  1. Przed odczepem na zbiornik rura gorąca, za odczepem i przed zaworem 4D rura lekko ciepła. Twoje przypuszczenia się potwierdziły.
  2. tak zrobiłem krzy27 sprawdzę dziś wieczorem zbigmaz01 powinno być na niebiesko, mój błąd jorgo też nie wiem czemu. Zgłosiłem mojemu instalatorowi że zawór jest obrócony o 90 stopni, to przyjechał i poobracał go zgodnie ze schematem. Chociaż moim zdaniem wystarczyło ustawić mieszadło i pokrętło w odpowiedni sposób, no ale ja fachowcem nie jestem.
  3. Podłogówki mam około 50m^2 Tylko pytanie czy tu jest sens cokolwiek modernizować? Co mógłbym zyskać gdyby układ działał poprawnie? (mniejsze spalanie, dłuższa żywotność kotła) Bo jeśli zysk byłby niewielki, to można otworzyć całkiem zawór, tak jakby go nie było. Ciepły powrót załatwia pompa CWU ustawiona także jako mieszająca. Tylko wtedy po co ja wydawałem pieniądze na zawór ?
  4. Vld Zawór 1.25 cala, rury 1 cal krzy27 Zrobiłem dzisiaj taki test: - otworzyłem zawór na max. - wyłączyłem pompę CWU oraz zamknąłem zawór który jest na nitce CWU -odczekałem około 15 min. aż układ się ustabilizuje -zawór otworzyłem na 3/4 - temperatura na wyjściu z 4d się obniżyła, temp. powrotu bez zmian -zawór otworzyłem na 1/2 - temperatura na wyjściu z 4d się obniżyła, temp. powrotu bez zmian -zawór otworzyłem na 1/4 - temperatura na wyjściu z 4d się obniżyła, temp. powrotu zaczęła rosnąć Wcześniej zauważyłem, że gdy włącza się pompa CWU, spada temperatura wody za zaworem 4D (wody idącej na grzejniki) - gdy zawór jest całkowicie otwarty, nie ma tego problemu dino49 Podłączenie zaworu wydaje mi się że jest OK. Zresztą moim zdaniem niepotrzebnie obrócił i odwrócił ten zawór, w tych zaworach wystarczy zdjąć pokrętło i ustawić odpowiednio mieszadło. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi
  5. Wstawiam fotki, mam nadzieje że wszystko jest tam widoczne. Bardzo proszę opinię. http://img171.imageshack.us/img171/5227/filipek673resize.jpg http://img857.imageshack.us/img857/1616/filipek679resize.jpg http://img213.imageshack.us/img213/4223/filipek666resize.jpg http://img404.imageshack.us/img404/1571/filipek664resize.jpg pozdrawiam
  6. Ok, wstawię po 17 jak wrócę do domu
  7. Tak, wczoraj był hydraulik i to poprawiał, bo wcześniej był przekręcony o 90 stopni. Ale nic to nie poprawiło. Chyba będę musiał go jeszcze raz wezwać :/
  8. To pewnie bez przeróbki w instalacji się nie obędzie? Jak w obecnej sytuacji ustawić ten zawór? Czy całkowite otwarcie go i zmniejszenie temp. na piecu będzie dobrym rozwiązaniem? dzięki za odpowiedź
  9. Witam, jestem posiadaczem OEP 25kW. Mam problem z ustawieniem zaworu 4D. (zawór ESBE VRG140) Wydaje mi się że nie działa on poprawnie. Gdy jest całkowicie otwarty to wszystko jest OK, ale gdy zaczynam go przykręcać żeby dogrzać trochę powrót, to temperatura wody idącej na CO spada, ale spada też temperatura powrotu. Tzn. temperatura powrotu jest wyższa gdy zawór jest całkowicie otwarty niż gdy jest otwarty na 3/4. Jeśli mógłby ktoś rzucić okiem na mój schemat: https://esterownik.pl/remote/648 Temperatura podłogówki pokazuje temperaturę wody wychodzącej z zaworu 4D na CO. Obecnie zawór otwarty na 3/4. Patrząc na temperatury CO powrotu oraz za zaworem 4D, wydaje mi się że coś tu nie gra. Bardzo proszę o opinię. pozdrawiam kubkub
×
×