Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mógłbyś podać namiar na przykładowe kanały tego typu? Jak nic innego nie wymyślę, np. tłumiki nie pomogą, to będę pewnie coś przerabiał- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witajcie, Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z wentylacją mechaniczną - problemem jest to, że pracuje głośno. Wentylacja wykonana na kanałach PEFLEX 75, projekt w załączniku (jedyne różnice to takie, że rekuperator jest z drugiej strony komina, w kuchni jest tylko jeden anemostat, a nie dwa jak na rysunku, a w sztywnych kanałach spiro użyto kolan 90 stopni, a nie 45 jak na rysunku). Kanały peflex ułożone są bezpośrednio na stropie monolitycznym o grubości 15 cm. Kanały otoczone są styropianem grubości 8 cm. Nad styro i kanałami jest 3 cm wełny rockwool steprock hd, a nad nią 2 x płyta OSB. Kolektory systemu peflex mają przyłącza 160 mm w postaci sztywnych rur spiro, otulone wełną około 8 cm grubości. Pomiędzy rekuperatorem a sztywnymi rurami spiro mam wstawione elastyczne spiro, na razie niezaizolowane. Sztywne rury spiro podparte są od spodu wełny, więc nic ich nie dotyka poza wełną, kolektorem oraz elastycznymi rurami spiro do rekuperatora. Rekuperator to Brink Renovent Excellent 300. Niestety, ale nawet na najmniejszej wydajności 50 m3 w warunkach ciszy na parterze da się słyszeć szumy wentylacji. Przy 100 m3 jest już niekomfortowo, przy np. 150 m3 już bardzo niemiło (zaznaczę, że na parterze mam gołe ściany i podłogi - tynki i wylewki). Przy samym rekuperatorze jest wrażenie mniejszego hałasu niż na parterze. Na parterze ma się wrażenie, jakby cały budynek huczał, a nie tylko konkretne punkty. Jest też tak, że przy anemostatach nawiewnych poziom hałasu jest większy niż przy wywiewnych. Podejrzewam, że problematyczny może być ten długi kanał sztywnego spiro - ma w sumie około 13 m długości. Czy jakieś wzmacnianie dźwięków w tym kanale spiro może być odpowiedzialne za głośność wentylacji? Czy możecie poradzić coś na mój problem? Myślałem o zainstalowaniu jakichś tłumików, np. o przekroju okrągłym przed kolektorem nawiewnym i/lub elastycznym na nawiewie przy rekuperatorze. Co o tym myślicie? Tomek- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przepraszam za pytanie z innej beczki, ale nie mogę się doszukać informacji na innych forach/wątkach... Jaka powinna być grubość izolacji kanałów pomiędzy rekuperatorem a skrzynkami rozdzielczymi (u mnie będzie fi 160), które biegną na poddaszu ocieplonym, ale nieogrzewanym?- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Na czym polega dokładnie ten problem ze sterownikiem? Jak go rozwiązujesz? Może to błędy oprogramowania i może w nowszych wersjach są już poprawione - czy inni użytkownicy Onyx'a mogą coś powiedzieć?- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A orientujecie się, czy np. Onyx Dream 400 ma taką możliwość? Z tego co wiem ten rekuperator ma dobry stosunek jakości do ceny.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Chciałem zapytać jeszcze o jedno... Rekuperatory zwykle mają trzy biegi, np. na 40, 70 i 100 % wydajności. Czy da się ustawiać inne wartości wydajności, np. 35, 60, czy dowolną inną wartość? Od czego to zależy?- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pewnie lepiej nie wiedzieć Ale nawet jeśli mam kiepską wodę, to czyste i zdrowie powietrze chciałbym mieć.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No tak, tylko że kanały grawitacyjne wyciągają powietrze, które weszło np. oknami.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Być może gdzieś o tym było, ale chciałem zapytać, czy wentylacja oparta np. na PEFLEX jest absolutnie nieszkodliwa? Chodzi mi o to, że powietrze w takiej instalacji przechodzi przez dziesiątki metrów plastików - czy plastik nie uwalniają żadnych substancji? Zakładam, że takie elementy mają atesty, ale czy one dają gwarancję pozostawania bez szkodliwego wpływu na zdrowie?- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A mógłbyś rzucić okiem na mój projekt (kilka postów wcześniej) i ocenić go w tym i innych aspektach?- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dokładnie, dlatego napisałem: "Trochę nietypowe miejsce nawiewu w sypialniach 7 i 11 wynika z planowanego ustawienia łóżek, aby nawiew nie był tuż nad nimi." Tak więc nie planuję umieszczania nawiewów nad łóżkami. Dobór właściwej centrali jeszcze przede mną. Na tą chwilę potrzebuję weryfikacji projektu.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Odradzasz nietypowe rozmieszczenie anemostatów w dwóch sypialniach? Dlaczego ktoś był niezadowolony? I co ma do tego awaria nagrzewnicy?- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Proszę o ocenę projektu wentylacji opartej na systemie PEFLEX 75/63 dla domu parterowego dla 5-6 osób. Instalacja w warstwie ocieplenia na stropie. Na załączonym rysunku rekuperator na zielono, miejsce położenia rekuperatora i skrzynek rozdzielaczowych wynika z planowanego w przyszłości zagospodarowania poddasza. Nawiew/wywiew przekreślony oznacza skrzynkę rozprężną z tłumikiem. Trochę nietypowe miejsce nawiewu w sypialniach 7 i 11 wynika z planowanego ustawienia łóżek, aby nawiew nie był tuż nad nimi. Jedna nitka oznacza jedną rurę 75/63. W projekcie starałem się uwzględnić różnice w przepływach wynikające z długości przewodów. Dla przyjętych parametrów mamy nawiew/wywiew 270 m3/h.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jednak te zasady przedstawiane przez różne osoby nie są ze sobą spójne, dlatego trudno się do nich jednoznacznie odwoływać. A mógłbyś wskazać konkretne błędy?- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
tserafin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witajcie, Czytam ten i podobne wątki przymierzając się do realizacji instalacji WM. Mam kilka pytań, ale zacznę od następującego... Otóż przyjmuje się, że na jedną osobę potrzeba 20-30 m3/h - przyjmijmy uśrednione 25 m3/h. Wtedy dla powiedzmy sypialni, gdzie mamy dwie osoby dorosłe, przyjmujemy 50 m3/h. Tak przyjęty przepływ (tj. 50 m3/h), jak zakładam, będzie dotyczył 100% wydajności rekuperatora. Jednak typowo rekuperator pracuje z wydajnością około 40%, czyli otrzymujemy faktycznie 20 m3/h dla dwóch osób, czyli 10 m3/h/osobę. Jak ta użytkowa wydajność 10 m3/h/osobę ma się do oczekiwanej 25 m3/h/osobę? Pozdrawiam, Tomek- 2 651 odpowiedzi
-