Vld Zawór 1.25 cala, rury 1 cal krzy27 Zrobiłem dzisiaj taki test: - otworzyłem zawór na max. - wyłączyłem pompę CWU oraz zamknąłem zawór który jest na nitce CWU -odczekałem około 15 min. aż układ się ustabilizuje -zawór otworzyłem na 3/4 - temperatura na wyjściu z 4d się obniżyła, temp. powrotu bez zmian -zawór otworzyłem na 1/2 - temperatura na wyjściu z 4d się obniżyła, temp. powrotu bez zmian -zawór otworzyłem na 1/4 - temperatura na wyjściu z 4d się obniżyła, temp. powrotu zaczęła rosnąć Wcześniej zauważyłem, że gdy włącza się pompa CWU, spada temperatura wody za zaworem 4D (wody idącej na grzejniki) - gdy zawór jest całkowicie otwarty, nie ma tego problemu dino49 Podłączenie zaworu wydaje mi się że jest OK. Zresztą moim zdaniem niepotrzebnie obrócił i odwrócił ten zawór, w tych zaworach wystarczy zdjąć pokrętło i ustawić odpowiednio mieszadło. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi