  1. Jak można w jednym zdaniu wymienić kilka poważnych wad Zehndera a na końcu napisać, że to dobre centrale? Natomiast Mistrala określa pan kłopotliwym, nie podając ani jednego przykładu.
  2. Tutaj masz kilka firm: http://www.pro-vent.pl/instalatorzy,0.html#podkarpackie
  3. Raczej przepustnice. Tutaj masz opisane jak rekuperator powinien współpracować z okapem: http://www.pro-vent.pl/wspolpraca-centrali-wentylacyjnej-z-okapem,0.html
  4. Takiego jak ja mam już nie produkują, ale teraz jest nowszy rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym i wentylatorami na prąd stały Mistral PRO 600 EC, współpracuje z GWC. http://www.pro-vent.pl/mistral-pro600Ec,0.html http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=316201&d=1431002559
  5. Rekuperatory nie na darmo robią z nagrzewnicami elektrycznymi. Podgrzewać powietrza przed rekuperatorem nie potrzeba, robi to wymiennik. Zamarzanie wymiennika z którym producenci radzą sobie na kilka sposobów. Zobacz ile sposobów rozmrażania stosuje Pro-Vent w swoich centralach wentylacyjnych: http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-pro-rozmrazanie,0.html Rekuperatory Pro-Vent do tego mają zaawansowaną automatykę, która steruje wszystkimi parametrami i układami rozmrażania wymiennika i pracy wentylacji.
  6. Zgadza się. GWC to bardzo dobre rozwiązanie dla wentylacji w okresie zimowym. Latem też ma swoje zalety. Dzisiaj przy minus 9 na dworze, na nawiewie wentylacji było +7 (na plusie). http://www.wymiennikgruntowy.pl/seo/wykres-gwc-2014-01-07.jpg Tak podają w GWC Provent-Geo: http://www.wymiennikgruntowy.pl/skutecznosc-pomiary,pl,0.html Jest też archiwum pomiarów temperatur z poprzednich lat, można sobie sprawdzić. Pro-Vent łączy oczywiście to rozwiązanie ze swoimi urządzeniami. Przykładowo rekuperatory Mistral Pro400EC mają grzałkę 1200W. Załączaną co 80-100 minut na jakieś 10-20 minut. Plus rozmrażanie recyrkulacyjne i zmniejszony bieg wentylatorów. Całość nie wychodzi źle.
  7. Rekuperator MISTRAL PRO 400 EC spełnia wymogi NF15 i NF40 i posiada na to certyfikat Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu. http://www.pro-vent.pl/pliki/rekuperator-mistral-pro-400-ec-certyfikat-NF15-NF40-NFOSIGW.pdf Niedługo także Mistral Pro 600 EC ma taki certyfikat uzyskać.
  8. Rekuperator Pro-Vent MISTRAL PRO 400 EC posiada certyfikat Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu potwierdzający spełnienie wymagań w standardzie NF15 i NF40 dla układu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperatorem). Rekuperator spełnia wymogi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW w standardzie NF15 i NF40 i pozwala ubiegać się o dopłatę do kredytu na budowę domu energooszczędnego. Link do certyfikatu: http://www.pro-vent.pl/pliki/rekuperator-mistral-pro-400-ec-certyfikat-NF15-NF40-NFOSIGW.pdf Na dniach drugi rekuperator MISTRAL PRO 600 EC ma otrzymać certyfikat NF15 i NF40 oficjalnie.
  9. Mieszkam w kamienicy, w której typowym rozwiązaniem jest w łazience otwór wentylacyjny przez ścianę. Co prawda robiłem przebudowę i przeniosłem łazienkę, ale przy okazji zdecydowałem się na pociągnięcie kanałów wentylacyjnych na dach i zaślepienie tego otworu. Na szczęście mieszkam na ostatniej kondygnacji, nade mną jest tylko strych. Teraz mogę powiedzieć, że to było bardzo dobre posunięcie. Kosztowało trochę, ale nie ma efektu nawiewania zimnego powietrza bezpośrednio do mieszkania. Sąsiedzi mają standardowo dziurę w ścianie i zimą mają tak zim no w łazience, że zaślepiają ten otwór czym się da.
  10. Ze znanych mi rekuperatorów to Pro-Vent MISTRAL-PRO, Alnor HRE-ERGO ale ten nie ma pulsacyjnego rozmrażania. Najlepsze dzisiaj to te na wymienniku przeciwprądowym. http://www.wentylacyjny.pl/1122-1-1-jaki-rekuperator-wybrac.html
  11. Spytaj się czy ma szczelny wymiennik, bo wydaje mi się że nie, jeśli zabezpieczeniem przed oszronieniem jest zmniejszenie obrotów. Jak zamarznie wymiennik to powietrze idzie bokiem i instalator nie ma problemów. Przez to podczas normalnej pracy masz straty na wymienniku. Tego nikt inwestorowi nie mówi. Poszukaj lepiej czegoś co ma szczelny wymiennik i do tego nagrzewnicę pulsacyjną. Wtedy rozmrażanie wymiennika jest włączane tylko wtedy kiedy potrzeba co obniża koszty. Żeby grzałka nie chodziła 24h od jesieni do wiosny.
  12. Pro-Vent ma rekuperatory na większe wydajności - 650, 800, 1100, 1600, 2000, 3000 m3/h Stronę aktualizują na bieżąco. Zobacz ile teraz nowości weszło do oferty.
