U mnie byli dzisiaj Panowie z defro. Wymienili tą wygiętą płytę metalową nad paleniskiem, co spowodowało odsunięcie płomienia bardziej na środek. Wymienili również dziurkowaną płytkę metalową z dolotu z wentylatora - mniejsze dziurki, ale jest ich więcej, lepiej powietrze przechodzi, a na koniec wymienili sterownik - inny soft, który zmienia pracę podajnika - działa teraz od czujnika do czujnika bez pieprzenia się Acha, przesunęli jeszcze czujnik temperatury.
Generalnie odkręcili mi cały kanał dolotowy z wentylatora od strony pieca i wyleciało tam od groma syfu - nigdy tam nie zaglądałem i uzbierało się z 3/4 małego wiadra... teraz wentylator chodzi mi na 20, co jest i tak moim zdaniem za dużo. Ogólnie po wizycie inny piec i jeżeli macie problemy, to wzywajcie serwis - naprawdę szybko i profesjonalnie odpowiedzieli i podeszli do sprawy, wszystko w ramach gwarancji oczywiście.
Obecnie mam takie parametry (mniej więcej)
Sila nadmuchu 20
Czas przerwy went w podtrzymaniu 4 minuty
Czas pracy went w podtrzymaniu 30s
Temperatura zadana CO 65 st
Temperatura zadana CWU 45 st (chyba zmniejsze)
Czas podawania w podtrzymaniu 35 minut
Czas podawania w pracy 8 minut
Na CO na zaworze puszczone 40 stopni, grzeja mi obecnie 2 podlogowli w lazienkach, 3 kaloryfery u gory, 2 w piwnicy, 1 w garazu, wszystkie leciutko
Na podlogowce na caly parter (80mkw) temperatura puszczona 30 stopni, na parterze termometr pokazuje 25 stopni - troche duzo
Generalnie za mocno trochę grzeję, ale jak wcześniej schodzilem nizej, to kociol za bardzo sie nudzil i przegrzewal sie podajnik.