
Czy ktoś zasila dom samym kominkiem??
pawpiwo odpowiedział Senser → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ogrzewam dom o powierzchni 92 m(D04) kominkiem firmy Jotul C22 już 3 sezon i powiem, że jestem bardzo...bardzo zadowowolony ekonomią i bardzo ciepłym domem. Ciepła woda z przepływowego podgrzewacza wody 18kW elektronic. -
Dla mnie rąbanie drew do kominka jest odskocznią od pracy biurowej i zarazem rekracja .
-
Rozporowdzenie DGP do ?azienek Tak czy Nie ?
pawpiwo odpowiedział MARJO → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam od 1,5 roku i jestem zadowolony. Żadnych zapachów w domu nie ma . Moja łazienka to nie "sławojka" -
Mam problem. W moim domu mam stolarkę PCV oraz regipsy. Przy temperaturach ujemnych w rogu pomiędzy listwą przyparapetową i parapetem na ścianie pojawiają mi sie plamy zawilgocenia. Myślę, iż problem ten może być związany z mostkiem termicznym. W związku z tym prosze o radę jak doraźnie usunąć ten problem?
-
Kominek:z popielnikiem czy bez?!
pawpiwo odpowiedział Martin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wkłady kominkowe które nie posiadają popielnika są szczelniejsze i utrzymują dłużej żar niż te z popielnikiem. -
Nie polecam żadnego typu urządzeń które emitują fale ultra ponieważ może u ludzi dochodzić do rozszczepienia siatkówki od rogówki. Mój dobry znajomy ma firmę deratyzacyjną i od niego wiem o tym.