
greg_25
Użytkownicy-
Liczba zawartości
140 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez greg_25
-
Podpinam sie pod temat. Mam niezaleznie dzialajacy reku i dgp z turbina, jednak nie jestem do konca zadowolony z tego rozwiazania, poniewaz DGP mam tylko na pietrze i robi sie tam za goraco, natomiast pomieszczenia na parterze, szczegolnie te oddalone od kominka sa niedogrzewane. Chcialbym wykorzystac moc kominka i rozprowadzic cieplo bardziej rownomiernie po calym domu. Niestety rekuperator nie robi tego tak dobrze jakbym chcial. Nie mam juz mozliwosci doprowadzenia dodatkowych przewodow DGP na parter ani do rekuperatora. Natomiast mam dojscie do rur reku /nawiewnych i wywiewnych/ na stryszku, gdzie znajduje sie rowniez turbina dgp. Chcialbym sie tam jakos wpiac z goracym nawiewem DGP do instalacji wentylacyjnej i wykorzystac jej calosc tzn. nawiewy i wywiewy do DGP. Oczywiscie rekuperator musialby byc w tym czasie wylaczony. Nie mam pojecia jak to rozwiazac, zeby oblsuga nie byla uciazliwa i zeby gorace powietrze z kominka nie dochodzilo w tym czasie do rekuperatora. Podsumowujac, chodzi mi o wykorzystanie calego /wywiew i nawiew/ orurowania wentylacji mechanicznej przez DGP, tak zeby podczas pracy turbiny DGP rekuperator nie pracowal, natomiast jak turbina nie pracuje, to zalacza sie reku. Jak macie jakis pomysl, to piszcie
-
Minelo juz troche czasu, wklad juz po gwarancji, wiec zabieram sie za maly tuning. Przepustnice juz zamowilem Darco z uszczelka - mam nadzieje, ze bedzie szczelna. Wlasnie ogladnalem sobie ta klapke bezpieczenstwa... zeby bylo smiesznie, ta klapa nigdy nie zamyka sie do konca, wiec powietrze jest pobierane chyba rownoczesnie z zewnatrz i z pomieszczenia. Zastanawiam sie, co z tym zrobic. Opcje sa takie: 1. Zostawic tak jak jest. 2. Zakleic calkowicie. 3. Zakleic 80 procent. Mam rekuperator i podobno ma byc szczelnie... wiec sklaniam sie ku opcji 2 lub 3. Duzo tu osob znajacych dobrze temat. Napiszczie co myslicie.
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Gersik, jak to sprawdzic? teraz jest 1.9. czy piec moze pracowac, czy lepiej go wylaczyc?- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Czyli ma rosnac. Sprawdze jeszcze ile mam na zimnym, bo zalozylem jeszcze jeden grzejnik i dolalem troche wody do ukladu 'na oko'. Moze trzeba bedzie jeszcze troszke spuscic. Rozumie ze jak mam teraz 2.2 to nie mam sie martwic?- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Mam jeszcze pytanie do Vaillantowcow. Czy to normalne, ze podczas pracy pieca wzrasta cisnienie w instalacji? Tzn. wskazowka na piecu jest w tym samym miejscu, ale piec chodzi od kilku dni i na wyswietlaczu po wcisnieciu przycisku '-' pojawia mi sie 2.4 bar. Sposcilem z jednego kaloryfera troszke wody, teraz mam 2.2 bara. Jak instalacja jest zimna, to z tego co pamietam wyswietlacz wskazuje 1.2 bara.- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Po kilku tygodniach walki w koncu piec dziala tak jak powinien:)) Problem byl jednak w padnietym czujniku VF1, ktory byl podlaczony do sprzegla. Serwisant wymienil na inny i wszystko pieknie smiga, a kondensat leje sie ze az milo popatrzec:) Tak na marginesie, to jestem ciekawy czy ten czujnik, ktory byl w sprzegle nie byl do czegos innego, bo byl zakonczony plastikiem a ten, ktory zalozyl serwisant jest caly metalowy i dobrze pokazuje temperature. Teraz moge sie w koncu zajac ustawianiem tego wszystkiego i dobrac krzywe grzewcze. A moze napisalibyscie jakie ustawienia warto wprowadzic i co zmodyfikowaliscie, aby zuzycie gazu bylo jak najnizsze. Jest duzo roznych parametrow - wybieg pompy, temperatury, krzywe, okna czasowe itp. Moze warto powymieniac sie doswiadczeniami? Ja na razie zmniejszylem moc kotla, choc podobno nie przeklada sie to na zuzycie gazu. Jak znajde krzywa to sprobuje rowniez porownac spalanie gazu na sterowaniu pokojowym