Witam, mam zamontowane 4 jednostki wewnętrzne Gree Amber Standard a mianowicie. Salon 1x split 5kW sypialnia 1x3,5kW, pokój 1x3,5kW z 1x Multi split 6kW pokój 1x3,5kW split Sprawa dotyczy grzania. Jeżeli zadam mu temperaturę np 21 stopni zaczyna grzać i leci powiedzmy względnie ciepłe powietrze (pobór 2200W do 1200W) w pomieszczeniu zaczyna sie podnosić temp i po pewnym czasie klimatyzator zaczyna dmuchać powiedziałbym powietrzem niewiele cieplejszym od otoczenia (pobór 800W) i nie wyłącza sie wcale. Musze podnieść temp na pilocie np na 24 stopnie zaczyna bardziej grzać i po chwili jak zjadę na 21 to przechodzi do trybu czuwania. Ustawienia próbowałem z włączonym jak i wyłączonym IFeel prędkość wentylatorów na maxa. Taki problem występuje co chyba ważne nie zawsze ale często w salonie oraz w sypialni, najmniej jest zauważalny w najmniejszym pokoju gdzie jest 3.5kW split. W związku z czym zostawienie klimatyzatorów działających samodzielnie w trybie automatycznym jest nierealne bo chyba puściły by mnie z torbami, korzystam wiec doraźnie włączając i wyłączając ręcznie ale nie o to chyba chodzi. Podzielę sie również drobnymi spostrzeżeniami. Prądożerność - ogromna 5kW w salonie 2300w spada do 1200W a minimum 800W srednio 1.2kW na 1h, multi split 6kW podobnie minimum 700W, split 3.5kW chyba najfajniejszy lata w granicach 1000W minimum 600W Jeżeli temp spada do 0stopni załączają sie grzałki działając non stop nieważne że wyłączony - 100W, 100W, 75W rozwiązałem to w ten sposób że zamontowałem do każdego sterownik switchBox i jeżeli nie używam klimatyzatora to go wyłączam za pomocą telefonu dodatkowo działają jako watomierze. Polecam. Ciepło według mnie nieproporcjonalne do zużytej energii.