No widzisz a u mnie w okolicy miał o którym piszesz kosztuje około 470zł/t. ( miał z kopalni a nie od pośrednika )
a co do tych 4,5 tony na sezon to chyba wystarcza na ogrzanie jakiegoś kurnika a nie domu i to nie przekraczając na piecu 55*C
pozdrawiam
He he no na pewno nie, zwłaszcza że miał jest prawie 2x tańszy od eko-groszku a ta różnica w cenie opału rekompensuje mi niedogodności związane z CIUT większą ilością popiołu i wiem to z doświadczenia.
Kolego chodzi o to że ten kocioł jest skonstruowany typowo pod miał. Powiem Ci że ja paliłem na próbę eko-groszkiem i żadnej różnicy nie zauważyłem więc po co przepłacać. Kup sobie na próbę worek miału ( tylko nie bardzo drobnego ) i wypróbuj. Ja opalam miałem 23Mj z Ziemowitu i jestem zadowolony.
praca co 4 min. to nic innego jak jak czas podawania podczas pracy
a podtrzymanie: podawanie co 18 min to nic innego jak podtrzymanie 18 min.
Przesłona to ta okrągła klapka z trzema śrubkami z boku wentylatora.
Kolego przede wszystkim jak nie chcesz wymieniać kotła na nowy po 3 latach to podnieś temperaturę C.O. do min. 60*C tak jak zaleca to producent. Twoje problemy ze spiekami wynikają z tego iż masz za silny nadmuch. Moje nastawy na chwilę obecną to:
Praca:
- co 4 min.
- wentylator na 18%, przysłona około 50%
Podtrzymanie:
- podawanie co 18min
- wentylator co 5 min. na 1 min. 18%
Efekty tych ustawień to brak spieków i piec nie wygasł ani razu.
Poza tym jeśli masz Defro AKM to pal w nim miałem a nie eko-groszkiem.
Cześć,
Ogólnie jestem zadowolony z moich nastaw a zwiększenie przerwy podtrzymania nic mi nie da ponieważ kocioł w podtrzymaniu jest max 25 min. a wydłużenie tego czasu spowoduje tylko cofnięcie się żaru w stronę podajnika.
A jeśli chodzi o sadze to też mam ich mnóstwo nie zależnie od tego czy dopalacze mam odkręcone czy nie.
Cześć,
Mam piec z 2011r. i faktycznie coś zmieniali w sterowniku w porównaniu do roku 2010 , ale nie wiem co?
A problem który wcześniej opisywałem wynikał z braku mojej cierpliwości , ale teraz już wszystko jest ok.
moje obecne nastawy:
Grzanie 140l. CWU i około 100m domu
Praca:
- co 4 min.
- wentylator na 20%, przysłona około 50%
Podtrzymanie:
- podawanie co 20min
- wentylator co 5 min. na 1 min. 20%
Podajnik starcza na 4 dni
pozdrawiam
Witam,
Od tygodnia posiadam Defro AKM22 i jak każdy z Was mam początkowe problemy z ustawieniem tego kotła, w szczególności chodzi mi o to że podczas spalania miału spala mi się tyko środek a po bokach do popielnika zsypuje się nie spalony miał, może ktoś z użytkowników miał podobny problem i go wyeliminował dlatego bardzo Was proszę o rady w jaki sposób mógłbym się pozbyć problemu.
W tej chwili ogrzewam w trybie letnim tylko C.W.U. 140l.
miał z Ziemowitu 23 Mj gruby
Temperatura zadana C.O. na 60*C a na piecu ciągle 53
Temperatura zadana C.W.U. 47*C i jest tyle
czas przerwy w podtrzymaniu 48min.
nadmuch w podtrzymaniu 20sec. co 8min.
siła wentylatora 45%
przesłona otwarta na około połowę
Przy tych ustawieniach w kotle jest pełno gęstego dymu który czuję w kotłowni:sick:
pozdrawiam
Witam,
Od tygodnia posiadam Defro AKM22 i jak każdy z Was mam początkowe problemy z ustawieniem tego kotła, w szczególności chodzi mi o to że podczas spalania miału spala mi się tyko środek a po bokach do popielnika zsypuje się nie spalony miał, może ktoś z użytkowników miał podobny problem i go wyeliminował dlatego bardzo Was proszę o rady w jaki sposób mógłbym się pozbyć problemu.
W tej chwili ogrzewam w trybie letnim tylko C.W.U. 140l.
Miał z Ziemowitu 23 Mj gruby
Temperatura zadana C.O. na 60*C a na piecu ciągle 53
Temperatura zadana C.W.U. 47*C i jest tyle
Czas przerwy w podtrzymaniu 48min.
Nadmuch w podtrzymaniu 20sec. co 8min.
Siła wentylatora 45%
Przesłona otwarta na około połowę
Przy tych ustawieniach w kotle jest pełno gęstego dymu który czuję w kotłowni:sick:
pozdrawiam