i pogodowym. Podobno na opcji TERMOSTAT spalanie jest o wiele mniejsze, choc ja sie sklaniam bardziej ku pogodowce. Gersik i Esiak dziekuje za pomoc:))- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Podlaczylem czujnik zewnetrzny tak jak w schemacie 5.2. Niestety jest dalej to samo. W tym momencie kociol pracuje z temp 52 stopnie mimo ze na sterowniku temp zadana jest 35 stopni. Moze jednak problem jest w tym czujniku VF1? Rura na wylocie od pieca goraca, za sprzeglem tak samo - na pewno te 50 kilka stopni tam jest a odczyt temperatury VF1 na Calormaticu to jedyne 30 stopni. Moze jest po prostu padniety? Czyli moze jest tak, ze sterownik dobrze oblicza temp. zasilania na podstawie krzywej i temperatury zewnetrznej, ale kociol caly czas przegrzewa bo dostaje za niski odczyt z tego czujnika? Ma to sens?- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Masz racje. Jest tak na schemacie 5.2. Ja schemat wzialem gdzies z instrukcji do kotla. Gdzies wyczytalem, ze OT /styk 1 i 2/ to masa. Teoretycznie wiec nie powinno to robic zadnej roznicy. Przynajmniej tak mi sie wydaje... Chyba nic sie nie stanie jak podepne tak jak w schemacie 5.2? Aha, czy jestes pewien ze nie ma komunikacji z czujnikiem zewnetrznym skoro kociol i CM poprawnie odczytuja temp zewnetrzna?- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
mam dokladnie tak jak mowisz. gorne przewody to pogodowka, dolne ida do sprzegla. nie jestem elektronikiem i moge sie mylic, czy to nie jest tak jak na schemacie?- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Tak, mam czarny przewod, ktory wchodzi do sprzegla. Chyba to jest ten czujnik. Mam jeszcze jakis czujnik przylgowy na rurce od pieca, ale to chyba do podlogowki...- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Sprawdzalem ze schematem. Wydaje mi sie, ze jest dobrze wpiety, ale poobserwowalem dokladniej dzialanie kotla. Moze uda sie ustalic przyczyne... Wyglada na to ze kociol dopiero po kilkudziesieciu minutach pracy dochodzi do temperatur rzedu 50 stopni. I teraz tak - krzywa grzewcza dla grzejnikow np. 0.3 wylicza temperature jakies 32 stopnie. Piec ma to gdzies i za kilkadziesiat minut jest juz 50 stopni. Zrobilem eksperyment i wypialem go z zasilania. Po ponownym wlaczeniu w menu d.5 /temp zasilania/ zamiast 50 stopni pojawia sie w koncu zadane 32. Palnik sie nie wlacza bo przed odlaczeniem grzal na 50, pracuje tylko pompa. Jednak w tym czasie temperatura w menu d5 zaczyna sama z siebie rosnac. Jeden stopien co pare minut. Z 32 dojdzie np do 36. Wtedy znow wlacza sie palnik i temp. sie podnosi znow jeden stopien co pare minut. I znow osiaga 50 , 50 kilka stopni. Dodam jeszcze, ze kilka razy go wypinalem z zasilania. Jeszcze do kilkunastu minut po ponownym wlaczeniu kociol jako tako respektuje krzywe. Obniza lub podwyzsza temperature w zaleznosci od krzywej. Rurki pieca sa wtedy letnie, grzejniki rowniez. Natomiast potem nastepuje ten niekontrolowany wzrost temp w instalacji. Grzejniki gorace itd. Czy problem moze byc w czujniku vf1? na calormaticu pokazuje temperature 28-29 stopni przy zadanej temperaturze zasilania 30 kilka stopni. Za co on w ogole odpowiada?- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
mam cos takiego. jak widac mostek jest. Nic nie zmienialem poza zmniejszeniem mocy kotla i ustawieniach na CM. Nie wiem czy tak bylo, bo dopiero zaczynam, ale od poczatku mi przegrzewal nawet na niskich krzywych. wszystko uruchomione przez instalatora vailanta, jesli mozna go w ogole nazwac instalatorem, bo ogolnie porazka.- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
d17- 0 - czyli zasilanie- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
