Niestety nie do końca to co piszecie jest prawdą
1. Zyski słoneczne w miesiącach przejściowych są znacznie większe niż zimowych.
2. Zyski bytowe w stosunku do zapotrzebowania w miesiącach zimowych są dużo mniejsze niż w miesiącach przejściowych.
3. Wentylacja grawitacyjna tu jest ogromna strata ponieważ jej moc rośnie wraz z różnicą temperatur.
Oczywiście można sobie orientacyjnie policzyć ale raczej w drugą stronę tnz znając zużycie roczne np w Twoim przypadku 3600kg tj 3600*7,2*,7(sprawność średnia) = 18*144kWh , średnio jest 220 dni grzewczych czyli 82,4kWh na dzień, średnia różnica temperatur wynosi 19st ale że chcesz 21 to trzeba liczyć 20 to daje 4,12kWh na stopień różnicy czyli
- dla -20 daje to nam 41*4,12 = 168,92kWh czyli 168,92/,7/7,2 = 33,5kg wegla
- dla -10 daje to nam 31*4,12 = 127,72kWh czyli 127,72/,7/7,2 = 25,34kg
- dla -3 daje to nam 23*4,12 = 94,76kWh czyli 94,76/,7/7,2 = 18,8kg