Witam. Na nieużytkowym, nieogrzewanym poddaszu mam zamontowany rekuperator. Między krokwie na poddaszu jest włożona wełna mineralna o grubości 15cm, strop jest docieplony styropianem o grubości 10cm. Kanały wentylacyjne ułożone są bezpośrednio na powierzchni stropu (kanały wentylacyjne sa z miękkich przewodów i są zaizolowane wełną ok. 3cm). Ostatnio kanały wentylacyjne zostały zaizolowane dodatkową wełną mineralną o grubości 5cm, a sam rekuperator został zabudowany z płyty OSB + wełna. Obecnie przy temperaturze np. - 2 stC na zewnątrz na poddaszu mam temperaturę ok +7 stC, rekuperator działa następująco: prze wspomnianym - 2 stC na zewnątrz temperatura nawiewana to +12 stC, wskazanie temperatury wywiewanej z domu wynosi +15 stC (przy czym w domu w rzeczywistosci jest +19 stC). Mam pytanie czy taka wydajność reku jest prawidłowa i z czego mogą wynikać te różnice w temperaturze wywiewanej a będącej rzeczywiście w domu (rozumiem, że powietrze pokonuje pewną dorgą ale strata aż 4 stC to moim zdaniem dużo). Czy kanały powinny być jeszcze bardziej docieplone? Czy sensownym by było zamontowanie dodatkowo do rekuperatora nagrzewnicy wtórnej o mocy powyżej 2,5 kW by podnieść temperaturę powietrza nawiewanego?