  13. Jeszcze większe oszczędności i komfort masz przy układzie Rekuperator + GWC Zobacz o ile mniej musisz ogrzać powietrze zimą: http://www.wymiennikgruntowy.pl/pomiary/zoom.php?rok=2013&miesiac=02&dzien= A o ile chłodniej będziesz miał latem: http://www.wymiennikgruntowy.pl/pomiary/zoom.php?rok=2007&miesiac=06&dzien=
  14. Pamiętaj, że latem też będzie cieplej.
  15. Jeśli szukasz porady na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy oraz jak już będą robić to przeczytaj artykuł pana Janusza Juszko z firmy Ventus montującej centrale Pro-Vent. Artykuł ukazał się w ostatnim (kwiecień 2013) numerze pisma Instalator. Artykuł zawiera konkretne porady na co zwracać uwagę w ofertach firm instalacyjnych żeby nie żałować źle wydanych pieniędzy. Tu masz stronę z artykułem, pierwszy z góry link: http://www.pro-vent.pl/linki,0.html
  16. Do kangaxx: Twoja opinia jest zwyczajnie wulgarna. Nie wiem czy wiesz, ale wypowiadając się w ten sposób wyrabiasz sobie negatywną opinię. Przy tym nie wnosisz nic do dyskusji. Mam nadzieję, że twojej tak zwanej opinii nikt poważnie nie potraktuje.
  17. Sprawność do 60%. Można lepiej, Pro-Vent ma tańsze rekuperatory, które przy tej wydajności mają wyższą sprawność. Dajmy na to Mistral 400 EC, od 65 do 74% odzysku ciepła w zależności od wydajności. Koszty filtrów Komplet filtrów F7 w Mistralach masz za 27 zł netto, a w comfoair 110 zł. Filtry zaleca się wymieniać dwa razy w roku. Porównanie kosztu masz 54 do 220 zł. Zużycie energii - porównywalne Zehnder wypada trochę lepiej. Nie znalazłem jakie jest zużycie prądu dla wersji 450, ale dla 550-tki wentylatory biorą 13 – 350W. Mistral 400 EC zużywa 40-300 W. Obydwie centrale mają energooszczędna wentylatory na prąd stały o płynnej regulacji wydajności. To idealne rozwiązanie w trybach pracy automatycznej. Głośność Mistral 400 EC - centrala 30 - 49 dBA, nawiew 32 - 59 dBA, wywiew 30 - 57 dBA ComfoAir 550 bo nie znalazłem danych dla 450: głośność urządzenia 28 - 79dB(A). Zehnder nie podaje jaki jest hałas na nawiewie i wywiewie, a to jedne z najważniejszych danych. Wiadomo, lepiej jak jest ciszej. Średnica kanałów - im większe tym lepiej, bo dają mniejszy hałas przy większej wydajności ComfoAir 450 - 160 mm Mistral 400 EC - 200 mm Sterowanie Wersja Luxe, czyli maksymalnie wyposażona ze sterownikiem dotykowym. Pro-Vent Mistral ma alternatywę dotykową w postaci manipulatora RC6. W związku z tym, że mamy tu wentylatory stałoprądowe o płynnej regulacji RC6 ma możliwość zapamiętania 7 wydajności, Luxe tylko 4. Taki bajer, RC6 możesz sobie zmieniać kolor ekranu, są dostępne 3 kolory - niebieski, bursztynowy i zielony. Poza tym obydwa mają takie funkcje jak: - panel dotykowy - system antyzamrożeniowy - sterowanie bypassem - obsługa sterowania nagrzewnic - płynna regulacja wydajności - integracja z domem inteligentnym - programowanie tygodniowe - automatyczna praca na podstawie stężenia CO2 i wilgotności - kontrola zabrudzenia filtrów - opcja wietrzenia - współpraca z kominkiem itd. Cena zakupu Tutaj wygrywa Pro-Vent. Mają tańsze produkty przy danym wyposażeniu i wydajnościach. Jeśli chcesz dowiedzieć się o cenę w provencie, złóż zapytanie ofertowe: http://www.pro-vent.pl/zapytanie,0.html
  18. RC6 z Mistrala pozwala podłączyć do 16 manipulatorów jednocześnie, więc możesz sterować z dowolnego pomieszczenia. http://www.pro-vent.pl/sterowniki,0.html#rc6 Poza tym wybierz pomieszczenie jak najdalej oddalone od sypialni.
  19. Jeśli możesz, wstrzymaj się do marca. Wtedy Pro-Vent wypuści nowy sterownik RC6 do rekuperatorów swojej produkcji. Praktycznie będzie można włączyć rekuperator i zapomnieć o jego istnieniu. http://www.pro-vent.pl/sterowniki,0.html#rc6 Ceny są już znane: http://www.pro-vent.pl/cennik-sterowniki,0.html
  20. No właśnie. Laboratoryjnie to słowo klucz. Sprawność powinna być podawana jako wykres. Rekuperatory, które były wymyślone kilka lat temu jeszcze w opisach mają charakterystyki sprawności. Czyli sprawność w zależności od przepływu (wydajności / biegu wentylatora), wilgotności powietrza (suche, wilgotne). Teraz nawet solidni producenci, którzy do tej pory podawali wykresy, dla nowych urządzeń podają sprawność bez wykresu bo nie dają rady konkurować z liczbami typu 99%. Klient patrzy tylko na jedną liczbę i można go przekonywać.
  21. COMFOAIR 350 LUXE VV ma wysoki poziom hałasu. Przy wydajności ok. 400 m3/h na wyrzutni masz ok. 61,1dB. Dla porównania Mistral 400 PRO ma wtedy 48,5dB. Wzrost hałasu o 10dB odbierany jest przez człowieka jako dwukrotny wzrost hałasu.
×
×