d90 - jest wartosc 1, wiec jest ok.- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Mam przewod idacy od calormatica i wchodzacy do kotla. Musialbym otworzyc piec, zeby zobaczyc gdzie jest zacisniety. Pozostale funkcje tzn. woda uzytkowa, opcja termostat, cyrkulacja itp. dzialaja bez problemu z calomatica, wiec chyba nie ma opcji, ze jest zle podpiety?- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
ecotec plus 306/3/5. esiak jak ten modul wyglada? mam calormatic w hallu a w kotlowni reszte razem z vr 61- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
W menu d47 - temperatura zewnetrzna - na piecu jest odczyt + 6 stopni. Na calormaticu +7. Wczoraj bylo podobnie - kociol pokazuje 1 stopien mniej. Esiak, nie pamietam dokladnie, w kazdym razie czujnik jest na zewnatrz od strony polnocnej. Z pokretlem na max sprobuje potem. Zobaczymy co sie bedzie dzialo.- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Tak czytalem, ale to chyba nie ma zwiazku, bo jak ustawie na max to tylko mu pozwoli grzac z wieksza temperatura, a tu chodzi o to ze na kotle wyswietla sie duzo wiecej niz oblicza sterownik dla danej krzywej.- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Przy zmianie KG na sterowniku sa obliczane rozne temperatury zasilania. Np dla 1.0 - 40 pare stopni, dla 0.6 - 30 pare stopni. Wiec tu jest OK. Jednak temperatura wyswietlana na piecu jest caly czas w okolicy 50 stopni. Moze kociol musi popracowac przez kilka dni, zeby temperatura na piecu sie zmienila? No ale z drugiej strony to bez sensu, bo jak ma zadana temperature zasilania np. 40 to chyba nie powinien pokazywac wiecej...- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Bralem pod uwage przesuniecie, ale to chyba nie to. 24.5 jest w pomieszczeniu, bo grzeje duzo kominkiem do poki nie ustawie pieca. po wcisnieciu prawego przycisku mam info Kaloryery 20, podlogowka 20.- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Odczyt z calormatica: 1 .AUTO 24.5 na zewnatrz 2st. C C1 KALORYFERY temperatura zasilania zad. 27 stan pompy wlacz zdalne sterowanie nie C2 PODLOGA temperatura zasilania zad 0 temperatura zasilania jest 27 stan mieszacza ZAM stan pompy WYŁ zdalne sterowanie NIE C3 urzadzenia grzewcze informacja czujnik vf1 27 status tryb c.o. C8 kaloryfery parametry tryb obiegu obieg grz wlacz temperature pokojowa brak offset trybu lato 1k C9 temp obnizona 20 krzywa grzewcza 0.30 temp minimalna 15 C10 - tu parametry podlogowki - na razie wylaczona c15 ladowanie rownoleg. wyl C21 tryb auto-wyl:obnizenie opozn ochr. p. zamr. 4h czas blokady pompy 15 min c22 maks. wczesne nagrz 0 min maks . wyprz. 0 min ciagle grzanie wyl podwyzszenie temp 0 A2 hk1 obieg bezposredni hk2 obieg mieszacza zasobnik aktywne A5 komponenty vr61 el wykon. wyl vf2 27 wybierz zr. ciepla wyl teraz jest 23, piec chodzi z krotkimi przerwami od 6 godzin. temp na piecu w okolicach 50-54 stopnie. pokretlo na piecu ogranicza temperature do 55.- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
W menu d.5 /wartosc zadana temperatury zasilania/ na piecu przy krzywej 0.55 - pokazuje 54 stopnie. Zmniejszylem krzywa do 0.3 na sterowniku a na piecu w menu d.5 piec wyliczyl 47 stopni. Temperatura za oknem +1. Na calormaticu ma zadane 20 stopni. Zgodnie z krzywa przy tej temperaturze na zewnatrz i zadanymi 20 stopniami w pomieszczeniu temperatura wody powinna byc cos miedzy 30-40 stopni... Nie wiem czemu ten piec nie chce zejsc nizej. Gdzie szukac przyczyny?- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
15 stopni- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
-
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
greg_25 odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Czujnik zewn. chyba jest dobrze podlaczony bo poprawnie pokazuje temp. zewnetrzna. sterownik tez raczej ok. Dopiero zaczynam bawic sie ustawianiami. Posprawdzam jeszcze...- 124 odpowiedzi
-
- (mini
- -zawór
-
(i 40 więcej)
Oznaczone tagami:
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- ogrzewanie
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie